Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jibe_72 skrivet 23 september 2010, 09:49:30

Titel: Fråga om nygammalt problem med knäppningar
Skrivet av: jibe_72 skrivet 23 september 2010, 09:49:30
Hej
Jag har ett par frågor angående knäppningarna som uppstår när VP:n växlar mellan VV och värme. Jag har en Nibe 1245. Jag är helnöjd med installationen som har fungerat klanderfritt i snart ett år nu. Vi flyttade in i huset efter midsommar (köpte föräldrahemmet vid nyår och renoverat under våren). Det var då vi började höra knäppningarna i de gamla elementrören. Fenomenet är ju väl känt men jag har ändå ett par frågor.

1. Knäppningarna kommer i två omgångar. En när det heta varmvattnet går in i rören och sedan en ny runda efter ca 45-60s när det kommer kallt vatten igen. Är detta normalt att det kommer i två omgångar?

2. Jag har en ca 20m lång kulvert mellan pannan och huset. Till varmvattnet har jag en vvc-slinga. Jag har en timer på vvc:n som stänger av den på natten. Kan knäppningarna höra ihop med den? Varför jag frågar är för att knäppningarna kommer som ett brev på posten när den stänger av vid 23-tiden och sedan slår på igen vid 05:30. På morgonen är det värst så vi behöver nästan ingen väckarklocka längre :P.

3. Vi ska lägga golvvärme i den delen som knäppningarna uppstår i så vi kommer inte att ha kvar de gamla elementen. Kommer jag att fortsatt ha problem med knäppningarna då?

4. Jag har kvar ack-tankarna från den gamla vedpannan. De är på 1000l/st är det för stort för att använda som knäpptank?
Mvh
Jonas
Titel: SV: Fråga om nygammalt problem med knäppningar
Skrivet av: Carl N skrivet 23 september 2010, 12:43:21
1. Så är det hos mig också.

2. Knepigt, när VVC:n kör igång är det helt normalt eftersom detta triggar en VV-laddning men när VVC stänger så finns ingen anledning? ??? Men ändra tiden till då ni verkligen ska gå upp, innan dess behövs väl inget varmvatten?

3. Om det knäpper i rören och du återanvänder dessa för att mata golvvärmen så finns risken att knäppningarna består.

4. Jepp, 100-200 liter rekommenderas till knäpptank, en beg VVB duger fint.
Titel: SV: Fråga om nygammalt problem med knäppningar
Skrivet av: purjo__ skrivet 23 september 2010, 13:38:49
1) det är ju helt normalt eftersom rören knäpper pga den snabba temperaturförändringen - Både när dom värms upp och när dom kyls ner igen.

Testa att smörja rörupphängningarna med lite olja...
Titel: SV: Fråga om nygammalt problem med knäppningar
Skrivet av: rhoddas skrivet 26 oktober 2010, 15:28:00
Jag har beställt en NIBE 1245 bergvärme som skall ersätta gammal CTC elpanna.

Om jag har samma vattenburna golvvärmesystem (utan knäppningar) - behöver jag då oroa mig för knäppningar vid ny VP?

MVH Peter
Titel: SV: Fråga om nygammalt problem med knäppningar
Skrivet av: purjo__ skrivet 26 oktober 2010, 15:38:08
Nej.
Titel: SV: Fråga om nygammalt problem med knäppningar
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 oktober 2010, 18:52:08
jo det kan knäppa i rören som går till golvvärmen det gör det hos en bekant till mej. Det borde i och för sig vara lätt att lokalisera och kanske smörja upphängningarna.