« skrivet: 10 september 2019, 17:47:20 »
Farsan har en 1255-16kW och på den har det monterats ett "topset", som endast verkar finnas att köpas i Finland. Men nu till frågan, nibe hävdar nu att detta topset INTE är lämpligt för värmepumpar större än 10kW. Varför inte?

Det är tryckkärlet som vi funderat på om det är sönder, och det verkar inte finnas att få tag i så enkelt. Runda finns, men dessa platta är knepigare. Är det tryckkärlet i sig som är olämpligt för pumpar större än 10kW? Det är på 12L
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255-16 topset
« Svar #1 skrivet: 10 september 2019, 20:21:13 »
Farsan har en 1255-16kW och på den har det monterats ett "topset", som endast verkar finnas att köpas i Finland. Men nu till frågan, nibe hävdar nu att detta topset INTE är lämpligt för värmepumpar större än 10kW. Varför inte?

Det är tryckkärlet som vi funderat på om det är sönder, och det verkar inte finnas att få tag i så enkelt. Runda finns, men dessa platta är knepigare. Är det tryckkärlet i sig som är olämpligt för pumpar större än 10kW? Det är på 12L
Nibe kanske förutsätter att värmesystemet är för stort för kärlvolymen om man går över 10 kw?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1255-16 topset
« Svar #2 skrivet: 11 september 2019, 08:49:43 »
Mmm, antingen det, eller så är det bara 22 mm rör, det är väl 28 mm anslutningar på själva värmepumpen?
Det går ju bra att sätta ett lite större runt kärl vid sidan av om det är svårt att hitta ett nytt original.
Behövs lite rördragning förstås, men det kanske det kan vara värt om det lilla gått sönder så pass tidigt?
Ett tryckkärl skall ha ca 7% av den totala systemvolym som finns i värmesystemet.
Sitter där acktankar från en gammal installation t.ex. kan det betyda att man behöver riktigt rejäla exp-kärl.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!