Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Vp21 skrivet 07 november 2016, 07:17:14

Titel: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: Vp21 skrivet 07 november 2016, 07:17:14
Hej, jag har märkt att pumpen bara stått och värmt vatten ett tag utan att göra något åt det. Det är varmt i elementen och vattnet är varmt.
Problemet är att pumpen fortsätter att gå i ett dygn efter att vattnet blivit fem grader varmare än det inställda värdet..
Startar jag on pumpen så är den nöjd ett tag, men så fort den gått igång så stoppar den inte.. Så brukar den inte bete sig.. Kan det vara normalt eller?
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 november 2016, 10:29:14
Går den ett dygn utan att vattnet blir varmare? I så fall verkar inte VP'n ge särskilt mycket effekt...
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: Vp21 skrivet 07 november 2016, 10:43:50
Det blir varmt, inställningen är 47,5 grader och det är uppe i 52,5.... Ändå fortsätter  pumpen på med varmvatten drift..?!
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: Josth skrivet 07 november 2016, 10:52:24
Kanske blivit fel på givaren som styr kompressorn. Går det att läsa ut temperaturvärdena på något sätt?
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: Vp21 skrivet 07 november 2016, 11:22:00
Jag kan ta ut värdena. Vilka, ska jag skriva ner alla?
Varmvattnet skrev jag tidigare, det är vad pumpen visar. Den har passerat inställt värde men kör på ändå..
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 november 2016, 11:22:34
Det borde ju ganska snart bli så varmt att VP'n stoppas av pressostaten om inte styrsystemet stoppar den? Blir det inte det så låter det snarare som att VP'n inte avger nån nämnvärd effekt så att den inte når stopptemperaturen.
Vad är det för VP?
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: Vp21 skrivet 07 november 2016, 11:23:51
Ivt greenlinee, sex år gammal.
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 november 2016, 11:38:14
47,5 låter lågt för att vara stopptempen för varmvatten. Är du säker på att det är rätt?
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: Vp21 skrivet 07 november 2016, 11:39:25
Ja det var 50 men jag testade att sänka för att få den att stänga av..
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 november 2016, 11:41:12
Ok. Den borde ändå lösa på pressostaten när den kommer upp nånstans runt 60 grader. Det borde inte ta så lång tid om kompressorn funkar som den ska.
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: Vp21 skrivet 07 november 2016, 11:42:26
Ok men ett dygn är för länge?
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 november 2016, 11:43:46
En timme är för länge... Är du säker på att den går? Läs av alla temperaturer och skriv ner dom här.
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: Vp21 skrivet 07 november 2016, 11:50:02
Ok då gör jag det. Den låter som att den är igång i alla fall och det är varmt..
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: Håkke skrivet 07 november 2016, 12:50:08
Troligen fel på GT9 som bestämmer när varmvatten produktionen är färdig. 

Slå av kompressor och se till att vb pumpen snurrar,  jämför GT8 och GT9 som bör ligga lika sånär på tiondelar.
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 november 2016, 12:52:24
Det är väl GT8 som stoppar VV-produktionen? GT3 startar och GT8 stoppar.
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: Tommy E skrivet 07 november 2016, 14:49:29
Växelventilen?
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: Håkke skrivet 07 november 2016, 15:16:54
Det är väl GT8 som stoppar VV-produktionen? GT3 startar och GT8 stoppar.

Om det är Rego 637 är det GT9 ( vb in) som styr  ,  nyare Rego har jag ingen aning om vilken som styr frånslag.
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: Vp21 skrivet 07 november 2016, 17:16:55
Retur rad gt1 till 26.1 nuv 40,1
Ute gt2 0,4
Varmvattnet gt3 börv 47,5 nuv 50,3
Kompressor gt6 95,0
Värmebärare ut gt8 50,7
Värmebärare in 45,0
Köldbärare in gt10 1,8
Köldbärare ut gt11 90,0

Efter omstart "inget värmebehov inget varmvatten behov". Det låter "porlande" från systemet. Efter en kvart har varmvattentemperaturen sjunkit fem grader och den drar den igång igen.

(Gt11 är lika hög hela tiden, måste väl vara paj..?)

Vad tror ni om pumpen?
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 november 2016, 21:06:55
Eftersom gt1 är ganska hög så skulle det kunna vara problem med växelventilen. Du har inte märkt att det är ovanligt varmt inne?
Dock borde ju elpatronen gå igång om den inte når varmvattnets stopptemp? Men den kanske kommer tillräckligt högt för att den ska vara nöjd?
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: Vp21 skrivet 07 november 2016, 22:24:39
Jo, tack för tipset, det är nog lite varmt. Elpatronen går inte in alls vad jag märkt.  Det skumma är att den inte slår av när vattnet är över det inställda värdet tycker jag..

Kanske bäst att ringa efter service ändå..
Titel: SV: Slår inte av trots varmt vatten..
Skrivet av: Vp21 skrivet 21 november 2016, 19:19:28
Äntligen, Växelventilen utbytt och det är nu tyst i pannrummet igen. Pannan slår på och av som den ska :)
Bara att vänta på fakturan....