... Jepp, jeg har det også. Får se hvordan det utvikler seg til våren. Men det er vel ingen grunn til å sette koblingsdifferansen for høyt heller, siden COP kan bli dårligere (?)....
Det är inte så enkelt att eltillskottet går in om inte stopptemp nås, eltillskottet skall inte gå in om tempen kommer upp över börvärdet med någon tiondels grad, problemet är att om du har stor diff när det blir kallt så får pumpen arbeta med låg starttemp och kanske inte HINNER komma upp i börvärde innan tillskottet aktiveras. Detta när det är så kallt att värmepumpen ligger på gränsen av sin kapacitet.
Citat från: jkirkebo skrivet 05 december 2006, 20:52:13... Jepp, jeg har det også. Får se hvordan det utvikler seg til våren. Men det er vel ingen grunn til å sette koblingsdifferansen for høyt heller, siden COP kan bli dårligere (?)....Det stämmer, COP sjunker när kopplingsdifferensen ökar. Värmen produceras vid i genomsnitt högre temperatur.
Kan nog även ställa ner kurvan ytterligare lite eftersom det blir lite väl varmt inne när utetempen sjunker.
Att COP blir lite lägre med större diff inställd stämmer, och det beror på att uteffekten blir lite lägre ju högre framledningstemp man får, dessutom stiger driveffekten.Det enda som egentligengör att COP minskar är den del som avser uteffekten, då uteffekten sjunker tar det längre tid att höja tempen 1 grad i slutet av driftsperioden än vad det tar i början av driftsperioden när uteffekten är lite högre....
Har fortf rätt många start/stopp ca ett per timme vilket känns lite väl mycket.