Skrivet av: måle10
« skrivet: 17 februari 2018, 03:23:03 »Kan nu återkomma mer lite mer info! Hade en röris här hemma som även är återförsäljare av Thermia! Precis som tidigare nämnts va brine givaren kass! Och något mer kunde han inte hitta!+ 3 ute och integralen ligger på -760 skojar han med dig :oSå länge din framledningstemperatur ligger (44) ligger under BÖR värdet(45) så har du ett värmeunderskott och det är därför din pump går dygnet runt.För att kunna räkna ner integralen måste din framledningstemperatur komma över BÖR-värdet annars kan den inte räkna ner integralen.Om du ställer ner kurvan till 40 och tror inte du kommer märka någon större skillnad på inomhustemperaturen eftersom du har ett RUM-värde på 21 (För varje steg på RUM värdet så höjs/sänks framledningstemperaturen med 3 grader).Ställ även ner MAX till 55 istället för 60.Din pump står inställd på max och hittar han inget fel så borde den kunna räkna ner integralen men jag tror att växelventilen läcker
Borrdjup 125 Meter och
Ca 20* verklig temperatur inomhus.
Med pumpen på Auto
Klockat 24timmar och resultatet är
Värmepumpen 24timmar
Tillsats 3timmar
Varmvatten 2timmar
Rum 21*
Kurva 45
Kurva min 23
Kurva max 60
Kurva +5 1
Kurva 0 0
Kurva -5 2
Värmestopp 24
Framledning 44 (45)
Returledning 37 (38)
Varmvatten 45 (44)
Brine ut -7
Brine in -4
Ute 3*
Integral -760
Feedback på detta?
Är väl mest konfunderad över varför
*Integral ligger på -760 med Autoläget på pumpen!
* Kompressorn går dygnet runt vid denna temperaturen!
*Brine in på -4 vid +3ute?