Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: ferlin
« skrivet: 11 november 2008, 10:34:25 »

Tack för svaren!  Thumbsup Jo, pumpen går ganska precis 3 000 timmar/år och jag jag skulle tro att jag haft ca 20 timmar tillskottsstid på de 2 år pumpen varit i drift. Lägre än 20 ampere vågar jag nog inte gå, men sparar man 700 kr på det så är det ju inte fel.  :)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 november 2008, 22:23:28 »

Är totalförbrukningen 14000 kWh med en 9 kW pump kan det inte vara stort behov av tillsatsel, pumpen kan gärna inte gå mer än 3000 h/år. Förmodligen behövs det aldrig mer än 3 kW tillsats. Ställ ner tillsatseffekten till 3 kW och ställ om elabonnemanget till 20 A. Sätt i 16 A säkringar och prova om det fungerar med det. Det fungerar troligen med 16 A om man inte kör spisen på max samtidigt som tvättmaskin och andra stora elförbrukare går samtidigt.

Julafton 2002 (-17 grader) gick pumpen plus 6 kW tillsats, alla plattor på spisen (förmodligen inte alla på max samtidigt) och ugnen. Det fungerade med 16 A (lite nervöst dock). En 9 kW pump plus 3 kW tillsats drar mindre än min pump plus 6 kW tillsats.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 10 november 2008, 21:57:10 »

20 funkar fint hos mig, kan köra vp.tvätt,tork,spis och diskmaskinsamtidigt utan problem. Bara man ser till att det är gämt fördelat mellan faserna
Skrivet av: pricken
« skrivet: 10 november 2008, 19:41:24 »

Här sitter det 16A, men då har jag ännu ingen TS på 2år, fast Niben har jue effektvakt, så den klipper ända elpatronen om det behövs. I regel endast en bil i mv då jag har gångavstånd till jobbet
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 10 november 2008, 19:21:06 »

Prova med 20 A det bör räcka i alla "normala" fall. Jag har kört med 20 A 25 År och fått byta säkring en gång. Och dom första 20 åren var en blandning av ren elvärme (vattenburen) och tidvis vedeldning.
Skrivet av: Bsba
« skrivet: 10 november 2008, 18:43:31 »

Har kört 20 A i minst 10 år, men det var 25 från början. Då har jag ändå bastu och elvärme i garage, motorvärmare i 2 bilar mm. elpatronen är på 9 kW.
Har aldrig brytt mig och aldrig haft problem.
Kanske aldrig är så kallt i Srockholm så all värme går på max?
Vissa elpatroner går ju även att begränsa mjukvarumässigt så att de inte går upp i maxeffekt.
Skrivet av: major
« skrivet: 10 november 2008, 14:55:50 »

Jag ska precis installera en IVT C9 HT+ med 9kW elpatron och har ställt samma fråga till vår leverantör. Så här är det: rekommendationen är att man kör 25A - för att vara på den helt säkra sidan - men med 20A ska allt fungera utan problem. Kanske förutom när värmepumpen går på högtryck, ugnen är på OCH bastun är igång. Då kanske 20A inte räcker - men som leverantören sa - då är man jo hemma och kan göra något åt problemet.

Alternativet är att sätta in en effektvakt - som kostar runt 3500 - den ska tydligen lösa problemet.

Vi kommer säkra ner från 25A till 20A - det ger oss en besparing på ca. 700 kronor per år. Helt ok. Jag skulle nog inte våga gå lägre än 20A - men kanske 16A går om man köper en effektvakt. Det är många tusenlappar att spara på den fasta avgiften...
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 10 november 2008, 14:08:45 »

Vi har i nuläget 25 amperes huvudsäkring, har nu börjat fundera på om det verkligen är nödvändigt. Pumpen är en 9 kw IVT C9 HT+ (med 9 kw elpatron), vi förbrukar totalt ca 14 000 kw per år, samtliga hushållsmaskiner är A-klassade. Skulle jag klara mig med en 16 amperes huvudsäkring, eller iaf 20? OBS! Jag vill inte riskera att huset slocknar om det blir smällkallt och vi kör tvättmaskinen samtidigt (typ), men samtidigt känns det onödigt att sponsra Vattenfall i onödan...

Jag kan ana en liten "blinkning" i vissa lampor när pumpen slår igång, antar att startströmmen kan bli rätt hög, måste man beakta det vid val av huvudsäkring? En fråga kring det också; Är mjukstart standard på IVT:s C9:or? (Pumpen är tillverkad maj 2006 och installerad nov 2006)

Kan man spara nån krona per år så vore ju inte det fel  :)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!