SV: Extremt många start och stopp IVT HT+ C9
« Svar #15 skrivet: 01 december 2006, 18:58:09 »
Citera
Ovanför infästningen pÃ¥ varje returledning sitter det troligen ett litet mässingslock. Skruva av det och du kommer att finna en skruv som kan manövreras med en insexnyckel, typ Ikea. Den kan sitta mycket hÃ¥rt om den aldrig är rörd. Ibland fÃ¥r man knacka med en liten hammare pÃ¥ insexnyckeln, men naturligtvis Ã¥t rätt hÃ¥ll, medurs.  Roll Eyes

Av denna anledning skall ALDRIG en ventil lämnas i max öppet läge!!! vrid alltid tillbaka en liten bit! DÃ¥ brinner dom inte fast lika lätt!  Ja när dom blir riktigt gamla villsäga  :-[
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Extremt många start och stopp IVT HT+ C9
« Svar #16 skrivet: 01 december 2006, 19:30:48 »
Tackar för bilder och tips! Vår golvvärmefördelare har inte ngn bypass som på bilden iaf, se bild.

Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Extremt många start och stopp IVT HT+ C9
« Svar #17 skrivet: 01 december 2006, 19:41:06 »
Och så här ser shuntgruppen (push?) ut.

Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Extremt många start och stopp IVT HT+ C9
« Svar #18 skrivet: 01 december 2006, 19:50:58 »
"Vilken typ av radiatorer har du på övervåningen?
Finns koppel med justeringsmöjlighter på dem?"

Det är Purmo PC22/21, och det finns koppel med strypmöjligheter. En skala från 0-7, står på mellan 2-3 nu på de flesta radiatorer.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Extremt många start och stopp IVT HT+ C9
« Svar #19 skrivet: 02 december 2006, 11:07:04 »
Pushern liknar en Wirsbo/Uponor... men ändå inte. Vet du vilket fabrikat det är?

På produktbladet till Wirsbo/Uponors push står det:
"däremot skall den inte monteras med primärvattenanslutningarna uppåt."

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Extremt många start och stopp IVT HT+ C9
« Svar #20 skrivet: 03 december 2006, 22:13:18 »
Det borde suttit en arbetstank på din anläggning helt klart.
Försök att köra en sÃ¥ lÃ¥g värmekurva som möjligt, och eventuellt  ställa upp förinställningarna pÃ¥ radiatorerna.
Ökar du ett "snäpp" på varje radiator så borde balansen finnas kvar.
Då får du bättre flöde och du kan klara dig på lägre framledningstemperatur.
Målsättningen med ovan är att få maxbegränsningstermostaten samt alla rumstermostater att öppna mera.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Extremt många start och stopp IVT HT+ C9
« Svar #21 skrivet: 05 december 2006, 12:54:51 »
Jag vet tyvärr inte vilket märke det är på pushern, har letat på nätet men inte hittat nåt där.

Efter att vi öppnat golvvärmetermostaterna så känns det som att pumpen går betydligt "lugnare", den går ca 30 min och står still ca 20 vid 0-gradersstrecket vilket känns rätt ok?

Har sen 2/12 kört på värmekurva 3 och det ger en temperatur på drygt 20 grader i hela huset, den temperatur vi vill ha ungefär. Möjligen att vi skulle vilja ha lite varmare på övervåningen där radiatorerna sitter, ska testa Jocke Montörs tips och öka ett snäpp på strypningen. Förbrukningen ligger som den gjort tidigare ungefär, mööjligen något lägre.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Extremt många start och stopp IVT HT+ C9
« Svar #22 skrivet: 05 december 2006, 13:30:53 »
Efter att vi öppnat golvvärmetermostaterna så känns det som att pumpen går betydligt "lugnare", den går ca 30 min och står still ca 20 vid 0-gradersstrecket vilket känns rätt ok?

Helt OK, om du vill få ännu färre start/stopp så måste du öka kopplingsdifferansen (1.4).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Extremt många start och stopp IVT HT+ C9
« Svar #23 skrivet: 05 december 2006, 16:58:25 »
OK, vilket värde törs man köra som kopplingsdifferens utan att det får negativa effekter? (vad är risken med att ha för högt värde förresten?) Just är kopplingsdifferensen satt till 7 grader.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad jkirkebo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Extremt många start och stopp IVT HT+ C9
« Svar #24 skrivet: 05 december 2006, 17:12:23 »
Jeg har min på 10 grader uten at jeg merker noen negative konsekvenser av det. Det er kanskje mulig at det er litt mye tidligere på sesongen når varmebehovet er veldig lite, men nå går det kjempefint. Ligger på ca. 20 starter daglig nå.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Extremt många start och stopp IVT HT+ C9
« Svar #25 skrivet: 05 december 2006, 18:49:43 »
Öka på tillskottstimern till minst 120 minuter också, annars ökar nog risken för onödigt tillskott.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Extremt många start och stopp IVT HT+ C9
« Svar #26 skrivet: 05 december 2006, 20:15:52 »
Med hög kopplingsdiff på en IVT kan du få för kallt inne när det inte behövs just något energitillskott för att hålla huset varmt.
IVT styr ju som bekant på returledningstempen och det gör att du kan råka ut för att det önskade börvärdet ligger på 25 grader för att hålla huset varmt (= 20° till 30° returtemp) vilket innebär att returtempen måste krypa ned under 20 grader för att värmepumpen skall starta. När returtempen är 20 grader så är det kallare än så i huset...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jkirkebo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Extremt många start och stopp IVT HT+ C9
« Svar #27 skrivet: 05 december 2006, 20:38:00 »
Jepp, det er derfor jeg nevnte tidligere at 10 grader kanskje er mye når varmebehovet er veldig lite. Det aller beste er nok å justere koblingsdifferansen noen få ganger i året, f.eks 7-10-12-10-7 over vinteren. Om man gidder da ;)
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Extremt många start och stopp IVT HT+ C9
« Svar #28 skrivet: 05 december 2006, 20:46:20 »
Eller att utrusta pumpen med en centralt monterad innegivare, den kompenserar börvärdet rätt bra om det börjar bli kyligt i huset.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad jkirkebo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Extremt många start och stopp IVT HT+ C9
« Svar #29 skrivet: 05 december 2006, 20:52:13 »
Eller att utrusta pumpen med en centralt monterad innegivare, den kompenserar börvärdet rätt bra om det börjar bli kyligt i huset.

Jepp, jeg har det også. Får se hvordan det utvikler seg til våren. Men det er vel ingen grunn til å sette koblingsdifferansen for høyt heller, siden COP kan bli dårligere (?).

Eksempel: Børverdi 40 grader, koblingsdiff 10 grader. Pumpen går fra 35 til 45 grader. Øker man diff til 14 grader må pumpen gå fra 33 til 47 grader. Senkes COP mer på de to ekstra gradene fra 45 til 47 enn man tjener på å gå fra 33 til 35 eller går det opp i opp ? Isåfall skal jeg prøve 12 grader ihvertfall.
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!