Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #15 skrivet: 28 juni 2018, 09:24:49 »
PEX-slangarnas förläggning är ju katastrofal, måste vara gjort av någon som inte är husägare själv, de där krypvindarna är ju några av de mest använda utrymmena i ett hus...
Troligen en pojkspoling som bor hemma hos föräldrarna i lägenhet utan förrådsutrymmen. (om man får gissa).  :o

Å andra sidan har jag svårt att se att jag skulle ge en installatör av något slag fria händer att dra kablar eller rör helt efter eget tycke.
Jag skulle se till att få det som jag ville ha det, även om det inte borde vara så.

Det värsta är att det inte är så!!
Han som dragit detta är 55+ och jobbat med värmesystem i minst 25 år! Min far känner dem och de har gjort 2 konverteringar åt honom i 2 hus. Allt gick kanonbra där.

De var billigast (förmodligen något lägre pris pga att de känner min far).

Min far är i shock över deras sätt att dra pex slangarna på kattvinden och deras bemötande till mig.

De skulle INTE åtgärda det, sa de per telefon.
Det får jag leva med hävda dem
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #16 skrivet: 28 juni 2018, 09:26:48 »
Kan tillägga att alla raditorer och rör som är SYNLIGA på vån 1 och 2 är vi nöjda med och kan acceptera. Det handlar om dragningen på kattvindarna. Försämrar vår chans att nyttja utrymmet till förvaring och är som gjort för att snubbla på!
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #17 skrivet: 28 juni 2018, 09:28:55 »
1: Du skulle ha lämnat trådarna lösa utanför elcentralen, så elektrikern fått koppla in båda ändarna.

2: Pex-dragningen ser för dj**ligt ut, ser ut som en provisorisk nödlösning inför julledigheten.
Inte ett avslutat arbete.

1: Håller med :(
2: Håller med  >:(
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #18 skrivet: 28 juni 2018, 09:31:01 »
Det skulle väl iofs gå bygga in slangarna i någon form av kanal som håller att gå på, men det skall ju inte behövas, det kommer att kosta dig i material och ta längre tid för dig än det skulle gjort för dem att dra slangarna på ett sätt som vore mindre inskränkande på tillgängligheten.
Hela detta projekt styrker min uppfattning om att allt som har med en hantverkstjänst måste klargöras tillsammans med hantverkarna på plats innan de får påbörja jobbet.
Speciellt allt som blir synligt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #19 skrivet: 28 juni 2018, 10:02:00 »
Det handlar väl som vanligt om att det ska vara så billigt som möjligt. Då gör installatören en anläggning som är "billig". Sedan förväntar sig kunden att anläggningen ska vara utfört på samma sätt som en "dyr" anläggning. Problemet brukar vara att kund och utförare inte har klarat av att kommunicera så att bägge har förstått den andre. Jag känner väl igen problemet. Folk säger att det ska vara så billigt som möjligt och när man tar "genvägar" och gör ett "slarvigt" jobb som man normalt inte skulle göra, för att hålla kostnaden nere, blir kunden missnöjd pga "slarvet".
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #20 skrivet: 28 juni 2018, 10:14:40 »
Helt OK om man verifierar med kunden att slangarna läggs lösa på golvet på kattvinden för att det skall bli billigt.
Men när det gäller elen så tar det väl inte många sekunder att försöka knäcka till kablarna så det ser ut som det ska.
Jag har svårt att se mig själv vara borta hantverkarna jobbar hos mig, annat än i undantagsfall och kortare perioder.
Finns jag inte tillgänglig så de kan fråga hur jag vill ha det om nåt är oklart så har man ju gett dem fritt fram att göra som de vill.
Men det bör ju ändå vara fackmannamässigt utfört om de inte fått direkt tillstånd att skita i alla normala utförandstandarder som finns.

OM/när jag gjort några jobb hos någon annan så har det i alla fall varit en av de viktigare punkterna i mina uppdrag, att informera om hur jag tänkt utföra jobbet, och be dem godkänna detta, eller komma med andra önskemål, känns som att det är ett minimikrav om man skall utföra någon form av installation hos en privatperson kan jag tycka.
« Senast ändrad: 28 juni 2018, 10:16:43 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #21 skrivet: 28 juni 2018, 10:15:07 »
Det handlar väl som vanligt om att det ska vara så billigt som möjligt. Då gör installatören en anläggning som är "billig". Sedan förväntar sig kunden att anläggningen ska vara utfört på samma sätt som en "dyr" anläggning. Problemet brukar vara att kund och utförare inte har klarat av att kommunicera så att bägge har förstått den andre. Jag känner väl igen problemet. Folk säger att det ska vara så billigt som möjligt och när man tar "genvägar" och gör ett "slarvigt" jobb som man normalt inte skulle göra, för att hålla kostnaden nere, blir kunden missnöjd pga "slarvet".

Jag har försökt kommunicera med entreprenören men de är oerthört dåliga på kommunikation.
Ställde jag 3 frågor på mail kunde han svara ”ja det går”. Jaha, på vilken fråga svarade han....?
Om man använder en firma och de är totalentreprenad, då förväntar man sig en lösning som både har funktion, utseende och inte ligger i vägen och vilket de gör ni. Dragningen är helt oförsvarbar.
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #22 skrivet: 28 juni 2018, 10:17:43 »
Helt OK om man verifierar med kunden att slangarna läggs lösa på golvet på kattvinden för att det skall bli billigt.
Men när det gäller elen så tar det väl inte många sekunder att försöka knäcka till kablarna så det ser ut som det ska.
Jag har svårt att se mig själv vara borta hantverkarna jobbar hos mig, annat än i undantagsfall och kortare perioder.
Finns jag inte tillgänglig så de kan fråga hur jag vill ha det om nåt är oklart så har man ju gett dem fritt fram att göra som de vill.
Men det bör ju ändå vara fackmannamässigt utfört om de inte fått direkt tillstånd att skita i alla normala utförandstandarder som finns.

Håller med.
Här har de inte kommunicerat att de i princip ”slängt in skiten” på vindarna och att det för all framtid ska ligga i vägen.
De har kört på utan att kommunicera. När jag sedan säger att vi tyvärr inte kan acceptera hur de gjort på kattvindarna säger se ”det gör vi inte om..”
 Sc:,h
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #23 skrivet: 28 juni 2018, 11:20:14 »
Kommer slangarna med vatten vid utedelen kompletteras med någon isolering?
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #24 skrivet: 28 juni 2018, 11:23:43 »
Kommer slangarna med vatten vid utedelen kompletteras med någon isolering?

Ja det hoppas jag. De kan omöjligt vara färdiga där. De måste isoleras. Ska på något sätt ställa frågan ”vad är ni inte färdiga med?”.

Just nu står allt still. De vill inte sätta sin fot här och fortsätta innan jag besiktigat allt och fått ett utlåtande på det.
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #25 skrivet: 28 juni 2018, 11:33:34 »
En fundering gällande pex, är inte idén med skyddsröret att vatten ska lämna i det ifall det blir läckage? Nu kommer det ju att bli vatten vid alla förgreningar?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #26 skrivet: 28 juni 2018, 14:01:45 »
Om dom inte är villiga att rätta till slangarna hade inte jag varit villig att betala fullt pris för installationen. Dra av en rimlig summa från fakturan och betala resterande, bestrid fakturan med motivering om att det inte är fackmannamässigt utfört.
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #27 skrivet: 28 juni 2018, 14:11:47 »
En fundering gällande pex, är inte idén med skyddsröret att vatten ska lämna i det ifall det blir läckage? Nu kommer det ju att bli vatten vid alla förgreningar?

Det är rör i rör de använt, för ingjutning eller dolda installationer så att man kan byta pex slangarna i framtiden. Fattar inte varför de valt dem eller varför de sitter kvar
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #28 skrivet: 28 juni 2018, 14:15:32 »
Om dom inte är villiga att rätta till slangarna hade inte jag varit villig att betala fullt pris för installationen. Dra av en rimlig summa från fakturan och betala resterande, bestrid fakturan med motivering om att det inte är fackmannamässigt utfört.

Japp.. Just den tanken har jag om det går så långt.
Måste dock få ett utlåtande från en bes-man att det inte är fackmannamässigt i så fall
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Kommit på kant med installatör
« Svar #29 skrivet: 28 juni 2018, 20:36:59 »
Slangarna ser tunna ut, det kan inte vara många/stora radiatorer som ska matas med den sytråden.

 



Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!