När man väljer en bergvärmepump till ett hus så krävs det ju först och främst att man vet effektbehovet vid DVUT (inkl. vv) för huset. Sen - så fick jag en gång en förklaring - väljer man en värmepump som klarar av effektbehovet vid B0/W35 (om man nu har ett lågtemperatursystem).Nja, för den luft/vatten värmepumpen som du har anges ju ett P-designh på 9,3 kW (för kalla klimatet) och 8 kW för normala klimatet.Så jag utgår ifrån att man väljer värmepumpen till hus med ett effektbehov på ca. 8 kW.När värmepumpen inte klarar av att värme huset kör man väl eltillsats.(Krävs det (mycket) höga framledningstemperaturer (t.ex. 70 grader vid DVUT) kan det krävas att värmepumpen kombinieras med ett annat värmesystem (en värmepanna). Det man kallar för "bivalent system".)
Det stämmer.Men samtidigt så minskar ju effekten ofta kraftigt med sjukande temperatur.Tror väl de flesta värmepumpar går på el vid DVUT?Men tror jag har läst om vissa vp drån Panasonic som ger konstant effekt ner till -15 grader.
Vi pratar ju om varvtalsstyrda värmepumpar .... inverterstyrda värmepumpar ..... alltså frekvensstyrda värmepumpar och jag tror att dellast är specifierad till en viss frekvens. Jag tror det är 50 Hz .... om jag inte har fel.
Härav: grafer. Beräkningsstödsystem.
Då har vi i alla fall ett fast värde, men det säger inte mycket om var i effektspannet det är. Olika värmepumpar har olika frekvensspann. Tex CTC 510m har 20-90 Hz/rps från fabrik men kan ökas till 120 Hz i menyn. 50 rps är 30% av 20-120 rps. Räknat på 20-90 rps så utgör 50 rps 41%På jobbet har jag hand om en Quantum med Danfoss kompressor. 30-90 är intervallet på den. 50 rps utgör 32% av effektspannet på den.Ska man istället räkna på var i förhållande till maxfrekvensen blir det andra siffror. 50 av 90 är ca 55%. 50 av 120 är 42%
Om vi nu tar din värmepump Nibe F 2120-12https://www.nibe.eu/assets/documents/24709/639673-4.pdfDen ger enl. graferna omkring 6,2 kW vid -15 °C.Sen ger den omkring 7,3 kW vid -10 °C och 8,5 kW vid -5 °C.Tillverkaren anger ett P designh på 9,3 kW för det kalla klimatet.Det är ju ungefär effekten som värmepumpen ger vid A2 respektive A7 enl. graferna.Hur ska man nu tolka detta?Om du nu enbart vill värma huset med denna värmepump så ska ju husets effektbehov inte vara större än omkring 5 kW vid DVUT.Men egentligen är det ganska få timmar under året där utomhustemperaturen ligger under kanske - 8 °C i ditt område.Men värmesystemet ska ändå klara av att leverera effektbehovet för värme och varmvatten vid DVUT (kanske -15 grader). Så då kör vissa kanske el patronen?Hur stor är egentligen prisskillnaden på dessa Nibe modeller? Vet du det? Vad kostar den näst större vp?