Luftat dom elementen som är kalla ?Lars
Är du säker på att cirkpumpen verkligen pumpar nåt och inte bara brummar? Testa att stänga av den en stund och se vad som händer med temperaturerna.
Jo något måste vara fel ser det ut som. Det är förmodligen högtemp-dimensionerat (80/60?) med så många radiatorer per slinga. Kanske satsa på att installera flödesmätare från Energibutiken och logga flödena till BV resp ÖV med en logger? http://www.energibutiken.se/sv/26-vattenmatare
Precis, om det har suttit en frånluftsvärmepump där innan borde det inte vara ett högtemp-system. Underligt att temperaturen kan sjunka flera grader på så kort sträcka Men hur är då ventilationen ordnad i nuläget med elpanna? En luftluftvärmepump med bra placering kan göra stor nytta. Bara hanteringen av kondensvattnet under utedelen man får hitta en passande lösning för.
Har du kollat rensfiltret på varma sidan?Tycker det verkar som cirkulationen inte fungerar.Elpannan producerar värme men den går inte ut i systemet.
Nej inte det filtret. Förmodligen har du inget filter på radiatorslingan. Men jag tror ändå din cirkpump är kass/dålig. Om du tar en vanlig skruvmejsel. Lägger spetsen mot framledningsröret och skaftet intill örat tex vid första elementet i slingan. Du ska då höra ett tydligt "forsande" av vatten i röret. Gör du inte det så är förmodligen cirkpumpen kass. Den kan brumma men pumpa väldigt dåligt. Allt tyder på dålig pump när man ser dina temperaturer och att du har luftat.
Antar att CP har suttit där från själva begynnelse och gjord sitt. Det som talar för det är dina uppmätta värden varefter på slinga.På väl fungerande slinga har man ca 1gr+ temp.fall per radiator. Så med dina 6 stycken borde du ha ca 7-8gr skillnad totalt mellan framledning till första radiator och retur från sista. Passa samtidigt på och kolla radiatorventiler.Enklare än du tror att byta CP, det klarar du själv.Stäng av ström, stäng kulventiler på båda sidor om CP, bort med elkabel, demontera CP ditt med ny. Tänk på rätt rotation och avluftning.Jiri
Lite för kort med 15 år på CP, 30 år helt godtagbart, men den kanske har hängt med så länge?Utbyte av CP lär du inte att ångra, bra början, klarar av dom flesta av dina bekymmer.Sorligt kapitel med kärvande radiatorventiler, 5-56 spray, annars utbyte av ventilinsats, packbox vid läcka.Med vänlig hälsning Jiri