Startar en ny tråd med loggningar från mitt nu ombyggda system.

jag har kopplat in en VPA 300/200 istället för den inbyggda beredaren, den är inkopplar på exakt samma sätt som den inbygda men med undantaget att jag lagt till en strypven till för att kuna ställa Delta-t under varmvatten laddning.

den inbygda beredaren på 160 liter är nu seriekopplad med radiatorerna som en volymförstorare. vilket behövdes i mitt system då pumpn är "en aning" överdimensionerad.

Jag har bara presis dragit igång anläggningen o har inge mycke data att visa idag, men kan säga att deä äär stor skilnad med 160 liter volymförstorare.


jag ändrar nu direkt gradmenutrarna från dom 150 som jag tidigare haft till 100. (det blir ju svårare att jämföra gång tider & antalet starter när jag gör en sådan förendring direkt, men det käns som att det är nödvändigt)


Jag ändrar också vv start till 44 istället för 40 grader som jag hade tidigare.

logga numpen varje dygn för 2 veckor sedan & ska ha den datan att jämföra med. då var det dunt 0 grader på mårnarna & det har blivig kallare nu,, är runt 5-6 minusgrader, så deta blir ju inte heller rätt.

på månads raporterna kommer vi ialla fall få hyfsat data att jämföra med.


om nån vill veta hur systemet såg ute innan, eller läsa mina loggar från det så finns dom på följande tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,881.0.html
« Senast ändrad: 17 december 2005, 19:00:48 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #1 skrivet: 18 december 2005, 11:31:54 »
Svårt att visa nått så här tidigt, men det verkar som om vi ligger på 40 min drift & 40 min vila.
vi har -8 grader ute
& vi pendlar +-6 grader från är värdet.

(tror gång & vilotid stämer ganska bra med vad jag hade tidigare)
« Senast ändrad: 18 december 2005, 11:35:00 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #2 skrivet: 18 december 2005, 20:23:37 »
Jag var inte hemma i tid så raporten gäller de senaste 25 timmarna.
vi hadde -8 i förmiddas & nu är det -11 ute.
kolla tempen i garaget i förmiddas & den låg under +11 grader, vilket jag tycker är för kalt (föra året brydde jag mig inte, då vi hadde otäta garage dörrar då. Men nu ska vi ha lite varmare, så jag öka flödet lite på dom radiatorerna & nu när jag kolla hade vi 15 grader.

vi har förbrukat 57 kWh (spontant låter det mycke, men vi har ju ökat tempen i garaget detta dygn också.)
18 starter, lÃ¥ter ocksÃ¥ mycke  Sc:,h
på bara 14 drifts timmar (tror det blir ca 40 min. drift / start. & 40 min. vila mellan starterna? nån som kan räkna)
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #3 skrivet: 18 december 2005, 20:35:59 »
Jag lägger in några raporter från i början på året.
så vi har nått o jämföra med, jag blir lite lugnare nu.

(alla siffror jag altid redovisar är altid inklusive hushålls el ! )

jag vet inte vilkan medeltamp vi haft senaste dagarna, men det har varit 18-19 minusgrader på mårnarna när jag gått upp vid 06:00.
det har nog varit 7-10 minus på dagarna & sol.
men på dessa 3 dygn så har jag 54 starter & 43 driftstimmar.
jag har inte koll på tiden då jag läste av sist, så det kan hända att vi har några extra timar med här, men om vi låssas att det är 3 dygn presis så har vi.

18 starter / dygn &
14 driftstimmar/ dygn

konstigt att jag kan ha nästan lika många starter helatiden?

jag kan ju redovisa elförbrukningen också när jag ändå är igång
160kw på 3 dygn = 53kw/dygn

om jag nu haft 14 drifts timmar & pumpen drar 2,3kw i snitt så borde 32,2kw vara uppvärmningskostnaden & 20,8 vara hushållsel
kan man räkna så?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #4 skrivet: 18 december 2005, 20:38:06 »
Trösta dig med L/V VP tar elpatron helt över vid minus 10.

Du har ju vinst mer till minus 20 eller mer..?

NU med minus 4-5 går min L/V kontinuerliugt alla 24 timmarna, utan stopp..(med omväxling på avfrostn som sker bara var timme)Min VP bränner utan tillskott 51KWh nu då den går kontinuerligt.

DIN FÖRBRUKNING ÄR LITEN MED NORRLANDS MÅTT?
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #5 skrivet: 18 december 2005, 21:44:02 »
Trösta dig med L/V VP tar elpatron helt över vid minus 10.

Du har ju vinst mer till minus 20 eller mer..?

NU med minus 4-5 går min L/V kontinuerliugt alla 24 timmarna, utan stopp..(med omväxling på avfrostn som sker bara var timme)Min VP bränner utan tillskott 51KWh nu då den går kontinuerligt.

DIN FÖRBRUKNING ÄR LITEN MED NORRLANDS MÅTT?

Vid -20 har jag fortfarane hyfsade vilotider :D

Har nu live kolalt vilo & gång tider & det verkar som om jag räkna rätt, den går i ca 40 min & sen står lika länge o rullar tummarna.
det något "höga" enegi åtgången är alla gånger uppvärmningan av garaget, svår o veta när jag inte har separerat hushålselen.
får se fram över vad nästa dygns raport säger.

viserligen var det betydligt kallare nätter på deom sitat jag klistra in, men i början det var sol på dagara & det gö mycke på mitt hus, så dom är i högsta grad jämfrbara med det senaste 25 timmarna.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #6 skrivet: 19 december 2005, 17:52:02 »
Jag vred nog på lite mycke i garaget, der var 16,5 grader där i morse 06:00, hade ite tid o sänka då, men har sänkt nu. (får se vad vi har för temp i morgon)

det var desutom -14 grader ute, så det måsta varit ett toppen dygn att höja värmen i garagt på ;) (hur mycke energi går det år att höja tempen från 10,5 till 16,5 grader i ett på ca 30m2, garaget har 3 ytterväggar, 2 ytter dörrar & en garage pårt som är 3m bred.... hursom helst så gick det nog åt nån kW i onödan)
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #7 skrivet: 19 december 2005, 20:20:03 »
Var ju som sagt ett kalt dygn, har gjort av med 59kWh & 16 starter på 16 driftstimmar.

2 timmar längre drift tid, men har bara förbrukat 2kWh mer (kan ioförsig vara så att jag igår förbruka 14,9 drifts timmar & idag har förbrukar 16,1)

när det är så här kalt så går jag bara 3-4 grader över börvädret, man halkar ner på 6 grader under

vi arbetar helt klart mycke närmare börvärdet nu.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #8 skrivet: 20 december 2005, 13:22:03 »
Hmmmmmm skulle va intressant om du fick "riktig" kyla.
IgÃ¥r hade jag -17, men det är inte heller nÃ¥t att tala om  ;)

Lite konstigt att du inte får längre stopp nu med ökad volym för värmekretsen... du kan iofs höja gradminuterna betydligt när du har ökat volymen.

Citera
den inbygda beredaren på 160 liter är nu seriekopplad med radiatorerna som en volymförstorare. vilket behövdes i mitt system då pumpn är "en aning" överdimensionerad.

Det där var väl ingen lätt manöver? rätt trångt att jobba med??
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #9 skrivet: 20 december 2005, 17:09:28 »
Hmmmmmm skulle va intressant om du fick "riktig" kyla.
Igår hade jag -17, men det är inte heller nåt att tala om  ;)

Lite konstigt att du inte får längre stopp nu med ökad volym för värmekretsen... du kan iofs höja gradminuterna betydligt när du har ökat volymen.

Citera
den inbygda beredaren på 160 liter är nu seriekopplad med radiatorerna som en volymförstorare. vilket behövdes i mitt system då pumpn är "en aning" överdimensionerad.

Det där var väl ingen lätt manöver? rätt trångt att jobba med??

Jag har ju sänkt gradminutrerna från 150 till 100 & höjt vv start från 40 till 44
detta för att hamnsa på samma start stopp som förut. (får väll testa köra lite fler gradminuter senare.)

Mit garage verkar dra en hel del energi !!! jag tycket ju 16,5 grader var för varmt, så jag änkte ju lite. I morrse så var det varmare ute igen, det låg på -4 grader.
Trots at jag sänkt flödet i radiatorerna så var det nu 17,5 grader i garaget.

jag lät nu flödet stå som det står & vred motviligt ner termostaterna istället.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #10 skrivet: 20 december 2005, 17:18:10 »

Det där var väl ingen lätt manöver? rätt trångt att jobba med??

Trångt, jag är bilmekaniker
om man både får plats med verktygen & desutom kan se vad man ska göra, då är det inte trångt ;)


------------------------------

rör killar är rätt lata har jag fått förmig (gäller säkert inte alla)
hade en kille på jogget idag som ska komma o koppla in en liten varmvatten beredare åt oss, så han var där o kolla vad som behövdes.

vi peka att fi ville ha beredaren högt upp på en vägg, då vi vill ha golv ytan fri, då kom första sucken.
sen fråga han var det fans vaten, då peka jag på vår inkomande vatten ledning o sa att nog fins det vatten alltid, ledningen är ca 15 cm i diameter.
den kan jag inte gå på tyckte han (allt går ju, det är ju bara olika jobbigt, det hela är efter vattenmätaren så det finns avstängning)
då visa jag att nån redan gjort det innan honom, så det fins ett 15 rör han kan gå på.
då kom vi till nästa sak som verkade helt omöjlig, det var ju 10 meter från röret till platsen där vi vill ha beredaren. Oj måste jag dra så långt !!!
Vi har synliga takstolar i taket, så han behöver bara gå rakt upp 3 m & 2m till vägen dom takstolen är vid, sen är det 10m rakt längs en takstol & inget är ivägen, i takstols höjd.
Vi har en port vi kör in o ut igenom som är där, så han på peka tydligt att vi inte komer att kuna andvända porten., det gör inget tyckte vi, då vi kan krongla oss in en annan väg.
men sopntant så tycker jag detta inte heller är nått problem, porten är 3m bred & han ska bara pasera med ett rör över porrten, hur många minuter kan han rent tekniskt behöva blokera porten?
« Senast ändrad: 20 december 2005, 17:31:16 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #11 skrivet: 20 december 2005, 20:11:05 »
senaste dygnet förbruka vi 52 kWh
jag har även idag 16 starter, men bara 12 drifts timmar
det är betydligt varmare ute än förra dygnet, det var -4 i morse (06:00) & nu (20:00) är det 0 ute.

jag kan bara konstatera at min anläggning jobar mot nästan lika många starter / dygn oavsett hur kalt det är, det gjorde den innan också.
det ända som förendras är driftstiden.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #12 skrivet: 21 december 2005, 16:35:47 »
Jag har märkt att inne givaren har fått stå o kompensera på mornarna när jag är uppe vid 06:00. så jag har vridit på raten till starakst innan +1 (alltså har vb-fram höjts med 2 grader)

är detta normalt vid volymökning?
Gissar att det kan vara normalt, då min pump förut arbeta upp tampen mycket snabt till 40 gradet & sen arbata bort alla gradminuter därifrån, deta gav sägert en högra medel temp, vilket motsvarar den medel temp jag får nu mer ratten på vriden lite ???
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad G Bergström

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #13 skrivet: 21 december 2005, 16:51:09 »
Du borde få mindre antal starter med volym tanken.....?

Har du framledningsgivaren i orginal position?
Ev kan du nyttja ''gammla'' VV-ladningsgivaren som framledningsgivare, den sitter väl mitt i ''volymförstoringstanken'' NU.

om du använder orginal positionen så kanske du får ökapå gradminuterna, testa dig fram....

LYCKA TILL
« Senast ändrad: 21 december 2005, 16:59:07 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad jwallen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar "vindkraft"
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #14 skrivet: 21 december 2005, 17:17:09 »
Jag har lite andra förutsättningar men det är i alla fall en överdimesionerad pump med min gamla vvb på 300 liter som volymförstorare.
Tempgivaren för vbf sitter kvar i orginalposition, jag har höjt integral/gradminuterna till max dvs 150.
Det ger vid 0 grader ute 30-35 min drift och därefter 2 timmar stillestånd på pumpen.
Vid -6-7, som vi hade ett par dagar tidigare i veckan, gav c:a 40 drift och knappt 2 timmar stillestånd.

Jag kommer fortsätta att köra på detta sätt.

Mitt tips till dig: prova med tempgivaren i orginalplaceringen och höj gradminuterna
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #15 skrivet: 21 december 2005, 17:25:47 »
jag ahr inte flyttat några tempgivare alls.

Många som hakar upp sig på mina starter. Själv tycker jag inte att 16 starter är onödigt mycke, har jag fel?

jag ahr ju sänkt gradminutrarna för att hålla kvar antalet starter på samma nivå som förut ! Jag vill jobba nära börvärdet.

hur många starter / år har ni & vad anser ni vara normalt/ år?

jag ligger pÃ¥ ca 4500 starter/Ã¥r  vilket ger ett snitt pÃ¥ 12 starter/ dygn
« Senast ändrad: 21 december 2005, 17:30:28 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #16 skrivet: 21 december 2005, 17:36:05 »
Jag ska längre fram kolla vad som händer med fler gradminuter.
det kan ju vara så att jag inte hinner värma allt vatten i volymförstoraren & i sånna fall jobbar ju systemet fel. tanken är ju att man ska hinna värma allt vatten i volymförstoraren, men man vill ju inte öka är värdet för långt över börvärdet.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #17 skrivet: 21 december 2005, 19:28:48 »
Idag ser en körcykel ut så här hoss mig.
vi har 0 grader ute & börvärdet ligger på 33 grader.

Pumpen startar & VB-f ligger på 28 grader.
nästan direkt når pumpen 34 grader VB-f
Strakst efter har KB-in letat sig ner till +5 grader & +1 ut
7 min efter start når vi VB-f på 35 grader
nu har vi också kb på +5/0
10 min efter start VB-f på 36
KB på +4/0
14 min efter start VB-f på 37
18 min efter start VB-f på 38
KB på +3/-1
26 min efter start VB-f på 39
29 min efter start stannar pumpen & VB-f är då 39 grader & VB-r är 33 grader.

17 min efter Stop, VB-f på 31
26 min efter Stop, VB-f på 30
33 min efter stop, VB-f på 29
41 min efter stop, VB-f på 28
47 min efter stop VB-f på 28 & pumpen startar.


Vist borde jag hinna värma allt vatten i volymförstoraren?
frÃ¥gan är om dubelmanteln i volymförstoraren  hinner bli varm & kan värma, eller om den kyler?

För 2 veckor sedan var tempraturen ungefär den samma, då hade jag 16 starter/ dygn & 8,4 drifts timmar. Jag förbruka också 40kWh inklusive hushåls el.
(kl 20 00 ska vi se vad vi har detta dygn)

Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #18 skrivet: 21 december 2005, 19:50:46 »
I dag fick vi 17 starter på 11 driftstimmar & har förbrukat 47 kWh
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad G Bergström

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #19 skrivet: 21 december 2005, 20:48:59 »
Citat från: CarMan
[quote
Många som hakar upp sig på mina starter. Själv tycker jag inte att 16 starter är onödigt mycke, har jag fel?

jag ahr ju sänkt gradminutrarna för att hålla kvar antalet starter på samma nivå som förut ! Jag vill jobba nära börvärdet.

hur många starter / år har ni & vad anser ni vara normalt/ år?

jag ligger på ca 4500 starter/år vilket ger ett snitt på 12 starter/ dygn
 

Vad som är rätt angående antal starter= Är väl vad tillverkarna rekomenderar/anger??
Rätt eller fel ?
Jag har ingen åsikt i det fallet. Annat än att det är bra med få starter och bra med så ''tajt reglering som möjligt, allt är en av-vägning/kompromiss.

Med 4500 starter/år borde den stoppa 150000/4500=  ger ca 31års livslängd= BRA

Tänkte bara att starterna borde bli mindre.
Men om du sänker gradminuterna så det är klart då svänger den ''tajtare'' runt börvärdet.

 Ã„r det inre tanken (VVB 160L) du använder?
Den yttre manteln(40L) är den vatten fylld? stillastående vatten eller?
tänkte bara att den ev kyler?!
eller värmer du den först?

Ha det

//Konult

« Senast ändrad: 21 december 2005, 20:56:49 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #20 skrivet: 21 december 2005, 21:59:10 »
Citat från: CarMan
[quote
Många som hakar upp sig på mina starter. Själv tycker jag inte att 16 starter är onödigt mycke, har jag fel?

jag ahr ju sänkt gradminutrarna för att hålla kvar antalet starter på samma nivå som förut ! Jag vill jobba nära börvärdet.

hur många starter / år har ni & vad anser ni vara normalt/ år?

jag ligger på ca 4500 starter/år vilket ger ett snitt på 12 starter/ dygn
 

Vad som är rätt angående antal starter= Är väl vad tillverkarna rekomenderar/anger??
Rätt eller fel ?
Jag har ingen åsikt i det fallet. Annat än att det är bra med få starter och bra med så ''tajt reglering som möjligt, allt är en av-vägning/kompromiss.

Med 4500 starter/år borde den stoppa 150000/4500=  ger ca 31års livslängd= BRA

Tänkte bara att starterna borde bli mindre.
Men om du sänker gradminuterna så det är klart då svänger den ''tajtare'' runt börvärdet.

 Ã„r det inre tanken (VVB 160L) du använder?
Den yttre manteln(40L) är den vatten fylld? stillastående vatten eller?
tänkte bara att den ev kyler?!
eller värmer du den först?

Ha det

//Konult



Ja, jag tror jag har tilsäckligt få starter ändå/år, så jag vill nog gå så tite jag kan runt börvärder. just nu kör jag en cykel med 150 gradminuter, få se hur skilnaden blir.

det är bara den innre på 160 liter som vattnet cirkulerar igenom.
den yttre på 45 liter (troden den var på 70, var tvungen o kolla) är ansluten i toppen till radiatorkretsen på orginal inkopplingen, men pluggad i botten. deta gör att den blir fyld med vatten, men inget vatten cirkulerar i den.
tror den inte kyler så mycke, den värms ju upp utav innermanteln, sen hjälper den nog till att hålla värmen. eller?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #21 skrivet: 21 december 2005, 22:16:16 »
Jag har riktigt presis avslutat testen med 150 gradminuter. (Ni kan ju jämföra mot sifrorna lite längre upp.)

fortfarande 0 ute (bör på 33) & jag kör nu med 150 gradminuter mot tidigare 100
startar när VB-f presis slog om till 27
den går direkt upp på VB-f 34
starkst efter visar KB- in +5
9 min efter start VB-f 35
16 min efter start VB-f på 37
KB in på +4
28 min efter start VB-f på 39
KB in på +3
35 min efter start VB-f på 40
39 min efter start stannar den & VB-f visar 40 VB-r visar 34


11 min efter stop VB på 33
42 min efter stop VB på 29 (nu är det -1 grad ute & börvärder ligger på 34, så gradmenutrarna tickar lite fortara)
57 min efter stopp startar pumpen VB på 28 (den hade säkert stått på 28 ett tag, men jag var inte i närheten)

dom där extra gradminutrarna gör alltså bara 10 min gång & drykt 10 min vila. jag kör ett dygn så här, men tror jag ska lägga mig på 100 gradmin.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #22 skrivet: 22 december 2005, 20:00:45 »
Har nu kört et dygn med 150 gradminuter, det har vart lite mildare i genomsnit deta dygn, då vi bara förbrukat 43kWh
starterna är nere på 13 & driftstimmarna vart 10

så det är ca 3-4 starter mindre på ett dygn, tror jag ska köra på 100 eller 110 gradminuter, vad tror ni
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #23 skrivet: 22 december 2005, 22:57:54 »
Tanken är ju att man ska hinna värma allt vatten i volymförstoraren, men man vill ju inte öka är värdet för långt över börvärdet.

Det var ett av skälen tiill att jag flyttade min givare till efter tanken

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #24 skrivet: 23 december 2005, 17:56:57 »
Tanken är ju att man ska hinna värma allt vatten i volymförstoraren, men man vill ju inte öka är värdet för långt över börvärdet.

Det var ett av skälen tiill att jag flyttade min givare till efter tanken

/Johan

nu när jag läste at det var 45 liter istället för dom 70 liter som jag trodde, så kan jag inte tänka mig att den inte hinner värme 160+45 liter, om man tittar på hur sagta tepen sjunker så borde den ha hunnit värma allt med råge.

Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #25 skrivet: 23 december 2005, 17:59:27 »
Att flyta framlednings givaren gör samma nytta som att öka på gradminutrarna.
skilnaden blir att jag inte längre ser hur varmt vatten jag produserar & jag lurar migsjälv att jag tilverkar kallare vatten än vad jag gör (Jag får ångest varje gång jag ser att pumpen når 40 grader)
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #26 skrivet: 23 december 2005, 18:02:42 »
Att flyta framlednings givaren gör samma nytta som att öka på gradminutrarna.
skilnaden blir att jag inte längre ser hur varmt vatten jag produserar & jag lurar migsjälv att jag tilverkar kallare vatten än vad jag gör (Jag får ångest varje gång jag ser att pumpen når 40 grader)

Du fÃ¥r ta en titt pÃ¥ mina trender när du har Ã¥ngest över febern hos din värmepump, min kommer över 40 grader varje gÃ¥ng den startar...  :'( :'( :'(
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #27 skrivet: 23 december 2005, 22:19:18 »
Att flyta framlednings givaren gör samma nytta som att öka på gradminutrarna.
skilnaden blir att jag inte längre ser hur varmt vatten jag produserar & jag lurar migsjälv att jag tilverkar kallare vatten än vad jag gör (Jag får ångest varje gång jag ser att pumpen når 40 grader)

Du får ta en titt på mina trender när du har ångest över febern hos din värmepump, min kommer över 40 grader varje gång den startar...  :'( :'( :'(
min är också o nallar på 40 grader ibland nu när jag lagt mig på 125 gradminuter, men det är bara sista minuten av dom 40 minutrar den går just nu.
Så det får väll vara godtjänt.


innan volymförstoraren instalerades så gick den upp till 40 grader på 10-15 min & sen arbeta han av alla gradminuter därifrån, men han nådde sällan mer än 43 grader
« Senast ändrad: 23 december 2005, 22:20:57 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #28 skrivet: 24 december 2005, 00:48:46 »
Ingen större skillnad med andra ord...  Sc:,h Sc:,h Sc:,h

Tur man inte satt in en ack!  ;)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #29 skrivet: 24 december 2005, 12:12:40 »
jo vist är det skilnad.
från 25 till 35 grader tog det säkert bara två minut förut, sen tog den kanske två min / grad upp till 40 grader, för att däriftån öka en grad/ på 5 min.

(ungefär ialla fall)

nu nÃ¥r den inte mindre än 28 vid samma förhÃ¥landen,  efter start stiger den 6-7 grader (delt-t) & sen  ökar den därifrÃ¥n ca en grad / varje 7 min.



men största skilnaden är ju vv-produktionen & det var ju den jag skulle förbettra, volymökningan var ju bara för att utnytja den tank som redan fanns.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #30 skrivet: 27 december 2005, 20:13:55 »
Har nu ett genomsnitt på dom senaste 5 dagerna, det har varit ca -1 grad ute & jag kör med 125 gradminuter

vi har då förbrukat 43,2 kWh ink. hushåls el.
14,6 starter på 10,8 driftstimmar.

det är lagom, sÃ¥ vi lägger oss der  :)


nu gör jag en annan justering istället, jag sänker start tiden för vv från 44 till 43 grader.
Tempen sjunker så sakta i VPA:n så den startar aldrig på 44 grader, utan går över på vv produktion i samband med att den har värmt klart VB, & då har den en start temp som tilåter start 2 grader högre än satt tempratur. (så i praktiken har jag haft en start temp på 46 grader & sänker den till 45)
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #31 skrivet: 02 januari 2006, 21:40:37 »
när det var 0 till -2 grader ute (bör på 33 grader) så nådde pumpen 40 & ibland 41 grader innan stopp, nu har vi -8 grader (bör på 37 grader) & pumpen går då till 41 grader.
Jag kan alltså hålla mig titare gring börvärdet nu när det går åt mer effekt.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #32 skrivet: 22 januari 2006, 11:37:07 »
Nu är det andra vintern med pumpen & jag har mer värme på igaraget än förra vintern (15,5) Detta plus att borrhålet är mer urkyld, gör att min pump inte verkar klara -30 grader längre.
det har varit drygt -10 grader några dagar & ogår kväll så stod termometern på -13. Nu har vi -15 grader.
Jag har då ett Börvärde på 40 grader. innan pumpen stanna så han den koma upp i 43 grader, men det är segt med dom sista graderna. KB-in han starkst innan stopp sjunka till +1 grad.

så jag ångrar inte en sekund att jag la till för drygt 10 m extra hål & att jag tog en så här stor pump. 7:an hade aldrig klarat denna temp uten eltillskott.
Jag gissar på att eltillskottet går i strakst över 25 minus.

det jag såg som jeg inte är nöjd med är att mitt delta t på vb var 5 grader islutet på värmningen, jag får väll ta o sänka cirkpumpen ett snäpp kanske? så får vi se om nått rum blir för kallt eller ej, eler om delta t blir för högt när det är varmare ute
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #33 skrivet: 22 januari 2006, 11:49:15 »
Ska fylla på med lite mer siffror.

Gång tiden är 75 min
stopp tiden är 30 minuter nu, trots att den är -15 rader ute


KB-in är +3 efter 5 minuter -1 ut
VB ligger på +31 in & +38 ut ( så i början har jag ju bra delta-t ?)
det är väll att kompressorn minskar i effekt, när VB blir högre & KB blir lägre, ska jag köra vidare, eller ändre cirkpumpen?
Kollade på pumpen i gen, nu efter 15 min från start. då visa VB 39 o 33 Men kb visa +4 o -1 ??? stod där en stund o då gick den ner på +3 igen.  Har jag varmvare vatten längre ner som tar tid påsig att koma upp?
« Senast ändrad: 22 januari 2006, 22:46:27 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #34 skrivet: 22 januari 2006, 11:57:33 »
Effekten minskar med högre framledningstemp, det är därför....

Jag tycker du ska köra som du gör, men det är iofs inget stort jobb att testa med lägre fart pÃ¥ pumpen.  Du brukar ju vilja testa  ;)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #35 skrivet: 22 januari 2006, 15:19:56 »
Jag kan ju komplitera mitt inlägg ovan (det om att pumpen räcker till -25 grader) med att jag tror vi har Dut -23 grader i Katrineholm där jag bor  ;D
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Hansson

  • Värmer med ved ej
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1723
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
    • Min logger
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #36 skrivet: 22 januari 2006, 18:36:13 »
Glöm inte att ändra Signaturen oxÃ¥  ;)
Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #37 skrivet: 22 januari 2006, 19:53:05 »
Glöm inte att ändra Signaturen oxå  ;)

det är fixat, men det är juu bara teoretiska siffror vi patar om, jag har ju inte varit där ännu, inte ofta vi når dom tempraturerna här
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Hansson

  • Värmer med ved ej
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1723
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
    • Min logger
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #38 skrivet: 22 januari 2006, 20:38:04 »
Nej du har rätt.
Eftersom du inte har haft 25- så kan du ju inte veta att din pump klarar det..
Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #39 skrivet: 31 januari 2006, 12:47:55 »
06-01-31

totalt antal starter 6494
Drifttimmar             3257
Elmätaren             18567

Januari får då:
15,2 starter/dygn
12 tim/dygn
1565 Kw = 50,5 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. -3,8
Max Temp ute.  +8,3
Min Temp ute.   -19,1

--------------------------------------------
Januari 2005 hade följande värden.
19 starter/dygn
11,5 tim drift/dygn
1470 Kw = 47,4Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +0,9
Max Temp ute.  +10,2
Min Temp ute.   -8,8
« Senast ändrad: 03 februari 2006, 13:32:23 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #40 skrivet: 05 februari 2006, 10:17:19 »
Nu är det kalt här i Katrineholm. det var -17 när jag la mig i går & -18 när jag gick upp. tempratren stiger sakta, det vart presis -16 ( >:( jag skulle ju kolla gångtiderna på pumpen)

den stod ialla fall still 30 min & har nu gått i 60 min o har drygt 90 gradminuter kvar.
börvärder var 41 grader vid -17 & den stod efter en timmas gÃ¥ng pÃ¥ VB-f 43  VB-r 38KB-in +2 KB-ut-2
hade inte tempraturen sjunkit till-16 så hade nog pumpen gått i nästan 50 minuter till, men nu blir det nog bara 20-25 min
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #41 skrivet: 05 februari 2006, 10:59:33 »
Vi har haft -27 grader i natt, -22 grader nu, pumpen vilar med jämna mellanrum, tydligen har sommarens välisolerade utbyggnad på 25 m2 inte påverkat så mycket...

Skulle tro att jag hÃ¥ller huset varmt utan tillkott ned till ca -32 grader  ;D
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #42 skrivet: 05 februari 2006, 11:05:23 »
Har du kört så du har ett års siffror??
Har du en undermätare för VP eller är det total el??

Varför jag undrar är ju att många här hävdar att har man en för stor pump så får man oekonomisk drift!?
Men det kan inte jag se pÃ¥ min maskin!!   Du har ji ocksÃ¥ en neormt lÃ¥g värmekurva och stor vattenvolym sÃ¥ pumpen inte jobbar pÃ¥ hög temp sÃ¥ ofta!!

Tänk en riktig krigsvinter när det var -30 till -50 här uppe hela vintern... många skulle nog svimma då som har klena anläggningar eller såna som inte går alls vid kyla!?

-23 här i morse nu är det bara -20 pga av den "sköna" solen!

Historier frÃ¥n kriget....     hästarna stod packade som sillar i skogstallen Ã¥t försvaret. ÄndÃ¥ hände det att flera frös till döds över natten... det kommer frÃ¥n en by som heter Dockmyr,  rätt nära där min mor är född. dÃ¥ mätte dom -53 pÃ¥ natten!!!!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #43 skrivet: 05 februari 2006, 12:17:27 »
Vi har haft -27 grader i natt, -22 grader nu, pumpen vilar med jämna mellanrum, tydligen har sommarens välisolerade utbyggnad på 25 m2 inte påverkat så mycket...

Skulle tro att jag håller huset varmt utan tillkott ned till ca -32 grader  ;D
ser ju kanon ut!
kan du se om din polvärmning på sommaren påverkar tempraturen i marken på vintern 8ränger tempen lika länge?
gisnings vis så påverkar det inte, då solen ha överkapasitet, men det är ju en gissning.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #44 skrivet: 05 februari 2006, 12:26:28 »
Har du kört så du har ett års siffror??
Har du en undermätare för VP eller är det total el??

Varför jag undrar är ju att många här hävdar att har man en för stor pump så får man oekonomisk drift!?
Men det kan inte jag se på min maskin!!   Du har ji också en neormt låg värmekurva och stor vattenvolym så pumpen inte jobbar på hög temp så ofta!!

Tänk en riktig krigsvinter när det var -30 till -50 här uppe hela vintern... många skulle nog svimma då som har klena anläggningar eller såna som inte går alls vid kyla!?

-23 här i morse nu är det bara -20 pga av den "sköna" solen!

Historier från kriget....     hästarna stod packade som sillar i skogstallen åt försvaret. Ändå hände det att flera frös till döds över natten... det kommer från en by som heter Dockmyr,  rätt nära där min mor är född. då mätte dom -53 på natten!!!!!

Jag har ingen separat elmätare, uten gissar. har räknat på att pumpen i snitt går på 40 gradit vattan & at kb är nån stans mellan 0 & +5 , samt att jag bara räknar KB pumpen(detta ger ialla fall inte fantasi priser

detta har jag fått till att pumpen drar ca 5500kWh/år & hushålselen är drugt 5000kWh/år (rätt siffror är nog att hushålselen är mer än var pumpen drar)

här finns ennårs samanfattning
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,881.105.html

största vinsten ligger nog i mit radiatorsystem. Men ajg är vävertygad o att en stor pump inte drar mer ström, då den går kortare stunder & den större pumpen kyler inte av borran mer så borran får vila & husets energibehov är ju konstant (marginelt tar man mer från borran, då man tar allt deäifrån o inget på tillskots el)
så länge radiatorsystemet kan hantera effekten pumpen levererar utan att sticka iväg på förhöga VB-siffror, så är en störe pump att föredra, menar jag ialla fall.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #45 skrivet: 06 februari 2006, 04:52:02 »
Vi har haft -27 grader i natt, -22 grader nu, pumpen vilar med jämna mellanrum, tydligen har sommarens välisolerade utbyggnad på 25 m2 inte påverkat så mycket...

Skulle tro att jag håller huset varmt utan tillkott ned till ca -32 grader  ;D
ser ju kanon ut!
kan du se om din polvärmning på sommaren påverkar tempraturen i marken på vintern 8ränger tempen lika länge?
gisnings vis så påverkar det inte, då solen ha överkapasitet, men det är ju en gissning.

Så vitt jag kan se så påverkas den inte, inkommande brine håller sig fortfarande på +-0 grader in, bättre än år 1 (vilket tydligen är normalt p.g.a. marken packar sig bättre mot slangarna för vart år som går efter att man grävt) vilket är positivt.
Dessutom hade vi en relativt kall höst i höst, dock med mycket regn vilket kanske bidrar till den höga tempen i marken denna vinter.

Det ser i alla fall ut som om det fungerar bra även efter utbyggnaden, igår kväll kollade jag börvärdet på VB-f, det var -25 grader ute och börvärdet var 40 grader, nu är det -28 grader och värmepumpen har fortfarande uppehåll i värmeproduktionen p.g.a. överkapacitet. Full värme (ca 20 grader) körs i förråd/garage, och i huset håller vi ca 22 grader.
Utbuggnaden, med fläktkonvektorn, 21.6 grader trots att inga lampor eller TV:n är igång.

Ser bra ut tycker jag.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #46 skrivet: 01 mars 2006, 18:50:34 »
06-02-28

totalt antal starter 6928
Drifttimmar             3597
Elmätaren             19991

Februari får då:
15,5 starter/dygn
12 tim/dygn
1424 Kw = 50,8 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. -3,8
Max Temp ute.  +7,5
Min Temp ute.   -18,6

--------------------------------------------
Februari 2005 hade följande värden.
18 starter/dygn
11,4 tim drift/dygn
1274 Kw = 45,5Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. -2,6
Max Temp ute.  +5,9
Min Temp ute.   -17
« Senast ändrad: 31 mars 2006, 13:43:15 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #47 skrivet: 31 mars 2006, 13:42:50 »
06-03-31

totalt antal starter 7382
Drifttimmar             3953
Elmätaren             21414

Mars får då:
14,6 starter/dygn
11,5 tim/dygn
1423 Kw = 45,9 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. -5,4
Max Temp ute.  +5,9
Min Temp ute.   -16,5

--------------------------------------------
Mars 2005 hade följande värden.
18 starter/dygn
10 tim drift/dygn
1242 Kw = 40 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. -2
Max Temp ute.  +13,6
Min Temp ute.   -21
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #48 skrivet: 30 april 2006, 23:20:41 »
06-04-30

totalt antal starter 7769
Drifttimmar             4164
Elmätaren             22433

Aprill får då:
12,9 starter/dygn
7 tim/dygn
1019 Kw = 33,9 Kw/dygn

Värmepumpen har ju nästan tagit semester, inte mycke drift eller starter så här års Thumbsup

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +4,6
Max Temp ute.  +14,4
Min Temp ute.   -4,9

--------------------------------------------
Aprill 2005 hade följande värden.
15 starter/dygn
5,5 tim drift/dygn
800 Kw = 26,6 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +6,2
Max Temp ute.  +19,7
Min Temp ute.   -5
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #49 skrivet: 01 juni 2006, 16:35:59 »
06-05-31

totalt antal starter  8013
Drifttimmar             4271
Elmätaren             23138

Maj får då:
7,8 starter/dygn
3,4 tim/dygn
705 Kw = 22,7 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +11,4
Max Temp ute.  +24,8
Min Temp ute.   -2

--------------------------------------------
Maj 2005 hade följande värden.
10 starter/dygn
3,3 tim drift/dygn
604 Kw = 20,6 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +10,6
Max Temp ute.  +21,8
Min Temp ute.   -0,6

-----------

Väldigt lika väderförhålanden enligt statestiken. värmepumpen visar också på att den fått arbetat nästan lika många timmar, men jag har betydligt färre starter! Enda ändringen är ju varmvatten beredaren & den gör tydligen nytta!
« Senast ändrad: 01 juni 2006, 16:38:53 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Peter12

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hellre en kälke pÃ¥ isen än en spark pÃ¥ pungen.
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #50 skrivet: 01 juni 2006, 18:44:49 »
06-05-31

totalt antal starter  8013
Drifttimmar             4271
Elmätaren             23138

Maj får då:
7,8 starter/dygn
3,4 tim/dygn
705 Kw = 22,7 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +11,4
Max Temp ute.  +24,8
Min Temp ute.   -2

--------------------------------------------
Maj 2005 hade följande värden.
10 starter/dygn
3,3 tim drift/dygn
604 Kw = 20,6 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +10,6
Max Temp ute.  +21,8
Min Temp ute.   -0,6

-----------

Väldigt lika väderförhålanden enligt statestiken. värmepumpen visar också på att den fått arbetat nästan lika många timmar, men jag har betydligt färre starter! Enda ändringen är ju varmvatten beredaren & den gör tydligen nytta!

Hej Carman.....kwh timmarna du har är det bara värmepumpen eller är HH inbakad också?? Mvh Peter
Har ett 1 1/2 plans hus frÃ¥n 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 smÃ¥barn i hushÃ¥llet.
Även en liten gÃ¥rdstuga pÃ¥ 45kvm med direktel 
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #51 skrivet: 01 juni 2006, 20:17:35 »
Det är totalt, har ingen separet mätare.
Det står nånstans i tråden men den har ju blivit lite väl lång för att man sak begära att nån orkar leta.
den ökade förbrukningen mot förra året bör vara hushålls el. har ju ioförsig instalerat bubbelbad, men så stor skilnad ska det inte göra. För att grabben som är 1,5 år gör att tvättmaskinen går mer, samt att badrums renoveringen gör att jag kör lite maskiner & jag är ju inte så bra på att komaihåg o släcka i garaget heller, det är där jag sågar.
här om dan när jag kom ham så lyste det i garaget, då var det 3 dar sedan jag var där sist huvuddunk
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #52 skrivet: 01 juni 2006, 20:38:12 »
Värmepumpen går i snitt 3,3 timmar. Kb in ligger på +4 grader & börvärdet är iallafall konstant under 30 grader, men min tabell går bara till 35 ºC så vi räknar på det samt +5 ºC för kb.
om vi räknar med att 2,5 timmar är värme & 0,8 timme är varmvatten (varmvattnet räknar vi på 5/55)
värmepumpen har då teoretiskt förbrukat 5,8kWh / dygn inklusive KB-pump & den har samtidigt produserat 25,8kWh värme. För värning av huset
Och varmvattnet står för 2,38 kWh i förbrukning & det blir 7,8 kWh

så värmpumpen drar enligt mina gissningar 8,18Kwh/ dygn = 245,4 kWh för denna månaden
hushålselen blir då 14,8 / dygn & 459,6 för hela månaden

kan det stämma?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #53 skrivet: 02 juni 2006, 15:24:30 »
Värmepumpen går i snitt 3,3 timmar. Kb in ligger på +4 grader & börvärdet är iallafall konstant under 30 grader, men min tabell går bara till 35 ºC så vi räknar på det samt +5 ºC för kb.
om vi räknar med att 2,5 timmar är värme & 0,8 timme är varmvatten (varmvattnet räknar vi på 5/55)
värmepumpen har då teoretiskt förbrukat 5,8kWh / dygn inklusive KB-pump & den har samtidigt produserat 25,8kWh värme. För värning av huset
Och varmvattnet står för 2,38 kWh i förbrukning & det blir 7,8 kWh

så värmpumpen drar enligt mina gissningar 8,18Kwh/ dygn = 245,4 kWh för denna månaden
hushålselen blir då 14,8 / dygn & 459,6 för hela månaden

kan det stämma?

Det kan stämma, en hushållselsförbrukning på 15-30 kWh/dygn är högst normalt för en modern familj med flera tv-apparater och datorer i huset.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #54 skrivet: 02 juni 2006, 21:54:38 »
15-30KW säger du, jag fick ju ftam 14,8...
Men jag har ju räknat till Värmepumpens nackdel, för att inte redovisa fantasi siffror på värmepumpun.
Den totala förbrukningen är ju konstant, men det kan ju vara så att värmepumpen dragitt ännu mindre & hushålselen är högre.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #55 skrivet: 04 juni 2006, 09:59:03 »
Du får ju en bra indikation på er hushållselsförbrukning nu när du inte har nåt värmebehov. Så länge värmepumpen bara gör tappvarmvatten är det ganska enkelt att räkna ut hur stor andel hushållselsförbrukning ni har.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #56 skrivet: 30 juni 2006, 20:55:45 »
06-06-30

totalt antal starter  8078
Drifttimmar             4301
Elmätaren             23631

Juni får då:
2,1 starter/dygn
1 tim/dygn
493 Kw = 16,4 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +16,8
Max Temp ute.  +30,1
Min Temp ute.   +1,7

--------------------------------------------
Juni 2005 hade följande värden.
6,9 starter/dygn
1,8 tim drift/dygn
504 Kw = 16,8 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +14,5
Max Temp ute.  +26,8
Min Temp ute.   +2,4
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #57 skrivet: 31 juli 2006, 21:42:34 »
06-07-31

totalt antal starter  8113
Drifttimmar             4321
Elmätaren             24071

Juli får då:
1,1 starter/dygn
0,6 tim/dygn
440 Kw = 14,2 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +20,2
Max Temp ute.  +32.3
Min Temp ute.   +7,5

--------------------------------------------
Juli 2005 hade följande värden.
3 starter/dygn
0,5 tim drift/dygn
418 Kw = 13,5 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +18,4
Max Temp ute.  +31,3
Min Temp ute.   +8


Som ni ser så är det stor skilnad på drivten med den lilla, mot den stora vvb:n
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad soda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #58 skrivet: 01 augusti 2006, 22:56:35 »
Hej Carman,

Kan bara hÃ¥lla med; finfina "vp vv siffror" - du har lyckats fÃ¥ fram efter uppgraderingen till större vvb.    :)

Det känns som om vi ligger ungefär lika men jag kör min gamla Exotank på 500l med slingvärmare för vv.

Infogar från annan tråd:

Julisiffror från Blekinge:

501kWh totalt
384kWh hushållsel
ger följande värden på vp'n:
117kWh
37 starter
16vp DRIFTTIMMAR ger
0,5h/dygn med 1,2 starter/dygn
Detta ger 7,31kW/drifttimme!!  VP för 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
Måste vara cirkpumpen som tar den största delen av uttaget. Grubblar Grubblar
Men va fasen, 117kWh för att fixa varmvattnet till en tvÃ¥barnsfamilj kan man ju stÃ¥ ut med 



Följande inställningar funkar för mig ( temp givare vvb sitter i mitten av tanken):
Start temp 42°C
Stopp temp 50°C

Detta ger ca +5-6°C i toppen av tanken och räcker gott och väl till både badkar och duchar.

Kan nämna att installatören nästan idiotförklarade mig när jag ville behÃ¥lla Exotanken.  fiR:

Fortsatt trevlig sommar
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. ByggÃ¥r 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning frÃ¥n Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhÃ¥l) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron pÃ¥ ack.tank avstäng tills frun fÃ¥r hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men sÃ¥ lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen sÃ¥ blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Ã…rsförbrukning (inkl hushÃ¥llsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort sÃ¥ man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #59 skrivet: 02 augusti 2006, 20:37:11 »
Hej Carman,

Kan bara hÃ¥lla med; finfina "vp vv siffror" - du har lyckats fÃ¥ fram efter uppgraderingen till större vvb.    :)

Det känns som om vi ligger ungefär lika men jag kör min gamla Exotank på 500l med slingvärmare för vv.

Infogar från annan tråd:

Julisiffror från Blekinge:

501kWh totalt
384kWh hushållsel
ger följande värden på vp'n:
117kWh
37 starter
16vp DRIFTTIMMAR ger
0,5h/dygn med 1,2 starter/dygn
Detta ger 7,31kW/drifttimme!!  VP för 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
Måste vara cirkpumpen som tar den största delen av uttaget. Grubblar Grubblar
Men va fasen, 117kWh för att fixa varmvattnet till en tvÃ¥barnsfamilj kan man ju stÃ¥ ut med 



Följande inställningar funkar för mig ( temp givare vvb sitter i mitten av tanken):
Start temp 42°C
Stopp temp 50°C

Detta ger ca +5-6°C i toppen av tanken och räcker gott och väl till både badkar och duchar.

Kan nämna att installatören nästan idiotförklarade mig när jag ville behÃ¥lla Exotanken.  fiR:

Fortsatt trevlig sommar

Instalatören ville ha en enkel instalation, lättare att göra som han brukar, än att göra nått som blir bra ^-^

stopp temp på 50 grader? varför, jag pressar ju min till 60 grader.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad soda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #60 skrivet: 04 augusti 2006, 10:52:06 »
Räcker gott och väl med 55-56°C i toppen av tanken. Thumbsup
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. ByggÃ¥r 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning frÃ¥n Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhÃ¥l) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron pÃ¥ ack.tank avstäng tills frun fÃ¥r hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men sÃ¥ lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen sÃ¥ blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Ã…rsförbrukning (inkl hushÃ¥llsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort sÃ¥ man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #61 skrivet: 05 augusti 2006, 16:31:09 »
Räcker gott och väl med 55-56°C i toppen av tanken. Thumbsup

det kanske räcker för att tillhanda hålla det vaten du förbrukar, men varför villman att pumpen inte sak värma fult.
värmer du fult kan du skippa eller köra glesare legionella höjningar & varmare vatten i beredaren ger framförellt en bättre gång, med färre startet
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #62 skrivet: 07 augusti 2006, 15:10:51 »
Räcker gott och väl med 55-56°C i toppen av tanken. Thumbsup

det kanske räcker för att tillhanda hålla det vaten du förbrukar, men varför villman att pumpen inte sak värma fult.
värmer du fult kan du skippa eller köra glesare legionella höjningar & varmare vatten i beredaren ger framförellt en bättre gång, med färre startet

Effektförbrukningen hos kompressorn stiger ganska kraftigt med högre temperatur.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad soda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #63 skrivet: 08 augusti 2006, 12:02:21 »
Kör inte med legionellahöjning dÃ¥ varmvattnet värms i slinga i acktanken - dvs ingen risk för stillastÃ¥ende vatten  Thumbsup

Kanske en höjning av vv stopp till +58°C innebär att antal start minskar till <1start per dygn - får nog testa detta ;)
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. ByggÃ¥r 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning frÃ¥n Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhÃ¥l) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron pÃ¥ ack.tank avstäng tills frun fÃ¥r hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men sÃ¥ lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen sÃ¥ blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Ã…rsförbrukning (inkl hushÃ¥llsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort sÃ¥ man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #64 skrivet: 09 augusti 2006, 14:33:47 »
Räcker gott och väl med 55-56°C i toppen av tanken. Thumbsup

det kanske räcker för att tillhanda hålla det vaten du förbrukar, men varför villman att pumpen inte sak värma fult.
värmer du fult kan du skippa eller köra glesare legionella höjningar & varmare vatten i beredaren ger framförellt en bättre gång, med färre startet

Effektförbrukningen hos kompressorn stiger ganska kraftigt med högre temperatur.
vist, men det vinns ju då mycke "hetvatten" så när man tappar vatten så späds ju vattnet kraftigt, så tanken räcker till ganska mycke mer vatten & jag tror att det drar mindre ström totalt set/ liter vatten man tapar ur.

om vi tappar ur 1000 liter vatten under en obestämd tidsperior, så tror jag att kompressorn har fått jobbat betydligt längre tid för att värme det kallare vattnet, mycke beroende på att yttermanteln inte hinner föra över värmen till innermanteln, så man har igentligen ca 5 grader lägre temp på innermanteln, än vad man har i stopp tid.

Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #65 skrivet: 09 augusti 2006, 14:34:17 »
Kör inte med legionellahöjning dÃ¥ varmvattnet värms i slinga i acktanken - dvs ingen risk för stillastÃ¥ende vatten  Thumbsup

Kanske en höjning av vv stopp till +58°C innebär att antal start minskar till <1start per dygn - får nog testa detta ;)


testa att höja, kan skilja mycke mer än en start/ dygn
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #66 skrivet: 01 september 2006, 09:32:08 »
06-08-31

totalt antal starter  8152
Drifttimmar             4342
Elmätaren             24629

Augusti får då:
1,2 starter/dygn
0,7 tim/dygn
558 Kw = 18 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +18,4
Max Temp ute.  +30
Min Temp ute.   +8,7

--------------------------------------------
Augusti 2005 hade följande värden.
5 starter/dygn
1 tim drift/dygn
446 Kw = 15 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +16,4
Max Temp ute.  +25,4
Min Temp ute.   +7,8
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #67 skrivet: 02 oktober 2006, 17:36:32 »
06-08-02

totalt antal starter  8253
Drifttimmar             4386
Elmätaren             25230

September får då:
3,1 starter/dygn
1,2 tim/dygn
601 Kw = 18 ,8Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +14,7
Max Temp ute.  +25,4
Min Temp ute.   +2,2

--------------------------------------------
September 2005 hade följande värden.
7 starter/dygn
2 tim drift/dygn
556 Kw = 18,5 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +13
Max Temp ute.  +23,6
Min Temp ute.   -0,8
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #68 skrivet: 31 oktober 2006, 21:40:26 »
06-10-31

totalt antal starter  8511
Drifttimmar             4509
Elmätaren             26115

Oktober får då:
8,3 starter/dygn
3,9 tim/dygn
885 Kw = 28,5Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +9,1
Max Temp ute.  +19,1
Min Temp ute.   -3,7

--------------------------------------------
Oktober 2005 hade följande värden.
12,3 starter/dygn
4,4 tim drift/dygn
833 Kw = 26,9 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +7,9
Max Temp ute.  +19
Min Temp ute.   -5,9
« Senast ändrad: 01 december 2006, 21:28:12 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #69 skrivet: 01 december 2006, 21:27:16 »
06-11-30

totalt antal starter  8954
Drifttimmar             4731
Elmätaren             27287

November får då:
14,3 starter/dygn
7,2 tim/dygn
1172 Kw = 37,8Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +3,9
Max Temp ute.  +12,5
Min Temp ute.   -8,3

--------------------------------------------
November 2005 hade följande värden.
15,5 starter/dygn
7,1 tim drift/dygn
1082 Kw = 36 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +3,8
Max Temp ute.  +14,7
Min Temp ute.   -8,2
« Senast ändrad: 01 januari 2007, 11:06:55 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #70 skrivet: 01 januari 2007, 10:56:48 »
07-01-01

totalt antal starter  9410
Drifttimmar             4962
Elmätaren             28473

December får då:
14,7 starter/dygn
7,4 tim/dygn
1186 Kw = 38,2Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +3,9
Max Temp ute.  +12,3
Min Temp ute.   -6,1

--------------------------------------------
December 2005 hade följande värden.
15,8 starter/dygn
9,9 tim drift/dygn
1362 Kw = 43,9 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. -0,9
Max Temp ute.  +8,6
Min Temp ute.   -14,7
« Senast ändrad: 01 januari 2007, 11:26:18 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #71 skrivet: 01 januari 2007, 11:07:12 »
Bara en liten undran, hur fÃ¥r man 74 timmar pÃ¥ ett dygn  Sc:,h Sc:,h ;)
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #72 skrivet: 01 januari 2007, 11:25:04 »
Ã¥rs samanfattning av 2006

antal starter : 3389  = 9,2/dygn

antal driftstimmar : 2082 = 5,7/dygn

elåtgång inklusive hushålsel : 11471 kWh = 31,4/dygn

antal starter/driftstimme = 1,6

Ã¥rsmedeltemp +7,6
-------------------------------------------

2005 hade följande

antal starter : 4415  = 12/dygn

antal driftstimmar : 2082 = 5,7/dygn

elåtgång inklusive hushålsel : 10647 kWh = 29,1/dygn

antal starter/driftstimme = 2,1


Ã¥rsmedeltemp +7,1


-----------------------------------------------

Jag har exakt lika många driftstimmar som förra året, men har rtimat ner antal starter. så det bär vara hushåls elen som ökat med ca 1000kWh (grabbet är ju lite äldre & tvättmaskinen går lite oftare, så även diskmaskinen. utöver detta så går ju golv värmen nu i badrumet & där har vi ju en cirkpump som går året om (har gått sedan i sommras) även frikylan har ju en cirkpump som gick enhel del i sommras.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #73 skrivet: 01 januari 2007, 11:26:03 »
Bara en liten undran, hur fÃ¥r man 74 timmar pÃ¥ ett dygn  Sc:,h Sc:,h ;)

man glömer ett komatecken  Thumbsup  74=7,4
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #74 skrivet: 31 januari 2007, 20:12:43 »
07-01-31

totalt antal starter  9929
Drifttimmar             5254
Elmätaren             29780

Januari får då:
17 starter/dygn
9,5 tim/dygn
1307 Kw = 43/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. +0,6
Max Temp ute.  +11,4
Min Temp ute.   -15,3

--------------------------------------------
Januari 2006 hade följande värden.
15,2 starter/dygn
12 tim drift/dygn
1565 Kw = 50,5 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. -3,8
Max Temp ute.  +8,3
Min Temp ute.   -19,1

----------------------------------------------

jag har en del ved liggande så jag har endar en korg då o då, måste vara deta som gör att jag får så många starter? eller?
« Senast ändrad: 31 januari 2007, 20:15:05 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #75 skrivet: 28 februari 2007, 13:27:46 »
07-02-28

totalt antal starter  10388
Drifttimmar             5523
Elmätaren             30992
Februari får då:
16,4 starter/dygn
9,6 tim/dygn
1212 Kw = 43/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute.  -2,7
Max Temp ute.  +6,8
Min Temp ute.   -16

--------------------------------------------
Februari 2006 hade följande värden.
15,5 starter/dygn
12 tim drift/dygn
1424 Kw = 50,8 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. -3,8
Max Temp ute.  +7,5
Min Temp ute.   -18,6

----------------------------------------------

det var lite kallare några dagar o då passa jag på att eldra rätt regält i kaminen för att få bort min stora vedhög, käns bättre at elda bort den när det är kallt, en när det är varmt. (jag instruera även frun i hur man eldar för att få besta verkningsgraden i kaminen, detta resultea i att vi hade +24 i köket & +26 på övervåningen)
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #76 skrivet: 31 mars 2007, 13:57:14 »
07-03-31

totalt antal starter  10835
Drifttimmar             5745
Elmätaren             32123
Mars får då:
14,4 starter/dygn
7,1 tim/dygn
1131 Kw = 36,5/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute.  +3,6
Max Temp ute.  +12,5
Min Temp ute.   -3

--------------------------------------------
Mars 2006 hade följande värden.
14,5 starter/dygn
11,5 tim drift/dygn
1423 Kw = 45,9 Kw/dygn

Uppgifter från valla väder:
Medeltemp ute. -5,4
Max Temp ute.  +5,9
Min Temp ute.   -16,5
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #77 skrivet: 04 januari 2009, 22:54:07 »
Hej  Thumbsup

Ja nu har det gått lång tid sedan senaste raporten (& det är väldigt kallt ute )

dagens datum är 2009-01-04
pumpen har totalt 16693 starter
& drift timmarna är totalt 8934
totala tillskotselen är 84 timmar

just nu har vi -19 grader ute (andra dygnet det är regält kalt)
under dessa förhålande vilar pumpen fortfarande (har tyver inte kol på hur länge (tror den vilar ca 30 min), och tror den går i ca: 1,5 timmar)
KB sjunker efter en halvtimes gång ner till +2 grader in & - 2 grader ut.


----------------------------------------------

Pumpen togs i drift hösten 2004:a / den har altså varit i drift drygt 4:a år (jag kommer att räkna med 50 månader)

4006 starter / år
1244 driftstimmar / år
12 tillskots timmar / år (endast legionella)


Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #78 skrivet: 01 januari 2010, 23:08:24 »
dagens datum är 2010-01-01
pumpen har totalt 20289 starter
& drift timmarna är totalt 11031
totala tillskotselen är 93 timmar

Detta år hade:
3596 starter
2097 drifttimmar
9 TS timmar (samtliga är lagionella höjning)

 Thumbsup
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #79 skrivet: 01 januari 2010, 23:29:37 »
om vi räknar med att pumpen ger 10,5kW i snitt SÃ¥ drar mitt hus 22018kWh/ Ã¥r,  lÃ¥ter normalt tycker jag.
eller så ger den bara 10 kW i snitt, då blir det 20970 kWh/ år kanske också kan vara normalt.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #80 skrivet: 09 januari 2010, 09:56:55 »
Som ni ala vet så är det jätte kalt nu & har så varit i många veckor.
Just nu är det -23 här.
KB in ramlar ner på +1 grad, det lägsta jag någonsin haft.
Börvärde vid denna tempratur är +41 grader & pumpen jobbar upp en tempratur på +43 grader. (jag har inte mätt hur länge pumpen går)
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #81 skrivet: 25 december 2014, 13:09:53 »
Hej alla vänner. Vart tog han vägen?  tOOmten

Min värmepump blev 10 år nu i höstas!

Jag läser av den i dag o kan se att jag har 39946 starter och 22075 drifts timmar.
TS:en ligger på 167.

Jag tror det är bra siffror, utan att direkt räkna på det hela.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #82 skrivet: 25 december 2014, 14:20:52 »
Våran värmepump (1210-7 kW) är nog 12 år gammal nu, och jag har 40756 starter, 40824 drifttimmar, och 560 timmar tillskott.
Så din värmepump borde ju kunna hålla minst lika länge till, i vart fall om man ser till driftstimmarna.
Tror allt tillskott är från legionella + någon dag/år när jag startat poolen och vill få upp värmen extra fort.

Trevligt att du tittar in igen CarMan  tummenupp
« Senast ändrad: 25 december 2014, 14:22:53 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #83 skrivet: 07 januari 2017, 16:52:35 »
Hej alla vänner.
Om det är nån som är intresserad av statestik, så fyller jag på med lite matnyttigt från min anläggning.

Min Nibe 1215 installerades hösten 2004, och är nu drygt 12 år gammal.
Jag kan konstatera att borrar inte är lika varm som den var i början. Den faller ned på +2 grader in just nu.
48199 starter
26854 driftstimmar
200 ts

Ligger pÃ¥ ca dubbelt sÃ¥ mÃ¥nga starter som driftstimmar, det är exakt där jag vill ligga👍
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #84 skrivet: 07 januari 2017, 16:57:25 »
Glömde sammanfatta med att det blir (ca)
4000 starter/Ã¥r
2200 driftstimmar/Ã¥r
16,6 ts/Ã¥r
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #85 skrivet: 17 september 2018, 09:22:36 »
Hej. Min anläggning är nu 14 år gammal och jag har råkat ut för min första driftsstörning.

Det började med att jag hörde att det porlade lite om en radiator i mitt sovrum i torsdags. Hörde det även i fredags när jag skulle lägga mig och tänkte då att jag får lufta alla element på lördags morgon, det var ju ändå rätt många år sedan jag gjorde det sist.

När jag gick upp på lördagen så gick jag in i badrummet och känner att värmegolvet är kallt, ok tänker jag, det är väll luft där med.
Efter det så går jag ned för att stänga av värmepumpen och börja lufta. Då ser jag en arg röd lampa på värmepumpen och texten LP-larm...

Frukosten slut, fortsätter senare..
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #86 skrivet: 17 september 2018, 10:07:46 »
Låter nästan som att det skulle kunna vara läckage i kondensorn med LP-larm som resultat.
Alternativet är att du tappat flödet på kalla sidan så att förångaren frusit, men det känns otroligt att det skulle ske samtidigt som du får luft i systemet.
Annars kan det ju vara ett trasigt expansionskärl som gör att du får luft i systemet, men jag har svårt att se hur det skulle orsaka LP-larm, det borde ge HP-larm om flödet upphör på grund av luft på varma sidan.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #87 skrivet: 17 september 2018, 18:23:58 »

Fortsättning:

Jag brukar få fyllapå brine vätska en gång /år, så jag tittar på den och trycket är noll där. Fylle på brine, fet går i ca 3liter och höjer trycket till 0,5 bar. Sen tar jag och gör rent filtret till Brinesystemet. Där har jag kostat på mig ett sånt där filter som sitter i en kulventil vilket är himla praktiskt. Men det var säkert 10 år sedan jag gjorde rent filtret sist.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #88 skrivet: 17 september 2018, 18:42:50 »
När köldbärarsystemet var klart så kollade jag över värmebärasidan. Det finns ett lik dant filter där, som jag gjorde rent. Efter det så var det dags för luftning.
Jag hade redan lagt märke till att trycket på värmebäraren också var nere på 0 bar, vilket är ovanligt. Så jag fyllde på, och märkte att jag fick fylla på rätt mycket! Det kändes fel, men tänkte att jag får hålla koll på trycket. Sjunker det igen så är det dags att börja leta efter vart det läcker.

Jag luftade varmvattenberedaren först, det är där det brukar vara luft, tror det har med syret i vattnet att göra i kombination med den höga temperaturen som blir där.
Lite lift fans där men inga mängder.
Luftade i tvättstugan och ett av elementen i köket, men det fans ingen luft där, vilket inte är så konstigt då det är bottenvåningen. Så jag hoppade över bardagsrummet som också ligger på bottenvåningen och gick upp och tog de tre sovrummen som finns på övre plan.
det var bara en radiator med luft.
Sist tog jag o luftade en slinga som ligger på vinden, då det är en hög punkt.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #89 skrivet: 17 september 2018, 19:03:10 »
Nu var det dags för provkörning. Slog på strömmen och väntade på att maskinen skulle starta. Pumpen hade säkert stått stil närmare ett dygn, för varmvattenberedaren var rätt kall. Så det tog inte lång tid innan den startade och slog över på varmvatten produktion.

Den går i 20 min innan den går över på husvärden, för att se om behov finns där, men där fans inget behov så pumpen stannar.
Det är programmerad att göra så. Den är också programmerad att vänta innan den slår över på varmvatten värmning ingen. (Tror det är 20 min vänte tid)

Jag går in menyn och sänker gradmenutrarna för att tvinga igång husvärmning. Sen gör vi frukost och äter det i lugn och ro.
När pumpen har ca en timmes sammanlagd driftstid efter LP-larmet så stannar den igen med nytt LP-larm.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #90 skrivet: 17 september 2018, 19:14:54 »
Kan du öka farten på kalla sidans brinecirkpump?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #91 skrivet: 17 september 2018, 19:17:43 »
Lite besviken så bryter jag strömmen till pumpen egen, och startar den på nytt. Men nu kommer LP-larmet redan från start, kompressorn behöver inte ens starta.
Jag öppnar den inte ljudkåpan så jag kan se gassystemet. Jag ser inget konstigt där. Innan pumpen stannade så kollade jag temperaturerna på köidbäraren, och där hade vi +7 in och +5 ut. På värmebäraren var det också helt normala värden.
Det enda jag kan komma på är att det kan vara för lite köpdmedium, men har ju inte utrustning att kolla det.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #92 skrivet: 17 september 2018, 20:13:01 »

Sen när jag sitter där vid värmepumpen hör jag ett tydligt klick. Efter det så gör jag åter igen ett startförsök på pumpen och då startar den. Jag antar att pumpen har mekaniska presostatet och att det var lågtryckspresostaten som lät.
Jag är nu ganska övertygad om att den har låg gasmängd.
Jag får tag på en avlägsen vän som har utrustning för att mäta trycket på gasen, även om han inte håller på med värmepumpar, han lovar att komma förbi nästa dag (söndag)
 
Jag fortsätter dagen med att dammsuga och när jag kommer till vardagsrummet så damsuger jag lite extra noga bakom mina blommor i hörnet. (Ja, jag skall ha kvinnligt besök)
Och då hittar jag detta...
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #93 skrivet: 17 september 2018, 20:38:39 »
I väntan på att dejten skulle komma så roade jag mig med att ta bort elementet och kolla om grannen hade en svets.
Grannen hade främmande, för dom hade dop. Men självklart letade han fram en gammal MIG Ã¥t mig. 👍

Den var inte använd på länge, och gick hyfsat förs, men sen blev det inte lika bra.
Tråden var rostig, kanske var den delen som var i slangpaketet inte rostig och det var därför det gick bättre i början.
ett annat fenomen var att tråden var strömmsatt hela tiden, vilket inte underlättade.
Det såg tätt ut till en början, men dagen efter hängde det en droppe under. Så jag tar nog med den till jobbet och gör det ordentligt med en bra svets.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #94 skrivet: 17 september 2018, 20:59:15 »
På Söndag förmiddag dyker kompisen upp för att mäta trycket på gasen i värmepumpen.
Värmepumpen har nu varit i drift ett dygn utan att larma. Den har alltså bara stanst totalt 2ggr.
När vi mäter trycket så har vi ca 2 bar på sug sidan. Mins inte vilket tryck vi har på högtryck.
Det är R407C som kylmedium i min Nibe1215
kompisens tryck klockor har översättning till tempratur, något han tittar på men jag inte är van att använda.
vi har -13 grader på lågtryck och +45 på hög om jag mins rätt.

Jag kan inte säga om det är för lite gas eller ej. Men nu funkar det ju.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #95 skrivet: 01 oktober 2018, 18:34:08 »
En liten uppdatering.

Pumpen har gått felfritt sedan stoppet jag skrev om.
I tisdags så reste jag bort och kom hem i fredagskväll, då stod den still och larmade för LP-larm igen.
Den går att starta och går i 15 min, sen larm igen. Då behöver dennvila i 30 min, sen går det att starta, men den går bara i 15 min, så felet är konstant nu.

Idag hade jag en kylteckniker här och han dömde ut expantionsvenyilen.
10000:- skulle han ha för att sätta dit en ny ventil med ny tork.
Är det rimligt?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #96 skrivet: 02 oktober 2018, 06:39:04 »
Det är nog tyvärr rimligt, personligen skulle jag nog hellre köpa en ny kylmodul och byta själv.
Då får du allt nytt.
Eller så helt enkelt uppgradera till en ny värmepump när den ändå börjar visa tecken på att ge upp.
De nya värmepumparna är rätt mycket effektivare.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #97 skrivet: 02 oktober 2018, 07:45:32 »
Den tanken har slagit mig, men jag har inte hittat nått pris på kylmodul.
Ny värmepump kostar ju 50000 vilket är rätt mycket mer.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #98 skrivet: 02 oktober 2018, 12:47:17 »
Ring o hör med JS energi, de säljer ju det mesta till Nibes värmepumpar.
Du kan behöva ha ett serienummer också.
Skulle tro de går på ca 30 K
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #99 skrivet: 02 oktober 2018, 14:13:51 »
Jag har en 1250-8 från 2008. Fick exp.ventil o torkfilter bytt i fjol. Kostade 6695Kr inkl ny gas.

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66687.msg707219#msg707219
« Senast ändrad: 02 oktober 2018, 14:15:54 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1215-8,5 Sörmland FAS 2
« Svar #100 skrivet: 06 oktober 2018, 22:06:49 »
Jag kollade runt lite, och kom fram till att han som var där fick göra jobbet. Men jag strippade pumpen på alla plåtar runt kylenheten, så Jan skulle komma åt mycket lättare.

Jag har nu provkört pumpen och upplever den lite kraftigare än förut. Delta-t på kyl och värmebärare ökade lite.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!