HejMin första forumfråga.Har en NIBE EVC 240 (2004) där plötsligt värmen till elementen försvann. Det var en period då det var varmt ute (nu i våras) och när det sedan blev kallt igen så kom ingen värme till elementen. Något har alltså hänt ganska plötsligt.Framledningstemp: Börtemp: 34gr, Ärtemp: 20gr!Cirkulationspumpen går.Jag har kollat standardfelsökningen i manualen.Tempvakten verkar inte ha löst ut (händer inget när jag trycker in den).Shuntmotorn har en handratt men den sitter stenhårt, jag kan inte röra den. Den heter ESBE 66N och verkar vara styrd mot kallt.Vattnet in till den är varmt, ut är det kallt (känner på rören)Förslag tas tacksamt emot!
Trasigt relä!Shunten får inte ström och då kollade jag de olika reläerna. Det som är märkt Shunt Ö är trasigt!Ena stiftet har bränt av och hänger löst....Nu ska jag bara hitta ett Schrack 438012 från ett vettigt ställe som säljer till privatpersoner.Smart tips från svenske kocken att jag bara behöver byta styrmotorn om den bör bytas. Jag visste inte att de gick att separera men med facit i hand så är det ju självklart!
Tack för bra tips! Jag har mailat dem och frågat om jag kan beställa som privatperson.Vad tror ni? Kan jag köra med detta annars? Inte exakt samma spec, men ganska lika och jag kan inte avgöra skillnaden.https://www.electrokit.com/rela-g2r1ae12dc-1pol-slutande-12v.53201Originalreläet:https://www.bejoken.se/butik/rp438012%20rela%20spno%2012a%2012vdc.aspxAha, det skulle alltså kunna vara ESBE:n som har dåliga lödningar och det kanske leder till trasigt relä?