Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Beräknad besparing frÃ¥n f till ftx  (läst 24815 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9750
  • Karma +19/-4
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #30 skrivet: 12 februari 2013, 08:37:19 »
Jag har en tabell, vet inte riktigt varifrån den kommer, där antalet graddagar för Kiruna anges till 6532 vilket blir 156800 gradtimmar. Husets värmeförluster verkar vara väldigt nära 0,2 kW/K. Det skulle bli 31350 kWh för hålla huset uppvärmt.

Det inkluderar, när jag tänker efter, varmvattnet dÃ¥ jag inte tänkte pÃ¥ att dra av den effekten frÃ¥n pumpens effekt när jag räknade ut husets värmeförluster. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4678
  • Karma +7/-5
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #31 skrivet: 12 februari 2013, 11:16:33 »
jtervaniemi....hur länge har värmepumpen varit i drift, samt hur många timmar har du på kompressorn resp. tillskott?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4678
  • Karma +7/-5
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #32 skrivet: 12 februari 2013, 11:38:24 »

Ute tempen har legat ganska stabilt på ca -30 grader. (medel på senaste 48 h 29,4 grader)
     
Normal ventilation igång:
Tot El 145 kw.         VP 24h         TS 16h


Din värmepump har producerat 10 kWh/h.
9,5 kWh/h till värme och 0,5 kWh/h till varmvatten.

Vid DUT -36,5° behöver du en total effekt om 11,2 kW.

Utloggad fredrikru

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #33 skrivet: 12 februari 2013, 15:06:54 »
Intressant läsning hur ni räknar ut vilken effekt som behövs. Om jag jämför med min egen anläggning så verkar din pump vara lite underdimensionerad och då bor jag i GBG området där vi sällan har kallt ute (men fukten gör att det känns svinkallt ute). Dom få tillfällen jag har tillskotts el är när det är kallt ute och någon har duschat.

Har du enplanshus med krypvind så är det relativt enkelt att montera alla rör som du behöver göra för till-luften. Jag byggde om och satte ACU-comp ljuddämpare (böjbar ljuddämpare) för varje till-luft ventil för jag tyckte att det väsnades för mycket. Sen dimensionerade jag upp huvudluftkanalen på till-luft och från-luft från 125mm => 160mm och på vissa ställen där det gick ner till 100mm ersatte jag det med överblivet 125mm rör för att få ner ljudnivån. Detta behövs när systemet startar igång på sommarkyla då det är varmare inne än ute och innertemperaturen är över önskat värde. Det har varit mycket grävande i isoleringen och det kliar riktigt skönt efteråt ;).

Jag har fått tilläggsisolera efteråt för lösullen sjunk ihop när jag grävde i det.

Du får räkna med en till-luftventil till varje rum (något stort rum kanske behöver två). Själv har både till-luft och från-luft ventil i badrum och tvättstuga. Från-luft ventil har jag i klädkammare, badrum, toaletten och i tvättstugan.

Verktygs fronten så rekommenderar jag en elektriskt plåtsax så du kan kapa rören på smidigt sätt och en bra skruvdragare som inte är för tung.

// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.

Utloggad jtervaniemi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #34 skrivet: 12 februari 2013, 15:09:43 »
Faktum kvarstår, om det stämmer att din värmepump klarar -15 grader utan tillskott är min kalkyl väl så bra som Lexus.
De få dagar det är kallare än så är rätt lätträknade oavsett var i Sverige man bor, och när eltillskott går så är det sällan med full effekt, eller dygnet runt.
Naturligtvis rullar det på en del tillskott när det blir kallare än -30 grader, jag påstår inget annat, och jag TYCKER att du fått en för klen värmepump installerad.
FTX hjälper dig garanterat mer än att komplettera ditt borrhål.
Det är nog som du säger att pumpen/borran är underdimensionerad, har hört det från flera installatörer. Det är förra ägaren som installerade den 2009, och dom körde ingen mekanisk ventilation då. Så nog blir det ftx i första hand sen kanske mer kollektorslang.
Möjligheten till sjövärme finns om man fÃ¥r tillstÃ¥nd av kommun/markägare ( ca 30 m frÃ¥n kÃ¥ken ligger det nämligen en stor sjö  :)), markvärme finns ocksÃ¥ som allternativ om tillstÃ¥nd frÃ¥n markägare ges och i sista hand ett extra hÃ¥l pÃ¥ egen tomt.
Ska kolla dom totala drifttimmarna på pumpen, ser man när pumpen togs i drift första gången?
BOSCH EHP 7LV/M

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4678
  • Karma +7/-5
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #35 skrivet: 12 februari 2013, 16:13:32 »
ser man när pumpen togs i drift första gången?

Du kan titta i larmloggen meny 11.

Är det första larmet fasföljdsfel, så är det troligt att det är tidpunkt för första start.
Du bör också ha ett garantibevis som visar tid för drifttagning.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34922
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #36 skrivet: 12 februari 2013, 20:19:09 »
Det är nog som du säger att pumpen/borran är underdimensionerad, har hört det från flera installatörer. Det är förra ägaren som installerade den 2009, och dom körde ingen mekanisk ventilation då. Så nog blir det ftx i första hand sen kanske mer kollektorslang.
Möjligheten till sjövärme finns om man fÃ¥r tillstÃ¥nd av kommun/markägare ( ca 30 m frÃ¥n kÃ¥ken ligger det nämligen en stor sjö  :)), markvärme finns ocksÃ¥ som allternativ om tillstÃ¥nd frÃ¥n markägare ges och i sista hand ett extra hÃ¥l pÃ¥ egen tomt.
Ska kolla dom totala drifttimmarna på pumpen, ser man när pumpen togs i drift första gången?

Med FTX är det inte säkert att du tjänar alls på att komplettera kollektorsidan, du får ju ned energibehovet avsevärt, typ från 31500 kWh/år till 20500 kWh/år om Lexus beräkning stämmer, och hans beräkningar brukar stämma.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jtervaniemi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #37 skrivet: 12 februari 2013, 23:28:07 »
jtervaniemi....hur länge har värmepumpen varit i drift, samt hur många timmar har du på kompressorn resp. tillskott?
20090716 är pumpen driftsatt
20130212 kl 23:00 VP 18560h
20130212 kl 23:00 TS 3055h
Förutsatt att inte timräknarna är nollade nån gång om det enns går.
BOSCH EHP 7LV/M

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4678
  • Karma +7/-5
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #38 skrivet: 13 februari 2013, 01:19:56 »
20090716 är pumpen driftsatt
20130212 kl 23:00 VP 18560h
20130212 kl 23:00 TS 3055h
Förutsatt att inte timräknarna är nollade nån gång om det enns går.

Det bekräftar min tidigare beräkning om 11,2 kW effektbehov vid DUT -36,5°.

Avgiven energi per 12 månader:
5 100 timmar x 6,5 kW = 33 000 kWh (6,5 kW medel kompressoreffekt)
800 timmar tillskott x 5 kW = 4 000 kWh (5 kW medel el-patroneffekt)

Totalt 37 000 kWh/år d.v.s. 4 400 kWh varmvatten och 32 600 kWh värme.
32 600 kWh / 165 000 gradtimmar = 0,2 kW/°C

Tillförd energi per 12 månader:
5 100 kompressortimmar x 2,2 kW = 11 200 kWh
800 timmar tillskott x 5 kW = 4 000 kWh (5 kW medel el-patroneffekt)

Total tillförd el-energi till värmepump = 15 200 kWh.
Hushållselen blir då 5 800 kWh

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4678
  • Karma +7/-5
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #39 skrivet: 13 februari 2013, 01:31:28 »
Med FTX är det inte säkert att du tjänar alls på att komplettera kollektorsidan, du får ju ned energibehovet avsevärt, typ från 31500 kWh/år till 20500 kWh/år om Lexus beräkning stämmer, och hans beräkningar brukar stämma.

Nu verkar det som att jtervaniemi endast ventilerar 40 l/s, som ger förluster om 8 000 kWh/år. Av dessa kan man återvinna 6 000 kWh.

Utloggad jtervaniemi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #40 skrivet: 13 februari 2013, 18:45:34 »
Det bekräftar min tidigare beräkning om 11,2 kW effektbehov vid DUT -36,5°.

Avgiven energi per 12 månader:
5 100 timmar x 6,5 kW = 33 000 kWh (6,5 kW medel kompressoreffekt)
800 timmar tillskott x 5 kW = 4 000 kWh (5 kW medel el-patroneffekt)

Totalt 37 000 kWh/år d.v.s. 4 400 kWh varmvatten och 32 600 kWh värme.
32 600 kWh / 165 000 gradtimmar = 0,2 kW/°C

Tillförd energi per 12 månader:
5 100 kompressortimmar x 2,2 kW = 11 200 kWh
800 timmar tillskott x 5 kW = 4 000 kWh (5 kW medel el-patroneffekt)

Total tillförd el-energi till värmepump = 15 200 kWh.
Hushållselen blir då 5 800 kWh
Det verkar stämma riktigt bra dina beräkningar.
Tänkte investera i en http://www.otillåten_länk/produkter.asp?prodid=4 som första steg i kW jakten, vad tror ni funkar dom fint?
BOSCH EHP 7LV/M

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4678
  • Karma +7/-5
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #41 skrivet: 13 februari 2013, 19:27:58 »
Det verkar stämma riktigt bra dina beräkningar.
Tänkte investera i en http://www.ogiltig länk/produkter.asp?prodid=4 som första steg i kW jakten, vad tror ni funkar dom fint?

Antar att du försöker länka till en produkt som sammanbinder värmepumpen till datorn.
Funkar klockrent!

Utloggad jtervaniemi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #42 skrivet: 13 februari 2013, 20:06:19 »
Antar att du försöker länka till en produkt som sammanbinder värmepumpen till datorn.
Funkar klockrent!
Jo det är en sådan. Kan ju vara kul och användbart att se trender/logga pumpen.

Fick en offert idag på agg och kompletterande kanalsystem:
Aggregat Temovex 400S-EC-RS, motströmsvärmeväxlare: 25606:-
Kanalsystemet: 12.300:-
Ventilationsritning (3D autocad): 2500:-
Tillägg för detaljer för inkoppling av Nivell-ventilation, samlingslåda, t-rör,spjäll: 1.500:-
Summa: 41906:-

Injustering av luftflöden och aggregat: Pris?
Issolering har jag redan (Paroc wired mat)
-Nivellfläkten om jag får sålt den till någon (kanske 7000:- drygt ett års drift)
BOSCH EHP 7LV/M

Utloggad fredrikru

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #43 skrivet: 13 februari 2013, 21:47:10 »
Hittade denna uppsats från Lunds Universitet.

Energianvändning och livscykelkostnad
för ventilations- och
uppvärmningssystem i småhus

av Richard Torssell

Intressant läsning där han jämför FLVP med FTX....

En intressant slutsats är att i Norrland så lönar sig en FTX växlare bättre än en enklare frånluftvärmepump för att FTX växlaren är effektivare om det är riktigt kallt ute.
« Senast ändrad: 14 februari 2013, 12:43:31 av fredrikru »
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4678
  • Karma +7/-5
SV: Beräknad besparing från f till ftx
« Svar #44 skrivet: 14 februari 2013, 14:41:36 »
Aggregat Temovex 400S-EC-RS, motströmsvärmeväxlare

Har du fått några uppgifter om verkningsgrad och avfrostningstider?

Se till att du enkelt kan ändra luftflöden. Ser ingen anledning att köra normenliga flöden när det är kallt ute. Speciellt inte på en motströmmare, som inte kan återvinna fukten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!