« skrivet: 21 november 2018, 08:11:52 »
Jag har en IVT 860 som sedan ett par veckor sjunker i tryck i systemet. På ett dygn sjunker det ca 1 bar och är därmed nästan nere på noll . Jag fyller alltså på vatten en gång per dygn. Detta kan ju inte vara normalt? Det har inte varit så här under tidigare år. Pumpen är ca tre år gammal.

I manualen står enbart fel noterade gällande fel som visas i displayen. Typ lågt trycklarm .. men sådana får inte jag. Inga fellarm alls i displayen. Filtret är nybytt .
Är det nåt jag borde kolla på för att kanske slippa betala för service?

Mvh .

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 860, sjunkande tryck
« Svar #1 skrivet: 21 november 2018, 08:47:38 »
Kolla om säkerhetsventilen till värmen smygläcker. Öppna och stäng den då flera gånger att försöka få bort eventuellt skräp. Fyll på med vatten till normalt tryck. Kan hända att säkerhetsventilen måste bytas.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad rigelq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 860, sjunkande tryck
« Svar #2 skrivet: 21 november 2018, 20:34:42 »
Ok. Det är den man spolar ut vatten med och därmed sänker trycket? Jag testar. Tack !

Utloggad rigelq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 860, sjunkande tryck
« Svar #3 skrivet: 25 november 2018, 02:48:26 »
Har pillat på ventilen ett par dagar men trycket sjunker fortfarande. Har möjligtvis skruvat den där ratten åt fel håll vid några tillfällen. Såg nu att det var moturs pilar på den.

Utloggad rigelq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 860, sjunkande tryck
« Svar #4 skrivet: 28 november 2018, 10:13:47 »
Efter att ha matat pÃ¥ mer vatten sÃ¥ trycket steg och sedan gjort en reset och väntat minst tio sekunder sÃ¥ har faktiskt trycket stabiliserats nu efter en veckas tid. Jag har gjort denna manöver minst en gÃ¥ng per dygn .  tummenupp

Utloggad rigelq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 860, sjunkande tryck
« Svar #5 skrivet: 05 december 2018, 23:46:34 »
Det sjunker fortfarande . Men saktare. Hmm ..

Utloggad brutusnr1

  • Kyltekniker
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepumpar/kylaggregat
SV: IVT 860, sjunkande tryck
« Svar #6 skrivet: 28 december 2018, 09:18:13 »
låter som du har en läcka på systemet,vattnet tar ju vägen någonstans.

kontrollera alla anslutningar på värmebäraren i pannrummet till att börja med.

Om  det sjunker hastigt kan det vara expansionskärlet men i och med att du upplever att det hela tiden sjunker såär det inte troligt

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: IVT 860, sjunkande tryck
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2019, 19:39:00 »
kolla om ditt expansionskärl har rätt förtryck eller tom är sönde. Det  verkar vara som kärlet är kasst. eller Ã¥s har du en läcka nÃ¥gonstans.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!