Författare Ämne: Problem Nibe 2120  (läst 2976 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Problem Nibe 2120
« skrivet: 01 februari 2017, 17:50:47 »
Min nibe 2120 vill inte starta igång.. finns ett larm i larmloggen kommunikationsfel PCA (73)
Efter att en säkring gått sedan vill den inte starta..
« Senast ändrad: 01 februari 2017, 17:58:20 av emilokarin »

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem Nibe 2120
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2017, 18:14:31 »
Öppnade sidan på utedelen nyss o de är en röd lampa som blinkar error.. provade starta om nånting som klickar några gånger i utedelen sedan börjar den blinka rött..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem Nibe 2120
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2017, 21:31:02 »
I elboxen på kortet sitter det 4 glassäkringar förutom automatsäkringen.
Sen finns en liten rackare till värmekabeln men det är troligen inte denna.
Kolla glassäkringarna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem Nibe 2120
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2017, 21:32:23 »
Ok på ute delen alltså?

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem Nibe 2120
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2017, 21:41:14 »
Dom var hela alla 4..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem Nibe 2120
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2017, 07:05:20 »
Vad har du för innedel?
VVM 310?
Reläkorten i VVM 310 kallas PCA-kort.
Kortet i utedelen kallas PCBA sÃ¥ jag fÃ¥r inte ihop att felet har med utedelen att göra.  :-\
På kortet i mitten i VVM 310 (AA2) sitter det också en glassäkring, går denna sönder funkar inte cirkpumpar eller ventiler, kolla?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem Nibe 2120
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2017, 07:47:39 »
Det är en SMO40 ingen tillsats inkopplad ännu..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem Nibe 2120
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2017, 08:15:19 »
Styrningen i SMO40 är väldigt lik VVM310, samma kort AA2 och där sitter en liten säkring.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem Nibe 2120
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2017, 08:58:47 »
Ska åka hem o kolla den..

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem Nibe 2120
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2017, 09:35:57 »
Den var hel oxå..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem Nibe 2120
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2017, 16:42:38 »
Ring service...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem Nibe 2120
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2017, 18:23:58 »
Har nu mätt upp alla faser och signalkabeln allt ok.. hitta en glassäkring till i SMO40 även den hel.. alltså de finns inget stående larm hela tiden den lyser grönt.. startar ej på heatpump testing el tvångskörning.. larmen som visas på bilden är att jag missade slå på säkringarna till utedelen..

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem Nibe 2120
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2017, 13:05:55 »
Nu har service killen vart ut.. dom hittar inget fel prata nåt om nå inverterkort som inte prata me varann han skulle beställa ett sånt o prova byta de..

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem Nibe 2120
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2017, 16:52:54 »
Då va de lagat.. nåt kretskort till invertern som hade gått sönder..

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 620
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!