Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: SEVET skrivet 02 november 2019, 14:53:23
-
Nibe f 2030 som är kopplad till Nibe VVM 320 har fått larmkod 301. Återställer och efter några sekunder kommer larmet tillbaka.
Tips på felet.
-
Kommunikationsfel mot värmepump.
Kolla kablarna emellan, dra ut och sätt i kontakterna igen.
-
Hej o tack för svar.
Har precis varit borta o lirkat med kablarna både i värmepumpen o VVM320, men samma problem kvarstår.
Kan de va kretskortet?
-
Börja i utedelen, på kort AA6 sitter 2 glassäkringar F1 och F2, kolla dessa?
Kolla sen displayen på utedelen, läs av kanal S1 och S7?
-
Säkringarna är hela men displayen får jag inte igång. Bara svarta staplar.
-
När jag knackade på dessa reläer i nederkant på kretskortet, så gick fläkten igång växlande mellan hel o halv fart. Stannade igen efter en stund.
Men fortfarande inget liv i displayen trots ett envist tryckande på knapparna.
-
Kanske prova med att köpa ett nytt styrkort till F2030? https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-luftvatten/nibe-f2030-7-064099/034-styrkort-f2030-v121.html
-
Har ett svagt minne att när pumpen var nyinstallerad så var det liv i displayen på kortet. Eller har jag fel?
Någon som har en bild?
-
Självklart skall det gå att se olika koder och information i displayen. Man använder knapparna bredvid för att visa olika inställningar och värden i styrsystemet. F2030 kan arbeta med enbart en rumstermostat inne i huset. Senare modeller från NIBE måste ha en innerdel med styrsystem eller styrbox SMO.
-
Det sitter ett gäng elektrolytkondensatorer på kortet, inspektera dessa och se om nån ser lite buckligt ut eller så?
Det ser ut som att de rätt enkelt kan bytas ut?
Annars är det nog ett nytt kort som gäller, displayen ska funka.
-
Har beställt ett nytt kort nu. Kommer i början på nästa vecka, så får vi hoppas de hjälper.
-
Ja visst är allting konstigt.
I början på förra veckan hade vi en kall nordanvind, så innerdelens elpatron orkade inte hålla värme i huset. När tempen sjunkit till 17 grader i köket, var det tid att byta värmesystem.
Den gamla oljepannan med tank blev aldrig uttagen utan min tanke var att ha den kvar som backup i händelse av problem.
Tog ett dygn att få upp temperatur i huset och oljepannan fick då gå några dygn.
I går morse stängdes oljebrännaren av och VVM320 startades upp igen. Kom ett annat larm (se foto) och när detta återställdes så gick värmepumpen igång.
Har t.v. fungerat. Håller tummarna.
Nya styrkortet kommer i morgon.
-
Larmet betyder:
Larmnummer: 223 Larmtyp: A - larm
KOMMUNIKATIONSLARM
Orsak:
Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.
Ja det är ju ett problem när det är svårt att uppskatta husets effektbehov och man kanske väljer en något mindre värmepump och el-patron än som egentligen behövs. Skåne har ju ett relativt milt klimat så en luftvattenvärmepump ska fungera väl där.
-
Har satt i det nya styrkortet o pumpen har gått ett dygn nu.
Sitter med förstoringsglas o kollar det gamla kortet. Finns på en del
ställen något som liknar kalkavlagringar. Kan detta efter något dygn i
fuktig väderlek ge krypströmmar mellan komponenter?
Bara en undran. Kan man våga tvätta kortet med något?
-
Hoppas det går bra med det nya styrkortet! Finns elektronikrengöring t.ex.: https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/underhallsprodukter/elektronikrengoring-2000022283 Sedan kan man skydda med vaselinsprej: https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/skyddstatningsmedel/vaselinspray-2000037846
-
Nya styrkortet gick nästan 2 veckor. I morse stannade värmepumpen igen. Nu var yttertempen nära 0 igen.
Har läst av displayen S1-S7
S1=01
S2=180
S3=251
S4=133
S5=0
S6=0
S7=1/1/1
S9=68
S10=121
T1=-0,8
T2=29,2
T3=29,1
T4=14,7
T5=15,4
T6=19,9
T7=0,6
-
Vad jag kan se så finns inget värmebehov?
Ingenting indikerar nått fel?
-
Konstigt, för anläggningen stanna i går morse o i går kväll var elementen avsvalnade med 17 grader i huset. Har kört oljepannan i natt.
Kan de va smutsfiltret som är igensatt?
-
Nu har jag varit o kollat filtret på vp:n o de var helt rent.
Nu dök de upp ett nytt larm, Nr 52. Temperaturbegränsarlarm.
Återställde på VVM320 o anläggningen gick i en timme, sen återkom de igen Nr 52.
-
Måste ju vara fel på elpatronkortet AA1 i VVM 320 då så att det inte bryter strömmen till elpatronen som det ska.
-
Låter skumt bara att temperaturbegränsaren till elpatron stoppar värmepumpen?
Men som sagt så är det nått fel på styrningen av elpatron, oftast är det kontaktorn som inte vill släppa som den ska.
-
Låter skumt bara att temperaturbegränsaren till elpatron stoppar värmepumpen?
Men som sagt så är det nått fel på styrningen av elpatron, oftast är det kontaktorn som inte vill släppa som den ska.
I går när jag stod vid tanken så hördes ett ljud som när man kokar vatten i en gryta. Kan de va så att ett relä hade klibbat o matade spänning till elpatronen så de blev överhettning på vattnet?
Verkar logiskt.
-
Haft problem med F2030 kopplad till VVM 320.
Har fått larm 3 gånger nu i november. Larmet kommer när temperaturen ute går ner mot noll grader.
Nu har vi bytt dropplåten med värmare då det var kortis där.
Håller tummarna.