Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: SEVET skrivet 02 november 2019, 14:53:23

Titel: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: SEVET skrivet 02 november 2019, 14:53:23
Nibe f 2030 som är kopplad till Nibe VVM 320 har fått larmkod 301. Återställer och efter några sekunder kommer larmet tillbaka.
Tips på felet.
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: Carl N skrivet 03 november 2019, 09:16:14
Kommunikationsfel mot värmepump.
Kolla kablarna emellan, dra ut och sätt i kontakterna igen.
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: SEVET skrivet 03 november 2019, 15:28:09
Hej o tack för svar.
Har precis varit borta o lirkat med kablarna både i värmepumpen o VVM320, men samma problem kvarstår.
Kan de va kretskortet?
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: Carl N skrivet 03 november 2019, 20:22:43
Börja i utedelen, på kort AA6 sitter 2 glassäkringar F1 och F2, kolla dessa?
Kolla sen displayen på utedelen, läs av kanal S1 och S7?
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: SEVET skrivet 05 november 2019, 14:38:15
Säkringarna är hela men displayen får jag inte igång. Bara svarta staplar.
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: SEVET skrivet 05 november 2019, 16:56:45
När jag knackade på dessa reläer i nederkant på kretskortet, så gick fläkten igång växlande mellan hel o halv fart. Stannade igen efter en stund.
Men fortfarande inget liv i displayen trots ett envist tryckande på knapparna.
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: Josth skrivet 05 november 2019, 17:25:24
Kanske prova med att köpa ett nytt styrkort till F2030? https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-luftvatten/nibe-f2030-7-064099/034-styrkort-f2030-v121.html
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: SEVET skrivet 05 november 2019, 18:03:46
Har ett svagt minne att när pumpen var nyinstallerad så var det liv i displayen på kortet. Eller har jag fel?
Någon som har en bild?
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: Josth skrivet 05 november 2019, 18:37:08
Självklart skall det gå att se olika koder och information i displayen. Man använder knapparna bredvid för att visa olika inställningar och värden i styrsystemet. F2030 kan arbeta med enbart en rumstermostat inne i huset. Senare modeller från NIBE måste ha en innerdel med styrsystem eller styrbox SMO.
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: Carl N skrivet 06 november 2019, 08:15:58
Det sitter ett gäng elektrolytkondensatorer på kortet, inspektera dessa och se om nån ser lite buckligt ut eller så?
Det ser ut som att de rätt enkelt kan bytas ut?
Annars är det nog ett nytt kort som gäller, displayen ska funka.
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: SEVET skrivet 06 november 2019, 14:48:45
Har beställt ett nytt kort nu. Kommer i början på nästa vecka, så får vi hoppas de hjälper.
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: SEVET skrivet 11 november 2019, 22:11:29
Ja visst är allting konstigt.
I början på förra veckan hade vi en kall nordanvind, så innerdelens elpatron orkade inte hålla värme i huset. När tempen sjunkit till 17 grader i köket, var det tid att byta värmesystem.
Den gamla oljepannan med tank blev aldrig uttagen utan min tanke var att ha den kvar som backup i händelse av problem.
Tog ett dygn att få upp temperatur i huset och oljepannan fick då gå några dygn.
I går morse stängdes oljebrännaren av och VVM320 startades upp igen. Kom ett annat larm (se foto) och när detta återställdes så gick värmepumpen igång.
Har t.v. fungerat. Håller tummarna.
Nya styrkortet kommer i morgon.
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: Josth skrivet 12 november 2019, 11:13:15
Larmet betyder:

Larmnummer: 223 Larmtyp: A - larm
KOMMUNIKATIONSLARM
Orsak:
Värmepumpen (vald utedel) skickar ett felmeddelande till styrningen.

Ja det är ju ett problem när det är svårt att uppskatta husets effektbehov och man kanske väljer en något mindre värmepump och el-patron än som egentligen behövs. Skåne har ju ett relativt milt klimat så en luftvattenvärmepump ska fungera väl där.

Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: SEVET skrivet 18 november 2019, 15:02:37
Har satt i det nya styrkortet o pumpen har gått ett dygn nu.
Sitter med förstoringsglas o kollar det gamla kortet. Finns på en del
ställen något som liknar kalkavlagringar. Kan detta efter något dygn i
fuktig väderlek ge krypströmmar mellan komponenter?
Bara en undran. Kan man våga tvätta kortet med något?
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: Josth skrivet 18 november 2019, 15:50:34
Hoppas det går bra med det nya styrkortet! Finns elektronikrengöring t.ex.: https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/underhallsprodukter/elektronikrengoring-2000022283  Sedan kan man skydda med vaselinsprej: https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/skyddstatningsmedel/vaselinspray-2000037846
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: SEVET skrivet 30 november 2019, 23:57:01
Nya styrkortet gick nästan 2 veckor. I morse stannade värmepumpen igen. Nu var yttertempen nära 0 igen.
Har läst av displayen S1-S7
S1=01
S2=180
S3=251
S4=133
S5=0
S6=0
S7=1/1/1
S9=68
S10=121
T1=-0,8
T2=29,2
T3=29,1
T4=14,7
T5=15,4
T6=19,9
T7=0,6
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: Carl N skrivet 01 december 2019, 08:39:40
Vad jag kan se så finns inget värmebehov?
Ingenting indikerar nått fel?
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: SEVET skrivet 01 december 2019, 08:47:04
Konstigt, för anläggningen stanna i går morse o i går kväll var elementen avsvalnade med 17 grader i huset. Har kört oljepannan i natt.
Kan de va smutsfiltret som är igensatt?
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: SEVET skrivet 01 december 2019, 17:13:41
Nu har jag varit o kollat filtret på vp:n o de var helt rent.
Nu dök de upp ett nytt larm, Nr 52. Temperaturbegränsarlarm.
Återställde på VVM320 o anläggningen gick i en timme, sen återkom de igen Nr 52.
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: Josth skrivet 01 december 2019, 17:54:02
Måste ju vara fel på elpatronkortet AA1 i VVM 320 då så att det inte bryter strömmen till elpatronen som det ska.
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: Carl N skrivet 02 december 2019, 09:56:53
Låter skumt bara att temperaturbegränsaren till elpatron stoppar värmepumpen?
Men som sagt så är det nått fel på styrningen av elpatron, oftast är det kontaktorn som inte vill släppa som den ska.
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: SEVET skrivet 03 december 2019, 00:16:45
Låter skumt bara att temperaturbegränsaren till elpatron stoppar värmepumpen?
Men som sagt så är det nått fel på styrningen av elpatron, oftast är det kontaktorn som inte vill släppa som den ska.
I går när jag stod vid tanken så hördes ett ljud som när man kokar vatten i en gryta. Kan de va så att ett relä hade klibbat o matade spänning till elpatronen så de blev överhettning på vattnet?
Verkar logiskt.
Titel: SV: Felkoder Nibe VVM 320
Skrivet av: SEVET skrivet 14 december 2019, 17:42:57
Haft problem med F2030 kopplad till VVM 320.
Har fått larm 3 gånger nu i november. Larmet kommer när temperaturen ute går ner mot noll grader.
Nu har vi bytt dropplåten med värmare då det var kortis där.
Håller tummarna.