Byta av FLVP NIBE F300
« skrivet: 18 januari 2019, 22:41:40 »
Då våran Nibe Fighter 300 från 1991 sjunger vi på sista versen håller vi på å skickar ut lite offerter
 till företag för en utbytespump
nån tips på vilket märke man ska luta sig emot? samt modell för utbyte
förutsättningarna är;
121 kvm enplans med vattenburetsystem bygg år 1991,
gör av med cirka 17000kwh per år, lampor på dygnet runt:)


Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Byta av FLVP NIBE F300
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2019, 09:25:10 »
Det var ju fint att den hållit så länge! Har ni behövt byta kompressorn någon gång? På de modeller som kom i slutet av 90-talet med R290 propan istället för R22 har det varit problem med kompressorerna. Numera sitter det en särskild kompressorvärmare på kompressorn för att undvika att propanet löser sig oljan.

Motsvarande modell hos NIBE idag heter F370 och den ger bara något högre energibesparing. För att få klart högre energibesparing kan man välja "nya" generationens FLVP såsom NIBE F730 eller Comfortzone eller IVT 840. Man behöver då se över avluftskanalen och kanske isolera denna bättre om det behövs.
« Senast ändrad: 19 januari 2019, 09:33:55 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad wolfgang928

  • Nybörjare
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Byta av FLVP NIBE F300
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2019, 10:21:15 »
Vi köpte huset för 3 år sedan. Vet att de har gjort service på den pannan, tror inte de har bytt kompressor. Vi fick i nov byta cirkulationspumpen som va aldrig bytt.

Måste man se över kanalerna oavsett om man går till en F370 eller om man skulle välja nya generationen?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Byta av FLVP NIBE F300
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2019, 12:20:04 »
Ja någon gång kan man få byta cirkulationspump också. Ibland går de att ta isär rengöra och smörja upp. Väljer man F370 behöver inte avluftskanalen ses över på samma sätt eftersom avluftstemperaturen blir motsvarande som det var innan med Fighter 300. Energibesparingen blir nog drygt 1000 kWh/år större med F370.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byta av FLVP NIBE F300
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2019, 12:48:19 »
Ett alternativ är IVT vent 302, den har ungefär samma prestanda som en Nibe F370 men har R134A istället för propan som kylmedia.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad wolfgang928

  • Nybörjare
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Byta av FLVP NIBE F300
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2019, 11:27:16 »
Vilken är att föredra? ITV eller NIBE? Har pratat med en rörmokare som tycker att IVT har krångliga menyer och brukar strula rent allmänt. Den personen rekomenderade NIBE eller Thermia. Jag ingen erfarenhet av dessa mer än den pannan vi har idag.

Nackdel med propan?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Byta av FLVP NIBE F300
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2019, 11:40:19 »
IVT 302 är en nyligen introducerad modell som ersätter 202 men det har framförts några klagomål på högt oljud på den här på forumet. Tror IVT håller på att undersöka detta nu. Skulle nog avvakta lite med köp om jag ville ha en 302. Nackdelen med propan är möjliga problem med smörjningen i kompressorn. Därför har F370 en särskild kompressorvärmare kring nedre delen av kompressorn så att inte propanet ska lösa sig i oljan. Propan räknas som miljövänligt köldmedia så det kommer att finnas kvar medans vissa andra köldmedia förbjuds och ersätts av olika nya varianter. Ta gärna och ladda ner manualerna från IVT respektive NIBE för att se hur menyer och annat fungerar.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byta av FLVP NIBE F300
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2019, 17:17:53 »
Jag har sett många som har haft problem med kompressorerna på sina Nibe med propan, även efter att Nibe försett sina FLVP:ar med kompressorvärmare.
Jag ser det som en chansning att köpa en sÃ¥n, räkna med regelbundna kompressorbyten...  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad wolfgang928

  • Nybörjare
  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Byta av FLVP NIBE F300
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2019, 15:26:54 »
Är IVT vent 302 bättre alt än Thermia Ventec?

Har kontakt nu med ett företag som förespråkar Thermian för NIBE och vi är lite för osäkra ifrågan.. :-\

Hittar ingen tråd här på forumet ang Thermia Ventec..

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Byta av FLVP NIBE F300
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2019, 16:03:27 »
Har själv aldrig hört talas om Thermia Ventec så det var intressant, trodde inte Thermia sysslade med frånluftsvärmepumpar. Verkar vara en alldeles ny modell. Moderatorn kommer säkert att lägga upp en tavla här också för Thermia och Ventec framöver. Någon måste ju vara först och prova den och ge en recension tummenupp
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byta av FLVP NIBE F300
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2019, 07:19:36 »
Tydligen nått nytt.
En rotarykompressor på 2,2 kW och R134A, samma prestandanivå som Nibe 370 och IVT vent 302.
De undviker i alla fall propan, får se hur denna funkar.
6 års kostnadsfri trygghetsförsäkring ingår.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Byta av FLVP NIBE F300
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2019, 09:51:50 »
Tydligen nått nytt.
En rotarykompressor på 2,2 kW och R134A, samma prestandanivå som Nibe 370 och IVT vent 302.
De undviker i alla fall propan, får se hur denna funkar.
6 års kostnadsfri trygghetsförsäkring ingår.
Intressant. Jag kollar ju också efter en ny, kanske två. Tittade på http://www.tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Ventec%20Bruksanvisning%20X027004se%20rev2.pdf gillar vad jag ser.
Stort plus att man kan reglera fläkten, har gjort så på min IVT, nu i varma tider kan jag köra på hög hastighet och få billigare varmvatten, är det för varmt ute vill jag inte ha in värmen men kör fullt på natten och kyler av huset, blir det smällkallt vill jag inte ha in så mycket kalluft, mycket användbart.
Bra reglering ser det också ut att vara, logiska symboler.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!