« skrivet: 14 april 2026, 23:39:46 »Ursäkta, det är lite förvirrat.
Mojängen som sitter längst till höger i bilden med blå och röda rör, är det en avstängningsventil? Jag förstår nog inte varför flödet överhuvudtaget skulle behöva gå tillbaka i en U-sväng där, speciellt inte när varje konvektor har 3-vägsventil. Jag skulle stänga den helt.
Enda skälet att öppna den skulle vara i samband med fyllning eller avluftning för att kunna forcera flödet i huvudledningen.
Eller är det något annat än en U-sväng? Avluftningsventiler i änden?
Hej igen! Ursäkta dröjsmålet på mitt svar det var lite o göra i helgen.
Ursäkta den icke standardiserade ritningen, jag gjorde den för att summera delarna som behövde köpas in.
Ser att den inte är komplett.
Bortse från den röda streck kvadraten. Mojängen är växlaren för Brine kretsen (Blåa pilar/streck) som växlar över kyla till konvektor kretsen (gröna pilar streck).De rosa rekatanglarna är koppel.
Blåa pilar: Brineslinga
Gröna Pilar: Konvektorslinga
Konvektor slingans rör dragning från källaren upp till Loft där konvektorerna är belägna:
28 mm mellan vväxlare, pumpar osv
Från källaren till loft LK PAL Universalrör RiR A32x3,0 ca 12 meter till loft till en T-Rörs förgrening på Loft där varsin förgrening (ca 8 meter i varje förgrening) går ut till varderas sida.
Ute i varje ände på loftet:
Varje konvektor har ett avstick från konvektor slingan med T-rör med avstängningsventiler (Inkommande till Tur och Retur till Utgående konvektorslinga). Avsticken är R25 flexslangar. Den gamla Rhoss konvektorn har ca 3 meter LK PAL Universalrör A25x3,0 RiR Extra i avsticket fram till kopplingen med 22mm koppar och 3-vägsventilen.
Jag har gjort lite tester:
Grundfos Magna3 25-40 kördes först med Proportionellt Tryck utan bra resultat.
När Konstantkurva användes blev det bättre (med pumpen på MAX så blev det ytterliggare förbättringar men inte tillräckligt).
När EN sida/slinga (och EN konvektor) är inkopplad så får jag ca 10-15 grader kyla ut från konvektorn.
När båda sidorna (med varsin och/eller alla konvektorer är inkopplade får jag dålig kyla / inget flöde (beroende på sida).
Rhoss konvektorn (den största) har troligen mindre motstånd och får bättre flöde / tar allt flöde.
Lösningar:
1. Tidigare så vände flödet i en U-sväng (2st 90 graders kopplingar) uppe på loftet TUR-Retur på vardera sida (inga injusteringsventiler inkopplade då). Jag monterade bort detta så nu tvingas flödet in i konvektorerna.
2. Luft i ena konvektor kretsen. Lösning: Extra automatiska avluftare.
3. Jag har högt motstånd på konvektor slingan så när alla tre konvektorerna är inkopplade så orkar inte Grundfors Grundfos Magna3 25-40 trycka runt flödet. Visste redan att Injusteringsventiler behövde monteras på varje konvektor (de är beställda) infart därefter mäter jag och ser om jag behöver byta till min Grundfos Magna3 32-100 (bättre uppfodringshöjd osv).
Stort stort tack för er hjälp, synpunkter!