« skrivet: 25 februari 2006, 12:00:31 »
Sitter det alltid smutsfilter på VB-sidan? Jag kan inte identifiera något som kan vara ett filter. Hur ser typiskt ett sådant filter ut och hur gör man rent det?
Om man inte har filter på ett gammalt radiatorsystem så är det inte konstigt om vissa saker (trevägsomkopplare) beckar ihop av allt skit som cirkulerar i det svarta radiatorvattnet.

Hur ser era system ut?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad peterw6

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Smutsfilter?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2006, 12:52:21 »
Det sitter ett filter inne i värmepumpen pÃ¥ E-serien. PÃ¥ C-serien tror jag inte det sitter nÃ¥got inuti. det sitter inte nÃ¥got utvändigt?Typ en Ballofixventil modell större. En kran med ett skruvlock pÃ¥.Sitter det inget  sÃ¥ är det nog idé att sätta dit ett. 
Autoterm 307E+Borö vb200/90.185m borra.160m2 hus +75m2 källare

Utloggad R.C

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Smutsfilter?
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2006, 14:04:55 »
Smutsfiltret är den undre.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Smutsfilter?
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2006, 15:16:51 »
Smutsfiltret är den undre.

Ok, dÃ¥ har jag ett  Thumbsup
Hur gör man rent det? Måste systemet vara urtappat?
Hur ofta rekomenderas rengöring?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad R.C

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Smutsfilter?
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2006, 16:56:47 »
Har du ingen kran innan filtret?
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)

Utloggad myphisto

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag tror jag älskar värmepumpar!
SV: Smutsfilter?
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2006, 22:27:56 »
På min maskin sitter ett smutsfilter på den varma sidan & ett på den kalla.
Det kalla filtret sitter i en cellplastbox som man först måste öppna. Det är lite lurigt att pilla ut och klämmer gärna lite. På den varma sidan behöver man en låsringstång för att få ut filtret när man väl öppnat kapseln. Sen sköljer man eller blåser rent med tryckluft innan man sätter ihop allt igen.

Om du har ett liknande arrangemang så behöver du inte tappa ut systemet men väl stänga av vp när du gör jobbet.
IVT Greenline HTC+ 160m passivt hål 147m2 uppvärmd yta varav ca 60 lite svalare

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Smutsfilter?
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2006, 09:03:22 »
Jag hade samma typ av filter som R.C med skillnaden att filtret satt på en vågrät del av röret. GJorde rent det samtidigt som jag bytte växelventilinsats.
På kalla sidan är det nog inte lika skitigt så där väntar jag ett par år till.

Hur hanterar man förresten brine sidan vid större påfyllningar? Jag har förstått att man vid mindre påfyllning helt enkelt häller färdigblandat brine i exp.kärl. Men om man har öppnat systemet och tappat ur åtskilliga liter hur återfyller man? (Funderingar kring frikyla gör att jag undrar)
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad R.C

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Smutsfilter?
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2006, 17:59:11 »
Kolla om du har två t med en kran o en plugg i änden (bör sitta innan nivåkärlet)

Något liknande eller likadant som på bilden ovan.
« Senast ändrad: 03 mars 2006, 18:01:32 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Smutsfilter?
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2006, 18:19:21 »
Kolla om du har två t med en kran o en plugg i änden (bör sitta innan nivåkärlet)

Något liknande eller likadant som på bilden ovan.

Jag antar att ditt svar gäller min fråga angående brinepåfyllning?
Jag har T-stycken med konstiga nipplar på, ja. Men jag vet inte hur man ansluter mm. Man kan ju rimligen inte ansluta till vattenslang då man inte får rätt blandning.
Först blanda i separat tråg och sen trycka in blandning med speciell pump eller?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad R.C

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Smutsfilter?
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2006, 18:28:37 »
Skulle komma till det.

Koppla på en slang på varje "nippel" led ner slangarna i en tunna med färdigblandad brine.
En dränkpump ska vara monterad i slutet på den slangen närmast pannan.
Stäng kranen MELLAN avsticken.
Öppna kranarna till "nipplarna"
Sätt på dränkpumpen o låt det cirkulera (ju längre desto bättre = mindre luft i slangen)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!