Vid konstant överhetning över förångaren som den bör vara ca 7 grader så år diffen mellan
kondenseringstemp och förågningstemp avgörande för hetgastempen.
Ligger förångningen på säg 0 grader eller -15 grader och kondenseringen är samma vid
båda förångningstemperaturerna kommer hetgastempen att vara högre vid -15 graders
förågning.
En komfrort kylagg som jobbar vid ca 0 graders förågning kan hetgastempen ligga på ca
70 grader och kondenseringen på 38 grader, vid en frys som ligger på närmare -30 grader på
förågningen kan ligga på runt 100 grader på hetgasen och 38 grader i kondensering.
Så visst kommer hetgasen att bli högre ju kallare de blir ute om expansionsventilen jobbar
rätt och kondenseringen är lika hela tiden.
helt rätt, men med en liten tankemiss.
om det är en on/off pump (samma tillförda kompressoreffekt hela tiden),som jobbar mot en bestämd temp på varma sidan (laddkrets med konstant temp).
så kommer även kondenseringen att sjunka i takt med sjunkande förångning.
kondenseringen är alltså inte lika hela tiden på en sån här maskin.
det är ju där effektminskningen ligger.(ni vet nu, det där med specifik värmekapacitet /entalpi /energiinnehåll.) puh..... den där ACE var en jä..l på att tjata.
mvh.ACE