« skrivet: 25 oktober 2021, 11:08:59 »
NIBE Figheter 1215-8,5 installerad 2003. Fungerade bra i nio år fram till 2012 då den gick sönder och diverse larm och säkringar utlöstes. Anlitade en firma för lagningen och de slutade med att de bytte både växelventil, kretskort och hela kyldelen inklusive kompressor och det blev dyrt. Värmepumpen har därefter fungerat bra i ytterligare nio år men nu har den slutat att fungera igen. Saknar både värme och varmvatten. Inget larm har gått. Lamporna lyser bara grönt som om värmepumpen fungerar som vanligt men det gör den inte. Inga säkringar i proppskåpet har gått. Det går bra att köra pannan med enbart EP-drift i meny 14.

Är det kompressorn som har havererat igen? Kan man i så fall byta bara kompressorn eller är det hela kyldelen som bör bytas? Vad är rimlig kostnad för respektive alternativ? Kan det vara något annat som är fel och som först bör uteslutas? Tacksam för tips.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Trasig kompressor?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2021, 11:47:59 »
Kolla också huvudsäkringarna vid elmätaren. Ibland kan porslinssäkringar lösa ut utan att märket faller bort så man behöver känna på säkringen. Om kompressorn havererat ska man kunna höra att motorskyddet löser ut med ett litet klick. Kan vara en fördröjning på ca 15 min till kompressorstart från det att man startar om värmepumpen. Byta kompressor blir nästan lika dyrt som att byta kylmodul vad jag vet. Verkar inte finnas komplett kylmodul som reservdel till denna modell? Själva kompressorn kostar mindre än jag trodde. Man bör också koppla förbi mjukstarten för att se om kompressorn startar då många haft bekymmer med mjukstarten.
« Senast ändrad: 25 oktober 2021, 11:59:18 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Matsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Trasig kompressor?
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2021, 16:35:21 »
Tack för svar. Huvudsäkringarna vid elskåpet är hela. Som jag skrev går det att köra pannan med EP-drift i meny 14 och det hade nog inte gått om en fas var borta. Det hörs ett klick när kompressorn ska gå igång. Jag vet dock inte om det har något med motorskydd att göra eller om det ska låta så när en kontaktor slår till för att kompressorn ska starta. Lamporna lyser grönt som om kompressorn startat, men det brummar inte lika högt som normalt och det blir inte varmt.
« Senast ändrad: 25 oktober 2021, 16:40:06 av Matsson »

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Trasig kompressor?
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2021, 16:47:30 »
Du får göra mätningar. Mät efter mjukstarten vad du har för spänning på varje fas. Med lite tur är det bara mjukstarten som är kass.

När pumpen fungerar igen borde du undersöka om det finns något att göra för att optimera systemet. Första kompressorn gick sönder för tidigt, men det kan ju varit otur också.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trasig kompressor?
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2021, 17:32:47 »
Du får göra mätningar. Mät efter mjukstarten vad du har för spänning på varje fas. Med lite tur är det bara mjukstarten som är kass.

Jag delar HBerggrens uppfattning om att mycket tyder på dålig mjukstart. Och mätning av varje fas. Vad finns in på mjukstarten och vad finns ut till kompressorn när den förvänta fungera. Troligtvis endast den fas som går utanför mjukstarten. Men en sådan här koppling är det viktigt att mäta spänning mellan faser, ej mot jord.

Följande råd gäller en person som vet vad han gör, av säkerhetsskäl. Du kan bygla mjukstartens 2 inkommande faser med dess två utgående faser och provköra. Förbind L1 till U och L2 till V. Snurrar kompressorn när du slår till pannan, stäng av och köp ny mjukstart.
Jag tror inte på några lösa anslutningar, eftersom detta ger asymmetri i strömmarna och löser motorskyddet, vilket du inte har indikering på.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!