Hej någon som vet minst tio gånger har den utlöst Högtryckspressostat Autoterm 205 615 Lele
-
Vanligaste orsaken är att värmebärarflödet är dåligt.
Det kan i sin tur bero på t ex stängda radiatortermostater, att cirkpumpen inte funkar eller nått annat som stryper flödet som igensatt smutsfilter eller en växelventil som fastnar i mellanläge eller slitna flexislangar.
-
Hej ok ska kolla Tack