Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: fobbe skrivet 24 november 2008, 17:29:53

Titel: Rumsgivare - tips angående inställningar
Skrivet av: fobbe skrivet 24 november 2008, 17:29:53
Var iväg och köpte en rumsgivare till pumpen idag. Har nu kopplat in den och ska väl testa inställningar fram och tillbaka under en tid.

Inställningar just nu:
Värmeskala: 5.5
Rumstemperatur: 22 grader
Rumsgivarpåverkan: 7

Vad tror ni om dessa inställningar? Kommentera gärna.
Titel: SV: Rumsgivare - tips angående inställningar
Skrivet av: MR_X skrivet 24 november 2008, 23:45:00
Menar du med värmeskala att du har öka/minska på 5,5?
Vad har du på finjusteringen?
Jag brukar inte vilja ha rumspåverkan på mer än 5, har fått en känsla att vp går jämnare med inte alltför hög påverkan.
Titel: SV: Rumsgivare - tips angående inställningar
Skrivet av: fobbe skrivet 25 november 2008, 06:57:53
Citera
Menar du med värmeskala att du har öka/minska på 5,5?
Japp. (Det är samma värde jag rört mig kring utan rumsgivare.) Låter det suspekt?
Citera
Vad har du på finjusteringen?
Hmm...den har jag nog på default, alltså 0(?). Jag var och pillade på den i våras, vill jag minnas, men jag ställde sedan tillbaka den i fabriksläge då jag inte märkte någon större skillnad, tyckte jag.
Citera
Jag brukar inte vilja ha rumspåverkan på mer än 5, har fått en känsla att vp går jämnare med inte alltför hög påverkan.
Ok. Jag har testat på 7 men nu höjt till 8. Ska prova lite fram och tillbaka. Kanske ett lägre värde, t ex. 5, är bättre här.
Titel: SV: Rumsgivare - tips angående inställningar
Skrivet av: MR_X skrivet 25 november 2008, 19:50:11
En normal utgångskurva jag ställer åt mina kunder innan jag vet alls hur huset kommer reagera och med radiatorer brukar vara öka/minska=3,7 och finjustering= 3,5-4,0 om kund vill ha typ 21 grader och ställer rumsgivarpåverkan på 5 om den sitter väldigt neutrallt, alltså där värmen inte varierar häftigt som i ett kök tex där det blir varmt vid matlagning.
Sitter den illa till så bör man sänka påverkan.
Testa gärna och vänta några dagar och kom med resultatet sen så får vi se om vi behöver justera nåt ytterligare Thumbsup
Titel: SV: Rumsgivare - tips angående inställningar
Skrivet av: fobbe skrivet 27 november 2008, 23:20:23
En normal utgångskurva jag ställer åt mina kunder innan jag vet alls hur huset kommer reagera och med radiatorer brukar vara öka/minska=3,7 och finjustering= 3,5-4,0 om kund vill ha typ 21 grader och ställer rumsgivarpåverkan på 5 om den sitter väldigt neutrallt, alltså där värmen inte varierar häftigt som i ett kök tex där det blir varmt vid matlagning.
Sitter den illa till så bör man sänka påverkan.
Testa gärna och vänta några dagar och kom med resultatet sen så får vi se om vi behöver justera nåt ytterligare Thumbsup

Tack för tipsen. Ska prova, så får vi se. (Nu blev det ju plötsligt vårväder [8-9 plusgrader] efter en natt med nedåt 12 minus, så det ska bli intressant att se om innegivaren gör sitt.)
Titel: SV: Rumsgivare - tips angående inställningar
Skrivet av: fobbe skrivet 04 januari 2009, 11:21:59
Har numer inställt enligt följande:

Öka/minska: 4,0
Finjustera: +4,0
Rumstemperatur: 22 grader
Rumsgivarpåverkan: 7

Har även knäckt kurvan något:
- Vid plus 5 och minus 5 grader har jag lagt till en grad
- Vid noll har jag lagt till två grader