Nibe 2020-10 löser på högpressostat???
« skrivet: 20 december 2007, 20:31:16 »
Min vp löser på högpressostat ofta. Har haft tekniker m.m men de säger bara att där är inget fel på vp.
Jag har luftat och bytt ventiler.
Jag kör vp till ack.tank och sen därifrån in på radiatorerna.

Det senaste förslaget är att jag ska byta till en större cirkulationspump. Det är 70w som jag har nu.

NÃ¥gon som har nÃ¥gra förslag 
 
 

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 2020-10 löser på högpressostat???
« Svar #1 skrivet: 21 december 2007, 06:21:49 »
Kör du fast kondensering, i så fall vilka start och stopptemperaturer har du?
Hör stor deltaT har du vid olika utetemperaturer?
Det finns väl en hel del data på hur värmepumpen och dess flöden skall vara inställda i manualen, har du kollat upp att de gjort ett bra jobb med inställningarna, det kan tyvärr behövas...

Är din värmepump ny, har du garanti kvar?
Om det är så: DU SKALL INTE ACCEPTERA EN VÄRMEPUMP SOM LÖSER PÅ HP!

Det finns två sätt att gå vidare, har du garanti kvar kan du kräva att värmepumpen skall gå utan att lösa ut.
Har du inte garanti kvar så får du hänga i och kolla upp mesta möjliga själv, förhoppningsvis kan du med hjälp av forumet komma fram till vad som är fel.
Jag är inte speciellt kunnig på luft/vattenvärmepumpar, men förhoppningsvis kan fler komma till och bidra med sina kunskaper.

Lycka till.
« Senast ändrad: 21 december 2007, 06:26:17 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 2020-10 löser på högpressostat???
« Svar #2 skrivet: 21 december 2007, 13:35:31 »
jag kör pÃ¥ lägsta effekt pÃ¥ min cirk pump 46 w. Den effekten passar perfekt för att fÃ¥ de deltat instruktionen beskriver. Men det beror pÃ¥ om du har mycket böjar och vad du har för rördiametrar,    varje böj stryper flödet lite.     själv har jag 28 mm rör
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Nibe 2020-10 löser på högpressostat???
« Svar #3 skrivet: 21 december 2007, 18:07:31 »
troligen för hög stopptemperatur, som Rickard var inne på !

mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

belgot

  • Gäst
belgot
SV: Nibe 2020-10 löser på högpressostat???
« Svar #4 skrivet: 22 december 2007, 16:44:29 »
Värmepumpen sattes in i slutet på oktober så ny är den ju, men jag är inte så insatt på det har med deltaT. Var kan man läsa på så man förstår mer om sådant.

Det jag vet är:

-22mm rör med en hel del böjar

-Starttemp. 44 grader

-Stopptemp. 48 grader

Är det ok att ställa ner stopptempen?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 2020-10 löser på högpressostat???
« Svar #5 skrivet: 22 december 2007, 18:54:32 »
Läs av kanal T2 och T3 då kompressorn går.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

belgot

  • Gäst
belgot
SV: Nibe 2020-10 löser på högpressostat???
« Svar #6 skrivet: 22 december 2007, 19:15:51 »
Det skiljer på ca 6 grader

Utloggad obelix

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 2020-10 löser på högpressostat???
« Svar #7 skrivet: 22 december 2007, 20:23:53 »
gör som rickard sa. kontakta installatören om dina problem . be dom dokumentera kondensering förÃ¥ngning och framförallt vilken hetgas temp du har , kolla även smuts filtret pÃ¥ maskinen sÃ¥ det inte är fullt med avlagringar där .  vid upprepade fel borde det vara självklart av bÃ¥de installatör och maskin tillverkare att fÃ¥ snurr pÃ¥ grejerna.

obelix

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 2020-10 löser på högpressostat???
« Svar #8 skrivet: 23 december 2007, 14:27:18 »
Med stopptemp 48 ºC och tempdiff 6 ºC så ska den inte lösa på HT. Din cirkpump räcker för övrigt utmärkt. Jag tror att HT-pressostaten är felkalibrerad.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 2020-10 löser på högpressostat???
« Svar #9 skrivet: 23 december 2007, 14:47:42 »
2020 skall klara 58 ºC i framledning ner till -7  om man har normalt flöde genom pumpen
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

belgot

  • Gäst
belgot
SV: Nibe 2020-10 löser på högpressostat???
« Svar #10 skrivet: 27 december 2007, 15:04:37 »
Skruvade ner tempen till 45 grader och det verkar som det fungerar nu.
Tack för era förslag.

Är det OK att man måste skruva ner, borde inte vp fungera på fabriksinställningen?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 2020-10 löser på högpressostat???
« Svar #11 skrivet: 27 december 2007, 17:42:58 »
Den borde fungera på fabriksinställningen, en kylkille som vet vad han gör bör kunna mäta trycket under drift och se var felet ligger, kanske är det en felvisande tempgivare eller en felkalibrerad tryckvakt som spökar.
Ring installatören.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!