Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: mrnenad skrivet 10 augusti 2014, 13:00:34

Titel: CTC Eco air 107 fasföljdfel/inget varmvatten
Skrivet av: mrnenad skrivet 10 augusti 2014, 13:00:34
Får fram felmeddelande fasföljdfel har provat att bryta strömmen och bytt samtliga 3 säkringar i proppskåpet. Står att temp är endast 24grader dvs vi har inget varmvatten.

Var ska jag börja leta
Titel: SV: CTC Eco air 107 fasföljdfel/inget varmvatten
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 10 augusti 2014, 14:20:31
Fasföljdfel betyder väl att faserna är inkopplade i fel ordning, från elcentralen?
Titel: SV: CTC Eco air 107 fasföljdfel/inget varmvatten
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 10 augusti 2014, 14:21:05
Om du läser i manualen så finns felsökningsschema där.
Titel: SV: CTC Eco air 107 fasföljdfel/inget varmvatten
Skrivet av: mrnenad skrivet 10 augusti 2014, 14:42:22
Systemet är 8år gammalt och har fungerat bra tills nu när vi kom tillbaka från semestern.  Har inget felsökning schema tyvärr endast manualen som inte ger någon info som kan lösa problemet
Titel: SV: CTC Eco air 107 fasföljdfel/inget varmvatten
Skrivet av: mrnenad skrivet 10 augusti 2014, 17:13:13
Har nu felsökt lite. Jag koppla bort ena ledare till hetgasgivaren  startade sedan om och får ingen felkod. Bryter jag sedan strömmen o kopplar in hetgasgivaren igen kommer felkoden fram igen.
Försökte även mäta spänningen in & ut på L1, L2 och L3 men får inte fram något vettigt på båda mina multimetrar?! dvs får ca 90V mellan faserna både in o ut.
Titel: SV: CTC Eco air 107 fasföljdfel/inget varmvatten
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 10 augusti 2014, 19:16:09
Koppla om till ren elpanna (välj bort EcoAir i huvudmenyn) och ring CTCDirekt imorgon så säger dom nog vad du ska göra.
Titel: SV: CTC Eco air 107 fasföljdfel/inget varmvatten
Skrivet av: mrnenad skrivet 10 augusti 2014, 20:36:20
ja får nog bli det

Kollade värdena
Elpanna 24grader börvärde 54
Elpanna nedre 24 börvärde 50
Värmepump 24 börvärde 55

Får nog slå dem en pling imorgon o hoppas att det inte blir alltför dyrt....trodde kanske det var hetgasgivaren då den sluta felkoda när den var urkopplad.
Titel: SV: CTC Eco air 107 fasföljdfel/inget varmvatten
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 augusti 2014, 09:31:56
Om jag inte minns fel så använder den hetgasgivaren för att avgöra om faserna är rätt inkopplade genom att kolla att tempen stiger när kompressorn har startat. Det kan med andra ord vara så enkelt att det är den givaren som har gått sönder.
 
Titel: SV: CTC Eco air 107 fasföljdfel/inget varmvatten
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 augusti 2014, 09:42:27
Brukar inte Ctc ha effektvakt ?
Titel: SV: CTC Eco air 107 fasföljdfel/inget varmvatten
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 augusti 2014, 12:59:58
Jo, men den används inte för att mäta fasföljden till kompressorn. Det är ju inte säkert att värmepumpen som står ute är kopplad på samma sätt som elpannan som står inne...
Jag är ganska säker på att den (bland annat?) använder hetgasgivaren för att se att det blir varmt en liten stund efter att kompressorn startat och på så sätt avgöra om den värmer eller kyler.
Titel: SV: CTC Eco air 107 fasföljdfel/inget varmvatten
Skrivet av: mrnenad skrivet 11 augusti 2014, 13:03:50
Det var inte hetgasgivaren iaf har bytt den nu...o får inte tag på någon ctc kille....
Titel: SV: CTC Eco air 107 fasföljdfel/inget varmvatten
Skrivet av: mrnenad skrivet 11 augusti 2014, 19:13:17
Nu funkar den igen det var max termostaten som hade gått sönder.
Titel: SV: CTC Eco air 107 fasföljdfel/inget varmvatten
Skrivet av: purjo__ skrivet 12 augusti 2014, 07:48:25
Det finns alltså en en viss potential att förbättra felrapporteringen i styrsystemet...
Titel: SV: CTC Eco air 107 fasföljdfel/inget varmvatten
Skrivet av: Braxmatte skrivet 30 augusti 2014, 10:37:39
Nu funkar den igen det var max termostaten som hade gått sönder.
Har samma problem på min
Var sitter maxtermostaten ?
Är den svår att byta?
Titel: SV: CTC Eco air 107 fasföljdfel/inget varmvatten
Skrivet av: Masch skrivet 15 juni 2015, 16:03:21
Jag hade precis samma fel på min EcoAir 107. Och efter lite felsökning så hittade jag just att det var Maxtermostaten här med. Kopplade bara förbi den och allt gick igång som det skulle. Vill självklart inte vara utan överhettningsskydd, så då uppstår en fråga:

Vart hittar man reservdelar till sin CTC EcoAir? Vill ha OK pris med snabb och tillförlitlig leverans.

Sen tycker jag att CTC borde kostat på sig lite bättre felutpekning än "Fasföljdsfel" när det är överhettningsskyddet...
Titel: SV: CTC Eco air 107 fasföljdfel/inget varmvatten
Skrivet av: MrMange skrivet 24 augusti 2015, 13:01:18
Hej alla.
Nån som visste vart den satt.?
Mvh M