Skrivet av: NisseGurra
« skrivet: 18 januari 2019, 10:49:52 »
Fortsatta bekymmer! Systemet var helt tätt och höll trycket ännu efter 36 års drift utan service. Killen från kylfirman bytte kompressor, fyllde köldmedium och stack sen iväg. När han kom tillbaks några veckor senare, fann han systemet helt tomt. Sa då, att det berodde på schraderventilen, så han bytte den ena (av 2), fyllde på och stack åter iväg genast utan funktionskontroll. Ny kille från samma firma kom efter ett par dagar, systemet tomt igen! Säger nu att det är mitt fel, vp är ju så gammal. Nya killen påstod sej läcksöka, lite svårt kanske utan köldmedium i systemet, men det lilla som fanns kan kanske räcka, läcksökarmojen brukar vara känslig. Han fann dock ingen läcka!
Vad göra? Skulle vilja hitta läckan, den borde väl vara rätt stor, om allt köldmedium kan läcka ut på ett par dagar? Lödningarna verkar ok. Kompressorn är helt ny (Copeland Emerson ZH26K4E IFD-524).
Måste hitta läckan, kanske jag ska fylla medium själv?