Flöde i radiatorsystemet?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Flöde i radiatorsystemet? (läst 5830 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Karma +0/-0
Kön:
Humanum
RLA
Flöde i radiatorsystemet?
«
skrivet:
31 oktober 2005, 19:43:48 »
Citera
När jag monterade värmemätaren som även presenterar flöde, uppstod genast frågor:
Hur stort bör flödet vara i ett radiatorsystem? jag kommer upp i max ca 500 l/tim på full fart, är det rimligt? behöver jag större CP?
Delta just nu är ca 4 grader.
Är det just delta som vi ska bry oss om? eller flöde? eller både och..?
När VP gör VV är flödet uppe i ca 1400 l/tim! säkert naturligt då det inte är så "trångt" där, men ändå rätt stor skillnad!
Utan mätare var man en lycklig novis, med mätare en fundersam sådan....:-[
Loggat
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
obelix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 120
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
obelix
SV: Flöde i radiatorsystemet?
«
Svar #1 skrivet:
31 oktober 2005, 20:56:34 »
Citera
med ett flöde på 500 liter i timmen kan du växla 11,6 kwh till din fastighet om du har ett 80-60 system , om fastigheten är så pass ny att den är rustad för 55-45 blir effekten 5,8 kwh och räcker för dryga hundra .kvadrat vid 80-60 dryga 200 kvadrat .
delta t vid 5+ ligger på cirka 5 grader för ett högtempat system vid +5 40g tillopp ca 35 retur vid -5 50g tillop 40 i retur vid 21rumsgrad.
gå gärna över radiatorena när det blir lite kallare ute försök att stypa in dom till samma returtemp för bästa flödes och värmefördelning av ditt termiska skal (huskropp) . m.v.h obelix
Loggat
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Karma +0/-0
Kön:
Humanum
RLA
SV: Flöde i radiatorsystemet?
«
Svar #2 skrivet:
31 oktober 2005, 21:50:58 »
Citera
Jag har nog ett ganska modernt system, förra vintern loggade jag följande:
Ute: -25,1 grader
VB-f: +46,8 (medel 44,0)
VB-r: +40,1 (medel 38,5)
KB-f: +0,6
KB-r: -1,7
Inne: +20,6
utan tillsatsel.
Det konstiga med din beräkning om ca 100 m2 är att vi värmer ca det dubbla med bara VP
vad har jag missat?
Alltså, vårt system är intrimmat och fungerar ganska bra, men med den nya mätaren fick jag ytterligare data att fundera över, men man kanske inte ska bry sig när det fungerar? fast å andra sidan kan det finnas lite till trimma in?
I och för sig har jag precis monterat en acctank (IVT) om 100 liter som första radiator, kan den strypa flödet så jag inte klarar en vinter som i fjol? (hjälp!!)
Loggat
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
obelix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 120
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
obelix
SV: Flöde i radiatorsystemet?
«
Svar #3 skrivet:
31 oktober 2005, 22:55:51 »
Citera
kåken är byggd 1970 nästan 100 på att du har ett 80-60 system . har du sen inomhusgivare till automatiken optimeras energiebesparingarna ytterligare man får en själv justerande kurva som hjälper dig att hålla ner framlednings temperaturen.sen undrar man med det flödet och den temperatur diffen på vattnet värmer du huset med endast 3,88 kwh vid minus 25 grader och 250 m2 obelix
Loggat
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Karma +0/-0
Kön:
Humanum
RLA
SV: Flöde i radiatorsystemet?
«
Svar #4 skrivet:
31 oktober 2005, 23:10:13 »
Citera
Nja inte är det 80/60! jag har själv konverterat från direkt el för 3 år sedan har bara PC22 hela vägen så det är nog lågtemp så det räcker, se mitt förra inlägg.
Jag värmer inte 250 m2 utan som jag skrev ca det dubbla 100 m2, alltså 190-200 m2 med VP!
Ingen innegivare.
hur kommer du fram till 3,88 kWh vid -25 grader? pumpen fick göra rätt för sig för att klara av kylan!
Kan det vara så att den nya acctanken stryper flödet? att jag hade andra värden förra vintern?
Loggat
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
obelix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 120
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
obelix
SV: Flöde i radiatorsystemet?
«
Svar #5 skrivet:
31 oktober 2005, 23:17:44 »
Citera
en mattematisk formel man tar liter per sekund*kj 4,18* temperatur differansen på vattnet då ser du exakt vad v-p ger eller fastigheten drar vid mät till fälle exempel 500l itimmen /3600=0,13lps*4,18*6,7grader=3,88 kwh m.v.h obelix
Loggat
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Karma +0/-0
Kön:
Humanum
RLA
SV: Flöde i radiatorsystemet?
«
Svar #6 skrivet:
31 oktober 2005, 23:25:35 »
Citera
Du verkar ju ha koll på det här, det betyder att mitt flöde i fjol (innan acctank) var 1028 l/tim eftersom VP gav ca 8kWh!
borde det bli va?
Loggat
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
obelix
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 120
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
obelix
SV: Flöde i radiatorsystemet?
«
Svar #7 skrivet:
31 oktober 2005, 23:59:24 »
Citera
ja där någon stans hamnar du .skriv av din cirk pump . gå till tillverkarens hem sida titta på pump kurvan . hur mycket lyfter pumpen nu och hur myck löft den tidigare .på så vis vet du hur många kpa tanken tog av pumpen och hur stor den eventuelt nya pumpen ska var. m.v.h obelix
Loggat
Bertil
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Bertil
SV: Flöde i radiatorsystemet?
«
Svar #8 skrivet:
02 november 2005, 02:16:15 »
Citera
Räknar ni rätt? men det verkar stämma.
En ack kan inte strypa flödet! Om du nu inte har rördimensioner som är enormt strypande... Kanske du har luft kvar i sysetemt, det kan bromsa rejält..
Har du inte en lyxmodell med två kompressorer?
Man kan även få kw direkt..
delta t*1,163*flöde i m
3
= effekten i kw
Hur kör du acken som första rad. eller som ack med en laddpump och en sekundärpump??
Loggat
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Karma +0/-0
Kön:
Humanum
RLA
SV: Flöde i radiatorsystemet?
«
Svar #9 skrivet:
02 november 2005, 13:10:01 »
Citera
Lyx och lyx...
i alla fall så har jag 22 mm rör till huvudstammen tidigare och acctanken är installerad med 22 mm rör (förstås)
Allt sammans är kopplat enligt schemat på följande länk:
http://www.lager.st/wilma/ACCTANK/acctank.htm
som första radiator.
Notera att den extra CP som är monterad på tanken inte används (ännu i alla fall!)
Om nu tanken inte stryper nämnvärt borde jag kanske inte bry mig?...det fungerade ju klockrent förra vintern...!
Loggat
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
utopiazz
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
Kön:
utopiazz
SV: Flöde i radiatorsystemet?
«
Svar #10 skrivet:
02 november 2005, 13:53:33 »
Citera
Kan det inte vara din extra cirkpump som stryper flödet
/Johan
Loggat
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.
VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
RLA
Expert på värmepump
Stad/land: Strängnäs
Antal inlägg: 455
Karma +0/-0
Kön:
Humanum
RLA
SV: Flöde i radiatorsystemet?
«
Svar #11 skrivet:
02 november 2005, 14:30:29 »
Citera
Hmmm, kan den påverka flödet
Jag trodde att eftersom jag har en backventil monterad på anslutning "4" på tanken så ska flödet gå enligt den
röda
ledningen om den extra CP står stilla! Och då borde väl inte inte den CP påverka flödet? eller...?
http://www.lager.st/wilma/ACCTANK/4.jpg
«
Senast ändrad: 02 november 2005, 14:42:02 av RLA
»
Loggat
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
utopiazz
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
Kön:
utopiazz
SV: Flöde i radiatorsystemet?
«
Svar #12 skrivet:
02 november 2005, 23:30:49 »
Citera
Det stämmer nog bra. Backventilen borde förhindra detta om jag tolkar allt rätt.
För att göra en jämförelse så har jag ett flöde på 1388l/h vid rumsvärme och full fart på min cirkpump. Med ett deltaT på 7,65gr får jag en effekt på 12,3kW vilket stämmer bra med vad värmemätaren visar.
Vilken effekt visar din värmemätare vid värmebehov?
/Johan
Loggat
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.
VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Flöde i radiatorsystemet?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 858
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
svenske kocken
ssvensson
Börje__
kWhalp
TS Comfort AB
Gröngölingen
Josth
tyke
Gotavi
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info