Jag har nu tittat lite på systemet igen. Radiatorerna har fått sina termostater och ventiler motionerade och flera har nu kommit igång och blir lite varma. Det finns ett fåtal radiatorer som inte verkar ha cirkulerande vatten.
Jag kollade GT8 och GT9 nu med endast 6kW tillskott.Ut GT8: 43.9In GT9: 26.9
Vad är det som gör att det specifikt är IVT som drabbas av igensatta slangar?
Så är inte fallet och jag kommer definitivt att byta dessa flexslangar som en första åtgärd.
Eftersom magnetiten byggs upp i slangarna måste det vara där syret tränger in.
I så fall borde alla pumpar med den typen av slangar drabbas av det här problemet och så är inte fallet. Min pump, som vad jag förstår måste ha problemslangar, har gått 16 år utan några som helst problem. Det är troligare att det handlar om inläckage av syre på andra ställen. Ska förresten titta hur slangarna ser ut inuti kommande sommar. Sen har vi det faktum att magnetit bildas genom att järn reagerar med syre. Om magnetiten bildas i slangen varifrån kommer då järnet? Det måste på något sätt transporteras till slangen. Det är orimligt att tänka sig att det lossnar järnpartiklar från rör och radiatorer. Det är rimligare att tänka sig att korrosionen sker i radiatorer och järnrör och att de magnetitpartiklar som bildas där transporteras till slangarna där de fastnar.
Jag fick förklarat från installatören att slangarna inte är helt 100% diffusionstäta. Jag har järnrör i delar av mitt system (där oljepannan en gång satt) , PEX rören i golvvärmen är Wirsbo och de är diffusionstäta.