Rengöring av smutsfilter på kalla sidan?
« skrivet: 21 september 2019, 11:52:35 »
Hej!
jag tyckte idag att det verkar vara dålig temperatur få framledningen vid drift, visade sig vara endast 30 grader.
Kollade värden under drift på köldbäraren och såg att de var +20 grader in och -1,5 grader i retur.
Nu är jag inte duktig på dessa grejor, men det slog mig att det höga deltat kan bero på dåligt flöde på den kalla sidan.

Har för 3 år sedan låtit serva den, så jag borde nog kolla smutsfiltret på kalla sidan...

Pinsam fråga: Hur gör man? Finns det även filter på varma sidan som bör kollas?
Hjälp mig gärna med en idiotenkel beskrivning

Försöker ladda upp en bild på där jag antar att man rengör kalla sidans filter.
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Rengöring av smutsfilter på kalla sidan?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2019, 12:59:56 »
+20 grader in ären orimligt hög temperatur. Förmodligen är det fel på givaren för ingående temperatur. De som sitter på köldbäraren blir ofta fuktskadade och då visar de för hög temperatur.

Men det skadar aldrig att göra rent filtret. Är inte bekant med just den avbildade typen av filterenhet men följande bör fungera: stäng kulventilerna pÃ¥ ömse sidor om filtret. Det är tvÃ¥ vred pÃ¥ undersidan. Sen är det förmodligen en sexkantmutter pÃ¥ undersidan av filterhuset, det gÃ¥r inte att se den pÃ¥ bilden. Ventilerna och anslutningarna pÃ¥ översidan är till för pÃ¥fyllning av köldbärare och behöver inte röras.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Myrrdin

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Rengöring av smutsfilter på kalla sidan?
« Svar #2 skrivet: 21 september 2019, 15:09:39 »
Tack för svar!
Det verkar rätt om givaren, -undrar var den sitter...
Jag går ner och kikar på grejorna igen.

Så här ser det ut på undersidan, nu tycker jag mig se filterhuset. Undras hur mycket ventilerna ska dras åt för att stängas?

Värmesidan och rengöring av filter??
« Senast ändrad: 21 september 2019, 15:36:05 av Myrrdin »
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Rengöring av smutsfilter på kalla sidan?
« Svar #3 skrivet: 21 september 2019, 15:49:49 »
Det är kulventiler så 90° så är dom stängd.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!