0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Skulle det vara att föredra om jag bytte till en innegivare?Finns det något att tjäna eller är det en komforthöjjande funktion?
Innegivaren skall sitta på en plats som inte störs av lokala värmekällor.
@ larryd: Vi pratar om helt olika saker....( i alla fall jag Thumbsup )
En ansvarskännande installatör borde inte rekommendera att använda termostater på radiatorerna, när man värmepump. Bäst är att ha injusterad fast strypning per rum/radiator.Termostater kan ge lägre verkningsgrad och därmed högre elräkning. Samt många start/stopp på värmepumpen som kan ge högre slitage och kortare livslängd.Finns det termostater så bör dom stå helt öppna!
....Fast då har man ju byggt ett sniksystem utan acktank.Med acktank så är det inga problem att ha termostater monterade och på så sätt få lägre energiförbrukning pga att man inte behöver värma rum utan värmebehov.
Eller högre energiförbrukning pga extra cirkpump och/eller underlåtenhet att strypa in och ställa kurva ordentligt pga det funkar bra ändå rent komfort och driftsmässigt.Den eventuella besparingen med termostater ligger ju på max nån hundring per år och kommer ju aldrig kompensera för den dyrare installationen, dessutom har man en extra tank som tar plats vilket kan vara nog så viktigt.Att det är motiverat med sådan tank ibland är självklart men att regelmässigt alltid förorda installation av sådan känns direkt felaktigt.
Citat från: sobris skrivet 13 oktober 2010, 22:45:35@ larryd: Vi pratar om helt olika saker....( i alla fall jag Thumbsup )Iallafall du...
Det är konstigt så olika man kan tänka, för jag anser att det är i stort sett felaktigt att inte montera acktank regelmässigt, (med undantag för invertervärmepumpar)
Ja det är det kanske, men jag är heller inte i branschen och ser inte riktigt den optimala anläggningen som mål utan den mest kostnadseffektiva.Att slanta upp kanske 10000 extra för nåt som kanske sparar 200/år faller inte in i den kategorin.Sedan så kanske du missade mitt inlägg om plats, att slippa en acktank är nog värt flera tusen för de flesta.
Citat från: Ville Vessla skrivet 15 oktober 2010, 20:38:28Ja det är det kanske, men jag är heller inte i branschen och ser inte riktigt den optimala anläggningen som mål utan den mest kostnadseffektiva.Att slanta upp kanske 10000 extra för nåt som kanske sparar 200/år faller inte in i den kategorin.Sedan så kanske du missade mitt inlägg om plats, att slippa en acktank är nog värt flera tusen för de flesta.Om man räknar med alla onödiga kompressorhaverier som inträffar pga att värmepumpen har 20.000 starter om året eller går med för hög kondensering pga av en "kompromissinjustering" så blir besparingen betydligt högre.om man också beaktar att värmepumpen klarar hela effektbehovet blir besparingen större ändå...
Jag försökte bara belysa att dina uppskattade 200kr/år i besparing är i underkant
Det tror jag inte om vi håller oss till termostatdebatten(och lämnar feldimensionerat och feljusterat) vilket var det jag syftade på när jag svarade på ditt inlägg om vinsten med termostater. Visst finns det fördelar med en rejäl arbetstank men inte är det den ekonomiska vinsten att köra med termostater som kan vara viktig, för den är försumbar.
Men debatten känns felriktad, eftersom i den nya BBR så ska värmen i varje rum kunna regleras var för sig och hur löser man det utan termostater?
Citat från: Ville Vessla skrivet 17 oktober 2010, 06:08:51Det tror jag inte om vi håller oss till termostatdebatten(och lämnar feldimensionerat och feljusterat) vilket var det jag syftade på när jag svarade på ditt inlägg om vinsten med termostater. Visst finns det fördelar med en rejäl arbetstank men inte är det den ekonomiska vinsten att köra med termostater som kan vara viktig, för den är försumbar.I så fall så måste vi ju också revidera investeringskostnaden till 0kr eftersom i de flesta fall så sitter det redan termostater monterade på radiatorerna.Men debatten känns felriktad, eftersom i den nya BBR så ska värmen i varje rum kunna regleras var för sig och hur löser man det utan termostater?Argumentet att "det gäller bara nybyggnation" köper jag inte heller, för det står att "byggreglerna ska tillämpas vid ombyggnation eller ändring" byte till bergvärme är väl en ändring?vidare så ska värmepumpen dimensioneras för att ta hela lasten, det går inte att uppnå om man inte har en ackumulatortank som utjämnar drifttiderna vid låglast.
Måste bara hålla med Carl N om att det går alldeles utsökt att reglera rummen var för sig med ett manuellt vred. Det står inget om att regleringen ska ske med termostater.
Citat från: svenske kocken skrivet 17 oktober 2010, 17:45:03Måste bara hålla med Carl N om att det går alldeles utsökt att reglera rummen var för sig med ett manuellt vred. Det står inget om att regleringen ska ske med termostater. BBR16 kap.9:52 Styr och reglersystem -automatisk reglering av värmeavgivningen i varje bostadsrum
Citat från: cougar skrivet 17 oktober 2010, 19:22:27Citat från: svenske kocken skrivet 17 oktober 2010, 17:45:03Måste bara hålla med Carl N om att det går alldeles utsökt att reglera rummen var för sig med ett manuellt vred. Det står inget om att regleringen ska ske med termostater. BBR16 kap.9:52 Styr och reglersystem -automatisk reglering av värmeavgivningen i varje bostadsrumHar vi förfallit så pass att vi försöker tvinga på konsumenten hårdvara pga regler istället för att de är bra?
Jag brukar få nöja mig med att nästan imponera när jag trollar ThumbsupJag frågar då en rak och enkel fråga till dig ace. Om allt annat är oförändratoch termostaterna stänger i halva huset. Vad händer då med energitillförselni andra halvan av huset?Förutsättning: cirk.pumpen är inte tryckregleradBerätta särskilt vad som händer med flödet..
Svaret på din tilläggsfråga: Husets totala energibehov är detsamma oavsett stängda termostater....stänger du hälften av radiatorerna så är behovet detsamma.....så framledningstempen måste dubblas gentemot den omgivande lufttempen på övriga radiatorer för att få ut samma effekt. produktionskostnaden har alltså rusat vid VP-produktion...
@ larryd: Du bara jamsar med...Bara för att ace inte har insett att halva huset redan är varmtså behöver väl inte du sluta tänka själv?
Vad jag kan se så är det ett allmänt råd att varje rum ska förses med "anordning för automatisk styrning".Så om man vill ha det så tycker jag att man kan förse sin VP med en arbetstank och styra med sina termostater.Vi som inte vill ha termostater behöver inte tvingas till det.
Citat från: Carl N skrivet 17 oktober 2010, 20:33:21Vad jag kan se så är det ett allmänt råd att varje rum ska förses med "anordning för automatisk styrning".Så om man vill ha det så tycker jag att man kan förse sin VP med en arbetstank och styra med sina termostater.Vi som inte vill ha termostater behöver inte tvingas till det.Brevet är något förkortat, men andemeningen kommer fram.Jag antar att det går att strunta i termostater så länge det inte blir tvist om saken, det är ett vågspel....
Ville Vessla har jag slutat kommentera
efter hand svängde termostat-argument till att röra energitillskott typ solinstrålning...men i det tysta!Istället för att öppet berätta vad man lagt till i resonemanget för att framhäva hur rätt man har....så gömmer man sig bakom "jag vet"
från början hävdades bestämt att övriga radiatorerna avger mer energi när termostaten stängde i de rum som inte behövde mer energi....och att man därmed kunde sänka framledningstempen och ändå klara husets behov.Detta opponerade jag mig mot...och argumenterade mot dessa förutsättningar.efter hand svängde termostat-argument till att röra energitillskott typ solinstrålning...men i det tysta!Istället för att öppet berätta vad man lagt till i resonemanget för att framhäva hur rätt man har....så gömmer man sig bakom "jag vet" Eftersom jag sades välja att missförstå allting...så hoppade jag av tråden.men känner att jag måste få kommentera det tragikomiska....Nu har argumenten svängt igen...nu har nyttan hamnat bakom en lokal-advokats tolkningar och samtidigt ratats i vissa konstruktioner Nu säger man att med betongbjälklag och golvvärme kan man inte reglera på rumstempen...utan måste ha givare i betongen för att inte få kalla golv....Nu ska man styra ventilen mot betongtemperaturen utan användning av rumsgivare helt plötsligt vad ska man styra betongtempen mot då en sagolik elektronisk inviduell rumsreglering..Personligen ser jag ytterligare ett magplask..men det går nog att få till att jag valde att missförstå
Förutom att vi är två olika personer så har vi inte heller träffats och aldrig enshaft privat konversation vid sidan av det vi skrivit offentligt på forumet. ThumbsupCougar förstår, eftersom han väljer att läsa vad jag menar och det borde inte vara såsvårt att göra för er andra heller. Är det helt enkelt så att vi trampar på väldigt ömma tår?Det är i stort sett två saker som jag försökt framföra:- utan termostater kan det finnas driftfall där radiatorerna fortsätter värma i rum som redan är varma nog- med enbart utomhusgivare kan det finnas driftfall där värmepumpen fortsätter leverera värme trots att huset redan är varmt nogUndrar om detta också gick att missförstå?