Hej!
Är detta verkligen normal vv framlednings temp för en g2 10kw ?
71 grader ligger det ut i kranen på trots dessa inställningar.
Den är inställd på följande.
Varmvatten starttem 40 C
Varmvattentid 20 min
Värmetid 20 min
Legionella interval 40 dygn
Legionella stopptem 60 C
Varmvatten stopptem 60 C
1 dusch vid 11.30 tiden som syns annars ingen i huset förens vid 21 tiden ändå det tappet vid 18.10 tiden ?
Bifogar en graf för att se hur den har jobbat och temperaturer.
(http://i55.tinypic.com/wbt4z5.jpg)
-
Temeraturen blir hög. Det ska monteras blandningsventiler. Gjorde inte installatören det så får du begränsa vv tempen.
94 grader har jag sett.
-
Jo då så det är ingen fara men blev lite paff när jag såg detta. Jag uppdaterade första inlägget precis med en fråga ang det tappet som blev vid 18.10 tiden. Hur kommer det sig ?
-
Det är väl för detta som du hostat upp de extra tusenlapparna för en G2:a?! Eller var det för att den är snygg? ;D
-
Du måste ha en blandningsventil. 71 grader vid tappstället är inte normenligt. Förmodligen straffbart om nån skållar sig...
-
Kanske var lite luddigt förklarat. Naturligtvis är det framledning innan blandningsventilen Thumbsup
Av den installatören som vi valde så skiljde det inte mer än 3000 till g2 och det var det värt för den skäms inte för sig i det minst använda rummet :)
Som ni säkert märkte på första frågan är jag helt novis om inte totalt pantad på detta ämne hur själva värmepumpen fungerar och möjligheter att optimera driften.
Loggar allt och får fram datan men vet inte hur jag ska använda mig av den för att kunna göra något konkret med den. Drog mest igång loggningen för att det gick.
Läst guiden som är klistrad men blir svårt att hänga med ändå. Nån som är sugen på att sparka mig i rätt riktning ?