Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nordic Air => Ämnet startat av: pontiacsmurfen skrivet 09 september 2016, 14:10:09

Titel: tömma NA 4300 RD
Skrivet av: pontiacsmurfen skrivet 09 september 2016, 14:10:09
Hur tömmer man en na 4300 rd pump på gas så man kan lossa rören, plocka ner den från väggen och avinstallera den? Jag veet att man säkert kan släppa ut allt i luften, men hur bör man med samvete göra rätt om man inte vill det. ;-)
Titel: SV: tömma NA 4300 RD
Skrivet av: Gäst 999 skrivet 09 september 2016, 15:04:29
stäng det smala rörets kran under kyldrift och vänta sedan ca 1min och stäng sedan det grova röret och stäng av pumpen...nu är all gas i ytterdelen.
Titel: SV: tömma NA 4300 RD
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 09 september 2016, 15:40:58
Om man har en "plug-in" -effektmätare kan man gärna ha den inkopplad och hålla koll på värmepumpens effektförbrukning under tömningen. Den ska minska så snart man skruvar igen kranen. Om effekten ökar så har man antingen inte fått den att gå i kyldrift eller också stängde man fel kran, då är det bäst att öppna omedelbart. När man väl har stängt rätt kran och sett att effekten börjar minska, så väntar man tills den inte minskar mer, då är återsugningen av kylmedium klar.

Om du vill spara värmepumpen i användbart skick för ev återinstallation någon annanstans, så plugga anslutningarna på både inomhusdel, utomhusdel och rör omedelbart när du har skruvat isär. I bästa fall kanske pluggarna som satt där när värmepumpen var ny finns kvar.