Ämnessammanfattning

Skrivet av: syjwg
« skrivet: 08 oktober 2009, 01:02:32 »

Kan nu meddela att en rörmokare har varit och tittat på värmepumpen och konstaterade att det var fel på köldbärarpumpen. Den blev kokhet efter att den gått en stund. Den ska nu bytas ut men det kunde ske först efter några veckor. Tills dess rekommenderande han att vi kör på "Bara TS". Det blir ju dyrare, men nu har den i alla fall slutat att larma.
Skrivet av: syjwg
« skrivet: 29 september 2009, 08:03:07 »

Tack Larm_HP. Nu på morgonen har jag även fått riktiga mätvärde efter det att pumpen gått ett tag. Kb från=5 grader, Kb till=7 grader. Helt tvärtom mot för tidigare värden. Borde ju stämma bättre genom att temperaturen är kallare från VP:n. Jag ska försöka kontakta någon installatör under dagen. Tack alla.

Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 29 september 2009, 07:45:52 »

Torkfiltret är rätt monterat. Första "lådan" är kondensorn, sedan följer underkylare för att gå vidare genom torkfiltret, expansions ventilen och förångaren och tillbaka till kompressorn. Inga fel där inte.
Jag skulle nog ta kontakt med installatören för att byta LP-pressostat. Detta görs på ett smidigt sätt då det finns en service-lösning där ny pressostat monteras på service uttaget.
Skrivet av: syjwg
« skrivet: 29 september 2009, 01:42:54 »

Tack för era svar! Slingorna är parallella. 2 stycken à 300 m. Jag försöker att se Kb-värmen till/från efter det att pumpen gått ett tag men det är inte så lätt för den håller nu på att larma titt som tätt. Undrar om det är vid varje gång VP'n "går igång"? Just efter ett larm var det Kb från=16 gr. Kb till=11 gr. Nu är det det från=14, till=13 men det kan vara efter att jag kört pumpen manuellt en stund och vet inte om den "gått igång" per automatik efter detta. Kör jag pumpen så jämnar graderna ut sig. Hade igår från=11, till=10 igår.
Jag tolkar dock avsaknaden av svar på riktningen på torkfiltret att det är vänt åt rätt håll, eller? Är det sedan någon som kan namnge de tre "lådorna" i min ritning så blir jag imponerad. Hetgasväxlare tror jag en är, men vilken?
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 28 september 2009, 11:10:45 »

är ytjordslingorna kopplade i serie eller parallellt?
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 27 september 2009, 20:52:02 »

Ring Thermia direkt om du har sådana problem med din installatör. De skryter ju med följande ord på sin hemsida: "Samtliga Thermias återförsäljare är auktoriserade efter godkänd utbildning på Thermiaskolan. Denna utbildning genomförs med mycket högt ställda krav.". Så då får de väl fixa en riktig installatör som kommer och fixar din problem, det är ju inte acceptabelt att du har fått stå ut med dessa problem under så lång tid.

Jag hade ett liknande fel på min pump som jag fick stå ut med i drygt ett år innan Thermia fixade...Den larmade titt som tätt för brinepumpen, filter rengjordes och det luftades utan någon förbättring. Problemet var som störst vår och höst men den gick som en klocka under smällkalla vintern och under sommaren. Till slut erkände Thermia att de hade problem med både cirkulationspumparna och programvaran i styrkorten och de kom och bytte ut nästan allt utom kompressorn. Sedan dess har den gått bra...men före det fick man stå ut med mycket...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 september 2009, 09:52:04 »

Vad är det för temperatur på in- och utgående köldbärare när pumpen har gått ett tag?

Expansionsventilen sitter efter filtret. Är det den som krånglar krävs det en servicetekniker då man gör ingrepp i köldmediekretsen.
Skrivet av: syjwg
« skrivet: 26 september 2009, 23:48:36 »

Tack cougar. Expansionsventilen, är det den som sitter efter torkfiltret (och efter en liten rund kontrollglasruta)? När det gäller sugledningen (isolerad) så är den mycket kall (dock utan frost). Tryckledningen är varm. När det gäller köldbärarpumpen så går den alltid när man startar den manuellt (man är ofta tvungen att köra den manuellt ca 10 sekunder för att larmet ska slockna. Att bara sätta VP'n i OFF återställer normalt inte larmet). Från början hade jag många LP-larm när motorskyddet löste ut. Det är sedan dess fixat genom att byta ut 3A-säkringen mot en 5A efter råd från Thermia. Kan jag själv rengöra expansionsventilen och hur?
Skrivet av: cougar
« skrivet: 26 september 2009, 19:57:07 »

Det kan ju vara gasbrist eller att expansionsventilen är feljusterad/igensatt.
Kolla vid drift att sugledningen(tjockaste röret) till kompressorn är ordentligt kallt, är det inte det så lutar det åt gasbrist eller exp.ventilen.
Om röret däremot är isigt och värmepumpen ändå löser på LP så ligger felet i brinekretsen tex. brinepumpen
Skrivet av: syjwg
« skrivet: 26 september 2009, 17:11:38 »

Nu är jag less... Har just rengjord smutssilen ytterligare en gång (inte vidare igensatt). Jag får fortfarande en massa larm LP. Ända sedan installationen 2002 har det gång på gång larmat (ca en gång/månad). Vid höst och vår har det däremot larmat flera gånger i veckan och vissa dagar flera gånger. Luftat gång på gång (men ingen luft), inget läckage (har inte behövt fylla på och nivån i expansionskärlet är ca 2/3). Ingen frost och ingen isbildning. Ändå verkar lågtryckspressostaten lösa ur. Det enda jag kan tänka mig är att torkfiltret är igensatt eller felvänt. Har mätt temperaturen på ovansidan och där är det ca 3 grader varmare än på undersidan (mätt sedan jag kört köldbärarpumpen manuellt en stund). Bifogar en ritning på hur det ser ut.

Torkfiltret är den lilla ovalen med en pil på vid kompressorn (riktningen på pilen är den som finns på filtret). Är filtret rättvänt? Misstänker att om det är igensatt så måste installatören hit och det vill jag i möjligaste mån undvika (vi kommer inte vidare överens pga av andra felmonteringar, bl.a att säkringen till köldbärarpumpen var fel och att de inte hade satt in en elpatron som det stod i offerten, men har dock fått allt detta fixat nu). Det är tre "fyrkanter" med rundade hörn och fyra anslutningar i bilden som jag inte har något namn på. Är det någon som vet? Pressostaterna är från Saginomiya. LP har nummer "20", HP är märkt med "16", är det rätt? Alla funderingar och synpunkter tas tacksamt emot.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!