Ämne: Felkod 26 Bosch (läst 2409 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Karma +0/-0
Kön:
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
Felkod 26 Bosch
«
skrivet:
09 februari 2013, 15:21:58 »
Citera
Är det nån som är hemma på Bosch tvättmaskiner?
Har en Maxx 7 som visar felkod F 26 och vägrar starta - naturligtvis på lördag morgon när veckans tvätt väntar...
(och just f26 finns inte med i manualen)
Loggat
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29389
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Felkod 26 Bosch
«
Svar #1 skrivet:
09 februari 2013, 15:59:51 »
Citera
Enligt en engelsk sida så är det felkoden för luckan, att den inte känner av att luckan öppnas.
Kolla hur avkännaren för luckstängning ser ut, den har kanske fastnat i intryckt läge?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Karma +0/-0
Kön:
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
SV: Felkod 26 Bosch
«
Svar #2 skrivet:
09 februari 2013, 17:16:55 »
Citera
Ska kolla!
Var hittade du denna sida?
Loggat
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Karma +0/-0
Kön:
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
SV: Felkod 26 Bosch
«
Svar #3 skrivet:
09 februari 2013, 17:19:37 »
Citera
Haha, ja det funka!
Äntligen får jag tvätta!
Tack för hjälpen!
Loggat
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29389
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Felkod 26 Bosch
«
Svar #4 skrivet:
10 februari 2013, 19:57:47 »
Citera
Citat från: SgtArdbeg skrivet 09 februari 2013, 17:16:55
Ska kolla!
Var hittade du denna sida?
http://www.fixya.com/search/p117166-bosch_exxcel_wfx_3267_front_load_washer/error_f26
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Karma +0/-0
Kön:
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
SV: Felkod 26 Bosch
«
Svar #5 skrivet:
23 april 2013, 18:21:45 »
Citera
Samma felkod igen, men nu är luckan stängd och går inte att öppna...
Loggat
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Allmänt forum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Felkod 26 Bosch
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 686
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
Jlei
TS Comfort AB
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info