Titel: Nibe 1215, problem efter sommarstoppet
Skrivet av: Bölemannen skrivet 24 augusti 2017, 18:29:26
Hej.
Har haft Niben att enbart göra varmvatten under några sommarmånader. Idag i ruskvädret slog jag på värmeproduktion, kopplade in cirkulationspumpen men vp:n vägrar starta. Varmvatten tillverkas som vanligt, har tryckt in driftlägesknappen och rumsvärmelampan lyser med fast sken. Har inkopplat en rumsgivare (RG 20) och ställt upp den på 25 grader så pumpen borde dra igång värmeproduktionen men utan resultat. Hur kan jag se vad som felas? Vet inte var jag ska leta när allt ser ok ut. Kompressorn går som vanligt vid produktion av varmvatten.
Titel: SV: Nibe 1215, problem efter sommarstoppet
Skrivet av: bopakoster skrivet 24 augusti 2017, 20:59:17
Hur går det, hur många gradminuter ska den räkna hem innan start?
Du kan själv ändra på antal inräknade gradminuter om du är otålig.
(Jag utgår ifrån att en 1215 funkar lika som min 1225. Jag har inte startat värmningssäsongen själv än, men det brukat inte vara något problem att få igång värmningen bara man har tålamod att vänta in att den räknar ner till inställda GM)
Titel: SV: Nibe 1215, problem efter sommarstoppet
Skrivet av: Carl N skrivet 24 augusti 2017, 21:40:27
Vågar nog gissa att växelventilen fastnat i sommarläget.
Vattnet pumpas bara runt via VVB.

Det du kan göra är att lossa motordelen på växelventilen (bajonettfattning) och motionera/smörja pinnen som sitter där.
Använd en ganska tunn olja.
Titel: SV: Nibe 1215, problem efter sommarstoppet
Skrivet av: Bölemannen skrivet 24 augusti 2017, 22:04:38
Så ser vb fram och returen ut när jag slog på cp:n och värmen. Helknasigt diagram.
Titel: SV: Nibe 1215, problem efter sommarstoppet
Skrivet av: Bölemannen skrivet 24 augusti 2017, 22:06:20
Slog av allt för 1 timme sedan och nu verkar kurvorna vara på väg tillbaka till det normala igen
Titel: SV: Nibe 1215, problem efter sommarstoppet
Skrivet av: Carl N skrivet 25 augusti 2017, 06:58:45
Det ser ut som att cirkpumpen inte funkar alls på ditt diagram.
Det är bara självcirkulation.
Har du golvvärme så funkar säkert den cirkpumpen och ger lite cirkulation även genom värmepumpen, men inte tillräckligt.
Titel: SV: Nibe 1215, problem efter sommarstoppet
Skrivet av: Bölemannen skrivet 25 augusti 2017, 08:47:42
Hej och tack för engagemanget. Jag har 2 cirkulationspumpar, en intern och en extern. Jag slår av den externa när jag inte har igång värmen under sommaren. Just nu kör jag bägge men har stängt värmeproduktionen i vp:n. Den var igång mellan 17.30 - 21.00 igår kväll utan att den startade som jag skrev inledningsvis. Du kan gå in och se via min länk nedan hur vb in och ut uppförde sig då. Efter att jag slog av värmen i vp så återgick den till det normala och har kört varmvatten 2 ggr sedan dess
Titel: SV: Nibe 1215, problem efter sommarstoppet
Skrivet av: Carl N skrivet 25 augusti 2017, 09:39:38
Just den perioden då returen stiger men inte framledningen beror troligen på att interna cirkpumpen inte gått.
Den externa cirkpumpen kan ha gett ett bakflöde genom värmepumpen (beroende på hur det är kopplat) som gör att det blir knas.
Men enligt bilden ser det just nu ut som att grejerna funkar OK, du måste ha fått igång cirkpumpen nu.
Titel: SV: Nibe 1215, problem efter sommarstoppet
Skrivet av: Bölemannen skrivet 25 augusti 2017, 09:54:41
Helt rätt. Gjorde ett ytterligare försök att få igång värmen och plötsligt slog vp igång och nu verkar allt som vanligt. Tack för diagnosen, den stämde tummenupp