Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 23 februari 2010, 14:23:25 »Vad var COP vid -23°C?
vid -23 ºC var COP 2,6 2/
medel COP i januari 2010. 3,02
i februari så här långt 2.72
blev i februari 3,0
Skrivet av: kullabacken« skrivet: 23 februari 2010, 14:23:25 »Vad var COP vid -23°C? vid -23 ºC var COP 2,6 2/ medel COP i januari 2010. 3,02 i februari så här långt 2.72 blev i februari 3,0 Skrivet av: Rickard« skrivet: 23 februari 2010, 13:51:54 »Vad var COP vid -23°C?
Skrivet av: kullabacken« skrivet: 23 februari 2010, 11:46:45 »nu är COP 3,0 vid 2/45 ºC inkl allt.
rekord senaste dygnet. medel temp -17,3 ºC då gick pumpen 14,59h/dygn 21st starter.(onödigt stor pump) för dåliga radiatorer. vid -23 ºC har jag en framlednigstemp på 48 ºC till radiatorerna, golvvärmen 34 ºC inne ca:22 ºC Skrivet av: kullabacken« skrivet: 28 december 2009, 20:36:09 »hej har mätt lite ett tag nu och fått fram att pumpen ger cop 5,2.. kan det vara möjligt? nu ligger pumpen på COP 3,2 vid 3/45 ºC hetgas 79 ºC pumpen ger 7,5kW. drar 2,35kW inkl cp. Skrivet av: kullabacken« skrivet: 18 oktober 2009, 17:15:31 »Lite off-topic, men är det den stugan som stod i ljusan låga i den gamla julsången? Skrivet av: Plutus« skrivet: 18 oktober 2009, 15:59:08 »Lite off-topic, men är det den stugan som stod i ljusan låga i den gamla julsången?
Skrivet av: kullabacken« skrivet: 18 september 2009, 12:14:39 »Kullabacken du som har möjlighet att mäta, räkna gärna ut din års-COP. ja visst ska jag göra de.. men jag vet bara inte riktigt hur jag ska göra. vad som ska räknas med, jag vet ju hur mycket kompressorn gott och hur mycket ström som gott åt. men har 2st cp till radiatorerna som går lite olika. och en el-vvb. så de blir lite svårt... bästa vore ju att bara mäta kompressorn och kanske VB och KB cp. annars e de ju svårt att få fram års-COP. Skrivet av: jehu« skrivet: 18 september 2009, 10:43:07 »Kullabacken du som har möjlighet att mäta, räkna gärna ut din års-COP.
Skrivet av: Roland« skrivet: 18 september 2009, 08:32:21 »Det är helt rimliga värden. COP borde ha varit 6 vid 13/35 om verkningsgraden hade varit densamma som vid 13/45. Temperaturdifferenserna i värmeväxlarna ökar vid ökande värmeeffekt så pumpen tappar en del i COP där.
Skrivet av: kullabacken« skrivet: 18 september 2009, 07:51:44 »ja vi får se vad som händer när KB kryper ner mot 0 ºC, hur det blir då...
Skrivet av: Rickard« skrivet: 18 september 2009, 06:22:58 »Med så hög temp på KB borde det inte vara omöjligt, tänk på att de COP som tillverkarna uppger gäller vid 0/35°C eller 0/50°C.
Och man brukar ju säga att Verkningsgraden ökar med 2-3%/ grad varmare KB man får. Skrivet av: kullabacken« skrivet: 17 september 2009, 23:05:31 »hej har mätt lite ett tag nu och fått fram att pumpen ger cop 5,2.. kan det vara möjligt?
pumpen ger 10kw drar utan cp 1,9kw. 13/35 ºC = KB 13 ºC VB 35 ºC. och cop 4,2 vid 13/45 ºC /Pontus |
There aren't any users online.
|