I avancerade menyn (kod 372) kan du ändra start/stopp-diffen till ett högre värde än default 5. Jag kör själv med 7 grader.Edit, ser nu att du inte vill ändra start/stopp. Flytta några givare kan då vara en lösning. Jag vet dock inte vilka och hur de ska flyttas.
VP styrs av temperaturen mitt i tanken (Panna nere) när den är samma som T-fram-RAD startar kompressorn och jobbar till t-fram-RAD + 5 grader. Problemet är att VP-Ut är precis vid givaren till panna nedre vilket innebär korta drifttider, eftersom ingen energi ackumuleras faller även temperaturen fort och kompressorn vill starta igen (startfördröjning 10 min). Detta problem avhjälps inte mycket genom högre diff start/stopp eller längre startfördröjing. Jag har även provat att flytta givaren till panna nedre men inte fått något vettigt resultat.Jag skulle villja prova att köra värmepumpen med fast kondensering utan att elpannan för blanda sig i styrningen för att se hru det fungerar.