Skrivet av: mango66
« skrivet: 15 november 2013, 14:43:42 »

Senaste dygnet har jag haft ca 15 starter, så nu är jag nöjd med gångtiderna.  tummenupp
Deltat ligger på 2,7 i stort sett hela tiden.
Skrivet av: mango66
« skrivet: 14 november 2013, 23:48:49 »

>>Lussebulle Nja, det är ju numera skoj att springa till pannrummet  :)
Ringer nästa vecka!

>>Daikin. Jag har innegivare, men med ett högt börvärde som endast uppnås då jag eldar i kaminen lr om vi har gäster.  Det blir en senare fråga med optimeringen av den. Kör värmeberoende kurva.
Om cirkpumpen är handkörd vet jag ej, installatören luftade o jag har luftat systemet upprepade gånger, radiatorkretsen verkar idag va tom på luft, såvitt jag kan bedöma.
Skrivet av: Lussebulle
« skrivet: 14 november 2013, 22:34:51 »

mango66 glöm inte att umgås med din familj istället för att springa ner i gamla pannrummet ;-)

D: EKRTR
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 14 november 2013, 22:12:41 »

Jag kan redan efter 9h med dom nya inställningarna se en väsentlig skillnad.
Från 2-3starter/h till 1/h, dock verkar DeltaT inte ha påverkats positivt, har legat på nästan konstant 2,7 alla gånger jag varit nere o kikat.
Men jag återkommer när systemet "satt sig" med dessa inställningarna.
Kör du med värmekurva eller med rumsgivare ?
Är systemet bra avluftat och cirka pumpen handkörd ?
Vid handkörning så kalibreras flödesmätningen som kan påverka vissa funktioner.
Kul att det har blivit en liten förbättring i alla fall.

Mvh
Daikin

sovdags.....
Skrivet av: Lussebulle
« skrivet: 14 november 2013, 22:06:52 »

Låter fint mango66 ring mig i veckan som kommer så gör vi en grundlig genomgång och kontroll av ditt system.
/Joacim
Skrivet av: mango66
« skrivet: 14 november 2013, 21:05:46 »

Öka deltat till 8 grader samtidigt som du ökar överskjutningstemperaturen till 3-4 grader (hur mycket varmare vatten i framledning värmepumpen får producera  momentant innan kompressorn slår ifrån)ERLQ011 har massvis med effekt nu när det är milt, oroa dig inte för kompressorstaterna.

Mvh
Daikin

Jag kan redan efter 9h med dom nya inställningarna se en väsentlig skillnad.
Från 2-3starter/h till 1/h, dock verkar DeltaT inte ha påverkats positivt, har legat på nästan konstant 2,7 alla gånger jag varit nere o kikat.
Men jag återkommer när systemet "satt sig" med dessa inställningarna.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 14 november 2013, 19:22:15 »

Varför skall inte kunden ha tillgång till den? Kan man förstöra nåt, eller avslöja företagshemligheter?
Enkelt,

för att den innehåller information om en massa förkortningsparametrar som kunden inte skall in och peta i då det kan bli väldigt fel.

/D
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 november 2013, 16:54:18 »

Varför skall inte kunden ha tillgång till den? Kan man förstöra nåt, eller avslöja företagshemligheter?
Skrivet av: mango66
« skrivet: 14 november 2013, 16:47:58 »

Den som installatören har men kunden inte skall ha tillgång till, den manualen.....
 ;)

/D

Misstänkte att det var så..   :)
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 14 november 2013, 12:56:03 »

Den som installatören har men kunden inte skall ha tillgång till, den manualen.....
 ;)

/D
Skrivet av: mango66
« skrivet: 14 november 2013, 11:43:09 »

Jag tackar ödmjukast för hjälpen "Daikin",  tummenupp
Ska genast gå o ändra den parametern.

Samtidigt blir man nyfiken på vad det är för "manual" som du tagit skärmavbild på :)
Skrivet av: Lussebulle
« skrivet: 14 november 2013, 07:21:31 »

Stiligt Doktor Daikin.   tummenupp
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 13 november 2013, 20:55:20 »

Det där med att öka överskjutningstempen låter riktigt intressant, frågan är bara var jag ökar det? Har inte sett det nånstans i menyerna.
Gå in i installatörsmenyn under 6.4:
Menyknapp >information>användarbehörighetsnivå: tryck OK så att "slutanvändare" syns med stora bokstäver
Håll då in menyknappen intryckt i 5 sekunder.
Då ändras texten till Installatör.
Backa tillbaka med menyknappen och gå till översiktsinställningar i meny A.8
Bläddra med pil upp/ned till du ser ruta "09" i det fönstret bläddrar du med pil vä/hö till du ställer dig på 04 det värdet du ser till höger om talet 04 är temperaturen, ändra till 4.
Tryck OK och backa ut ur menyn, sedan är det klart
Skrivet av: mango66
« skrivet: 13 november 2013, 19:54:04 »

Det där med att öka överskjutningstempen låter riktigt intressant, frågan är bara var jag ökar det? Har inte sett det nånstans i menyerna.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 13 november 2013, 19:12:19 »

Öka deltat till 8 grader samtidigt som du ökar överskjutningstemperaturen till 3-4 grader (hur mycket varmare vatten i framledning värmepumpen får producera  momentant innan kompressorn slår ifrån)ERLQ011 har massvis med effekt nu när det är milt, oroa dig inte för kompressorstaterna.

Mvh
Daikin
Skrivet av: mango66
« skrivet: 13 november 2013, 01:08:48 »

Jo, den är inverterstyrd, den verkar dock ha en lägsta-effekt, som med rådande utetemp, är för hög.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 13 november 2013, 00:08:59 »

jag kan egentligen inte din värmepump.

men jag får för mig att den är inverterstyrd. Det innebär att värmepumpen bara går på max när den behöver gå på max. Annars skall den gå på så kallad dellast.

Det skulle förklara ditt låga delta.

Dvs att maskinen inte behöver tillföra 11kw.


Det som talar emot detta är att du har många starter. Rimligen borde ju en inverterstyrd pump, som kan gå ner i effekt, ha avsevärt många färre starter.

Så vida du inte har ett flödesproblem av något slag.
Skrivet av: mango66
« skrivet: 12 november 2013, 23:57:11 »

Hej!

Har nyligen fått installerat en 11kw:are(erlq011caw1) med separat hydrobox(ehbh16ca9w) o varmvattentank(200l). Var tvungen att ha denna lösningen pga väldigt låg takhöjd i källaren. Huset är från ca 1880, ca 125kvm boyta 1,5 plan - dåligt isolerat men med nya fönster.
Har reagerat på att Deltat stundtals är lågt, ca 2-3, speciellt när det är varmare ute, sjunker utetempen ner mot nollan så stiger deltat till ca 4.
Tilläggas bör att huset är i Skåne

Beroende på varvtal så ger cirkpumpen 25-40l/min, skulle dock vilja att den varvade ner ytterligare för att höja deltat, installatören undersöker just nu om det är möjligt.
Kan en volymförstorare/tank lösa problemet med lågt delta?
Har 2 olika tempgivare på utvatten, utvatten och utvatten(pvv), brukar skilja några tiondelar mellan dessa, frågan är vilken det är som gäller när man räknar på deltat?
Gissar på att utvatten(pvv) är från plattvvx?

En annan fråga: När värme tillverkas - vad bestämmer när den stoppas? Ju längre pumpen/kompressorn går så stiger ju tempen på invattnet(in till hydrobox)  o delta minskar därmed, är det deltat som bestämmer när pump/kompressorn ska stoppa?
Jag har i mitt tycke väldigt mkt start o stopp på anläggningen, ca 60/70 per dygn.
Installatören hade slagit in delta-börvärde på 7, jag ändrade till 5 i 2 dygn o tyckte då att start/stopp minskade, kan även va att ute-tempen va lite lägre när jag testade det lägre deltabörvärdet.
Min tanke var att om jag har lågt verkligt delta, o börvärdet är inställt på 7, att det blir fler stopp då verkligt delta är så långt ifrån börvärdes-delta. Men som sagt, vet ej om deltat styr när den ska stoppa?
Deltat vid vv-tillverkning ligger på 2-3

Ytterligare en fråga: Jämviktstemp(equilibrium-temp) styr det när elpatron får gå in o stötta, eller har jag missuppfattat det?

Detta inlägg skulle kanske läggas direkt i tillverkar/leverantörsforumet, men det verkar va många här som har bra koll på Daikins prylar så...


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!