Hur påverkar brine-in temperaturen?
« skrivet: 27 december 2010, 00:53:01 »
Hej!

Hur fungerar det med brine-in temperaturen? ger varmare brine-in mer effekt? spelar det någon roll om det är +4 grader in eller -1 grader så länge man har runt 3 graders KB diff?

Jag har haft min VP ingång drygt 1 vecka - kan man och isåfall när förvänta sig en sämre effekt från borrhålet? Hitintills har den aldrig behövt någon tillsatsel tror under -20 grader :-)

Tack för hjälpen!

//Peter

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 07:51:59 »
Värmepumpens energiförbrukning ökar med ca 3%/°C som KB in blir kallare.
I ditt exempel på +4 till -1°C skulle årsförbrukningen för värme och tappvarmvatten öka med ca 15%, eller runt 1000 kWh (dock beroende på värmepumpens storlek)

Vill dessutom tillägga att det är svårt att få en borra som håller +4 grader hela säsongen.

Normalt sjunker KB-in rätt fort ned mot 0 grader när värmebehovet är stort under ett antal dygn.
På vårkanten, om det blir kallt så värmepumpen får gå kontinuerligt under flera dygn har i princip alla 0 grader in även om borran är väldimensionerad.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Mr Energi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 08:39:37 »
Men nog ger det väl en liten boost effektmässigt oxå?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010, 09:16:02 »
Men nog ger det väl en liten boost effektmässigt oxå?


Japp, exempelvis gav en Diplomat 10:a i Råd & Röns oberoende test från 2006 följande effekter:

Vid brine in +-0° 9,3 kW
Vid brine in -5° 8,0 kW

Sen är väl egentligen inte absolut förbrukning eller absolut effekt särskilt intressanta i sig - med värmepumpar är det ju en hög relation, alltså värmefaktor, mellan uteffekt och elförbrukning man är ute efter. Värmefaktorn blir bättre med högre brine-in, men när man dimensionerar måste man ju väga denna förbättring mot borrningskostnad, kollektorslangkostnad samt den lilla extra drivenergin till cirkpumpen som ska dra runt brinen i den längre kollektorslangen.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #4 skrivet: 27 december 2010, 10:09:32 »
Uteffektökningen är avsevärd på t.ex. Nibes kolvkompressorer, men betydligt mindre på scrollkompressorerna.
När man dimensionerar så tar man ju (om man vet vad man gör) hänsyn till uteffekten vid DUT, så det skall i en drömvärld inte vara något problem.
Men visst, har man fått en "för klen" anläggning så kan man trimma upp uteffekten genom att addera metrar på KB-kretsen för att öka inkommande KB-temp.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #5 skrivet: 28 december 2010, 08:37:54 »
Borrat som jag har "ärvt" är 100m enligt registret.
Vi har ungefär -0.7 -0.8 in och -3.4 ut (nu när det varit riktigt kallt ett tag).
Teoretiskt är väl detta underdimensionerat alltså då 0+ eftersträvas in.
Men sänker man kb-pumpen så får man förmodligen högre kb-in (men även lägre kb-ut).
Är det någon nackdel?
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #6 skrivet: 28 december 2010, 08:49:16 »
Det är ingen fördel att sänka KB-pumpen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #7 skrivet: 28 december 2010, 09:30:51 »
Det är ingen fördel att sänka KB-pumpen.
Tycker nog det kan vara värt att prova att sänka pumpen ett hack. Han ligger ju pÃ¥ 2,6 i diff, och 3 ska ju vara "optimalt". Om GregS sänker CP-hastigheten  och uppnÃ¥r en diff närmare 3 sÃ¥ sparar han ju ändÃ¥ en liten slant pÃ¥ drivenergi till cp-n, och han kommer närmare optimal diff. Sen kommer ju inte detta pÃ¥ nÃ¥got sätt avhjälpa grundproblemet han skriver om, att hans borra verkar underdimensionerad.

Sen snackar jag ju såna petitess-inställningar här att det kanske är på sin plats att fråga till GregS om han kollat sina KB-tempgivare, har ju skrivits en del här på forat om givare som visar en grad fel. Föreslår test medelst tvångskörning av KB-pumpen medan kompressorn står still, då ska KBin och KBut efter några minuter vara identiska. Det är alltså inte viktigt att absoluta temperaturen är korrekt, däremot att båda givarna har samma ev. mätfel.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #8 skrivet: 28 december 2010, 11:28:04 »
Det är ingen fördel att sänka KB-pumpen.

Här hÃ¥ller jag med Rickard jag fick detta förklarad av Roland under förra vintern, och det handlade om genomsnittliga temperaturen i förÃ¥ngaren. Jag hade nämligen höjd  Kb  Cp:n ett hack och efter det
började temperaturen stiga sakta på värmebärare ut, pumpen hade gått 10-11 timmar kontinuerligt innan
utan att det stek något i temperatur.
« Senast ändrad: 28 december 2010, 11:34:58 av Remo »

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #9 skrivet: 28 december 2010, 11:32:33 »
HÃ¥ller med Rickard.  Sänker man KB CP  hamnar förÃ¥ngningen lägre, Inte bra.  Vill man veta exakt sÃ¥ mÃ¥ste man ha ett manometerställ.  Men generellt sÃ¥ är det bäst med CP pÃ¥ max, SÃ¥ som dem kommer frÃ¥n fabriken. *vinkar*

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #10 skrivet: 28 december 2010, 11:40:28 »
HÃ¥ller med Rickard.  Sänker man KB CP  hamnar förÃ¥ngningen lägre, Inte bra.  Vill man veta exakt sÃ¥ mÃ¥ste man ha ett manometerställ.  Men generellt sÃ¥ är det bäst med CP pÃ¥ max, SÃ¥ som dem kommer frÃ¥n fabriken. *vinkar*

Intressant. Vill gärna förstÃ¥ detta bättre, den "generella" uppfattningen verkar ju annars vara att 3° diff är optimalt i de flesta lägen och i alla fall nÃ¥got att tryggt sträva emot om man inte vill gÃ¥ in pÃ¥ alltför avancerade specialjusteringar. Tacksam om du kan utveckla varför det i just detta fall skulle vara annorlunda. Gärna utan att hänvisa till testosar eller manometrar  ;)
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #11 skrivet: 28 december 2010, 11:53:44 »
Tyvärr så måste man ha testosar och dylikt för att verkligen veta.

Men för det mesta är ett högre flöde att föredra, annars kan det bli en laminär strömmning i hålet varvid värmeöverföringen blir sämre. Vi vill ju ha en turbulent sådan, så att vi nyttjar hålet på bästa sätt.

utan testosar och manometerställ vet vi inte exakt vad som händer med förÃ¥ngningen och dÃ¥ har det visat säg att 3K i diff funkar bra.  Detta blir det enda som du kan kolla utan specialverktyg, och är det 3 sÃ¥ är det bra. Men jag skulle köra pÃ¥ max, om det inte blev sÃ¥ att jag fÃ¥r 3K pÃ¥ läge 2 ocksÃ¥.

Jag har JV hemma hos mig och kommer byta till en större CP eftersom jag får lite för kallt i början av min slinga
Vill ha ett lite högre flöde för att fÃ¥ mindre pÃ¥verkan i början av slingan. Kommer dessutom att koppla in en STOR plattväxlare som jag ska ha grundvatten i.  Ska byta min kompressor ocksÃ¥ och nytt styrsystem. Satan vad jobb jag har  huvuddunk  Och inget händer :D *vinkar*

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #12 skrivet: 28 december 2010, 12:03:53 »
Satan vad jobb jag har  huvuddunk  Och inget händer :D *vinkar*

Du är ju aldrig hemma...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #13 skrivet: 28 december 2010, 12:07:04 »
...utan testosar och manometerställ vet vi inte exakt vad som händer med förÃ¥ngningen och dÃ¥ har det visat säg att 3K i diff funkar bra.  Detta blir det enda som du kan kolla utan specialverktyg, och är det 3 sÃ¥ är det bra. Men jag skulle köra pÃ¥ max, om det inte blev sÃ¥ att jag fÃ¥r 3K pÃ¥ läge 2 ocksÃ¥.

SÃ¥ du hÃ¥ller med om att man alltid ska sträva mot 3 grader i diff? Men att om man misstänker att flödet i kollektorn blir laminärt vid 3 graders diff sÃ¥ är det ändÃ¥ värt det att köra med en icke optimal diff? Tja, jag vet inte, nu är vi inne pÃ¥ extremt finlireri känner jag, sÃ¥nt som man behöver testosar och manometrar till du vet  :). Jag kan förstÃ¥ att om tvÃ¥ cp-inställningar ger samma diff sÃ¥ är den med mer flöde att föredra, men nog finns det en anledning till att den generella rekommendationen är 3 grader? Kanske att det är en nivÃ¥ där de flesta anläggningar fungerar optimalt (sÃ¥ optimalt som den kan utan uppmätning alltsÃ¥...) med hänsyn tagen bÃ¥de till kollektorströmningar och diff över förÃ¥ngaren? Kan du (eller nÃ¥gon annan) ge en siffra pÃ¥ hur stor förändring i diff en sänkning av cp-n ska ge för att den ska vara vettig att göra?
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #14 skrivet: 28 december 2010, 12:11:33 »
Rekommendationen 3K  funkar.  Dessutom är det inte säkert att den extra drivströmmen uppvägs av ngn grad högre förÃ¥ngning.  Därför kommer tillverkarna fram till 3K.   Men om jag hade 2,6K  sÃ¥ skulle jag inte sänka CP i detta fallet.

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #15 skrivet: 28 december 2010, 12:20:52 »
Sen snackar jag ju såna petitess-inställningar här att det kanske är på sin plats att fråga till GregS om han kollat sina KB-tempgivare, har ju skrivits en del här på forat om givare som visar en grad fel. Föreslår test medelst tvångskörning av KB-pumpen medan kompressorn står still, då ska KBin och KBut efter några minuter vara identiska. Det är alltså inte viktigt att absoluta temperaturen är korrekt, däremot att båda givarna har samma ev. mätfel.

Jopp, det har jag gjort. vad jag förstod det som är det 0.5 grader felvisning (KBut 0,9 och KBin 0,4).
Det ger alltså 0.5 grader lägre delta. Mao rätt så lågt delta.

Kan väl låta pumpen tugga på men grundproblemet är kvar (borrat) och deltat var ännu lägre när pumpen gick med hast. 3.
« Senast ändrad: 28 december 2010, 12:27:39 av GregS »
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #16 skrivet: 28 december 2010, 12:28:06 »
Sen snackar jag ju såna petitess-inställningar här att det kanske är på sin plats att fråga till GregS om han kollat sina KB-tempgivare, har ju skrivits en del här på forat om givare som visar en grad fel. Föreslår test medelst tvångskörning av KB-pumpen medan kompressorn står still, då ska KBin och KBut efter några minuter vara identiska. Det är alltså inte viktigt att absoluta temperaturen är korrekt, däremot att båda givarna har samma ev. mätfel.

Jopp, det har jag gjort. vad jag förstod det som är det 0.5 grader felvisning (KBut 0,9 och KBin 0,4).
Det ger alltså 0.5 grader lägre delta. Mao rätt så lågt delta.

Och var det mätfelet inräknat i siffrorna du gav oss i början? Alltså, har du 2,6 eller 2,1 i "korrekt diff". Är det 2,1 så tycker jag nog att en sänkning av KB-cp känns mindre som petitess och att du faktiska ska göra den. Vi får se om någon annan håller med denna gång.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #17 skrivet: 28 december 2010, 13:18:24 »
Siffrorna var "från display" alltså utan korrektion. ca -0.8 in och ca -3.5 ut bör ge ca 1,9 i delta. Detta efter
ändring frÃ¥n 3-2 pÃ¥ pumpen. Kan jag höra 2-1 frÃ¥n de lärda?  :)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Utloggad viceguy

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: ÖvertorneÃ¥
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2011, 18:21:57 »
Hej! Vi har en Ivt E11 HTplus och 750m slang nergrävt. Anläggningen är 2år gammal och vi bor i en enplans villa på ca 190kvm. Förbrukningen på VV och uppvärmning av huset ligger på ca 7300kwh/år.

Men vi har en KB diff på bara 1.7grader nu när jag kollat.

+0,9in och -0,8ut

Har sänkt hastighet på kb pump till läge 2 men det hjälpte inte,,törs jag sänka till läge 1,,orkar den driva runt vätskan nog bra ändå.

Bor uppe i Norrbotten.

Mvh:Peter
Ivt Greenline HT+ E11 som värmer 1plans hus på ca 200kvm och en 500liters Acktank för varmvatten. Huset är beläget i norra norrland.
Driftsatt 080801

Utloggad Errka

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2011, 18:55:46 »
Är det inte så att drivenergin till cirkulationspumpen på kalla sidan adderas till kylprocessen (och ALDRIG blir bortkastad)...?

Annat är det på kondensorsidan. Där vill man ju ha mer än 6 graders skillnad in och ut för att gliden på R407C inte skall påverkas negativt...


Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2011, 20:40:17 »
Är det inte så att drivenergin till cirkulationspumpen på kalla sidan adderas till kylprocessen (och ALDRIG blir bortkastad)...?

Annat är det på kondensorsidan. Där vill man ju ha mer än 6 graders skillnad in och ut för att gliden på R407C inte skall påverkas negativt...

Det där med glide är det ju många åsikter om. Jag personligen har gett upp och accepterat att om tillverkarna tämligen unisont, stödda av flera kunniga personer här på forumet, rekommenderar 8 graders VB-diff över vp så köper jag det tills annat sägs. Sen om det beror på gliden eller ofullständig kondensering eller att de små tomtarna som bor i köldmediet blir gladast då, har jag nog börjat strunta i. Det känns inte som om det är någon som har vetenskapligt utförda studier att hänvisa till, om du har det blir jag lycklig!

Däremot är det mer intressant det du skriver om kalla sidan, speciellt eftersom jag inte fattar vad du menar:

För det första, vad menar du med kylprocessen? är det någon slags omskrivning på värmeöverföringsprocessen i förångaren?

För det andra, menar du alltså att all den rörelseenergi som skapas i brinen av cirkpumpen på något sätt skulle överföras som värme till köldmediet, och att cirkpumpen dessutom har 100% verkningsgrad?

Utveckla gärna!
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2011, 21:21:29 »
Är det inte så att drivenergin till cirkulationspumpen på kalla sidan adderas till kylprocessen (och ALDRIG blir bortkastad)...?

Annat är det på kondensorsidan. Där vill man ju ha mer än 6 graders skillnad in och ut för att gliden på R407C inte skall påverkas negativt...



Varför ska man mer än 6 graders diff.  Nibe rekomenderar 5-10 graders diff i alla fall till 1245
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Errka

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2011, 22:58:47 »
Är det inte så att drivenergin till cirkulationspumpen på kalla sidan adderas till kylprocessen (och ALDRIG blir bortkastad)...?

Annat är det på kondensorsidan. Där vill man ju ha mer än 6 graders skillnad in och ut för att gliden på R407C inte skall påverkas negativt...

Det där med glide är det ju många åsikter om. Jag personligen har gett upp och accepterat att om tillverkarna tämligen unisont, stödda av flera kunniga personer här på forumet, rekommenderar 8 graders VB-diff över vp så köper jag det tills annat sägs. Sen om det beror på gliden eller ofullständig kondensering eller att de små tomtarna som bor i köldmediet blir gladast då, har jag nog börjat strunta i. Det känns inte som om det är någon som har vetenskapligt utförda studier att hänvisa till, om du har det blir jag lycklig!

Däremot är det mer intressant det du skriver om kalla sidan, speciellt eftersom jag inte fattar vad du menar:

För det första, vad menar du med kylprocessen? är det någon slags omskrivning på värmeöverföringsprocessen i förångaren?

För det andra, menar du alltså att all den rörelseenergi som skapas i brinen av cirkpumpen på något sätt skulle överföras som värme till köldmediet, och att cirkpumpen dessutom har 100% verkningsgrad?

Utveckla gärna!

Vad det anbelangar drivenergin på köldbärarpumpen så adderas nära 100% av effekten där till kondensorsidan. Inget konstigt med det...
Att göra några vetenskapliga utlägg på köldmediet R407C kan jag ej... Har jobbat alldeles för få antal år på kylfirma för att känna mig som expert... Vad jag har förstått är just R407C mest bångstyrigt av de mest använda köldmediumerna (heter det så i plural?).
Slå gärna upp köldmediet och läs mer om dess egenskaper...

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #23 skrivet: 23 januari 2011, 10:10:38 »
Är det inte så att drivenergin till cirkulationspumpen på kalla sidan adderas till kylprocessen (och ALDRIG blir bortkastad)...?


...

Däremot är det mer intressant det du skriver om kalla sidan, speciellt eftersom jag inte fattar vad du menar:

För det första, vad menar du med kylprocessen? är det någon slags omskrivning på värmeöverföringsprocessen i förångaren?

För det andra, menar du alltså att all den rörelseenergi som skapas i brinen av cirkpumpen på något sätt skulle överföras som värme till köldmediet, och att cirkpumpen dessutom har 100% verkningsgrad?

Utveckla gärna!

Vad det anbelangar drivenergin på köldbärarpumpen så adderas nära 100% av effekten där till kondensorsidan. Inget konstigt med det...
Att göra några vetenskapliga utlägg på köldmediet R407C kan jag ej... Har jobbat alldeles för få antal år på kylfirma för att känna mig som expert... Vad jag har förstått är just R407C mest bångstyrigt av de mest använda köldmediumerna (heter det så i plural?).
Slå gärna upp köldmediet och läs mer om dess egenskaper...

Hmm... vill gärna förstå hur drivenergin som tillförs KB-pumpen utan nämnvärda förluster överförs till värmebäraren i kondensorn. "Inget konstigt med det..." känns inte riktigt som en förklaring, tacksam om någon annan kan föreslå hur detta går till.

Min bild är att cp-n:s drivenergi resulterar i rörelseenergi till brine samt spillvärme till pumphuset som går vidare till omgivningen.

Om vi skulle förutsätta 100% verkningsgrad på cp, dvs all drivenergi blir rörelseenergi i brine, hur menar du att den rörelseenergin överförs till köldmediet i förångaren? Om jag funderar så kan jag ju tänka mig att en del av rörelseenergin omvandlas till värmeenergi genom friktionen i kollektorn, och att kb-in därför blir lite varmare. Är det så du menar?

Dock har jag aldrig sett en cirkpump med 100% verkningsgrad. Tvärtom. Gamla cirkpumpar ligger runt 5-10%, enligt http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Cirkulationspumpar/?tab=2 ligger de bästa runt 25%. Hur menar du (eller någon annan som vill förklara) att de 75% drivenergi som inte omsätts till rörelseenergi skulle komma till kondensorn? Sen är det förstås så att de kan komma huset till godo om vp står i ett utrymme där man vill ha mer värme, men det var ju inte det diskussionen gällde.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #24 skrivet: 23 januari 2011, 10:42:42 »

Hmm... vill gärna förstå hur drivenergin som tillförs KB-pumpen utan nämnvärda förluster överförs till värmebäraren i kondensorn. "Inget konstigt med det..." känns inte riktigt som en förklaring, tacksam om någon annan kan föreslå hur detta går till.


en våt cirkulationspump kyls ju av vätskan den pumpar, följdaktligen överförs det mesta av den avgivna värmen från pumpen till brineledningen där den kommer till nytta i kylprocessen, förutsatt att cirkpumpen sitter på inkommande köldbärare förstås.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Errka

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #25 skrivet: 23 januari 2011, 11:07:13 »

Hmm... vill gärna förstå hur drivenergin som tillförs KB-pumpen utan nämnvärda förluster överförs till värmebäraren i kondensorn. "Inget konstigt med det..." känns inte riktigt som en förklaring, tacksam om någon annan kan föreslå hur detta går till.


en våt cirkulationspump kyls ju av vätskan den pumpar, följdaktligen överförs det mesta av den avgivna värmen från pumpen till brineledningen där den kommer till nytta i kylprocessen, förutsatt att cirkpumpen sitter på inkommande köldbärare förstås.

Ja, precis så menar jag (och många andra större experter på kylmaskiner än jag).

Ligger man på minusgrader in från borrhålet kan det vara stor vinst att köra cirkpumpen på full spätta. DeltaT på borrhålet är ju inte lika viktigt som det på varma sidan...

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #26 skrivet: 23 januari 2011, 11:41:56 »
Är det inte så att drivenergin till cirkulationspumpen på kalla sidan adderas till kylprocessen (och ALDRIG blir bortkastad)...?

Det blir som att värma köldbäraren med en FLM eller VBX, 5-10 % verkningsgrad.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #27 skrivet: 23 januari 2011, 11:49:24 »
Hej! Vi har en Ivt E11 HTplus och 750m slang nergrävt. Anläggningen är 2år gammal och vi bor i en enplans villa på ca 190kvm. Förbrukningen på VV och uppvärmning av huset ligger på ca 7300kwh/år.

Men vi har en KB diff på bara 1.7grader nu när jag kollat.

+0,9in och -0,8ut

Har sänkt hastighet på kb pump till läge 2 men det hjälpte inte,,törs jag sänka till läge 1,,orkar den driva runt vätskan nog bra ändå.

Bor uppe i Norrbotten.

Mvh:Peter
Du har väl 2 slingor?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!