Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann 13 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: bjofossen
« skrivet: 16 januari 2022, 18:23:36 »

Har gitt opp å tune inn pumpen for å få den til å gå bedre, og det ser ikke ut til at Nibe kommer til å gjøre noe med å forbedre reguleringen på disse modellene.
VV-topp: 51-52.
Periodisk økning: Hver 3. uke. Da bruker pumpen el. Får da 162/163 feil som er OK.
Akkutank: 100 l.
GM: -100/660. Diff. 100
Egen kurve: 10=32, 0=37 og -10 =44.

Mye info på disse trådene:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53073.885
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0

 Hvor høyt går periodisk økning? Stopp temp økning er 55. Går den da bare opp til 55?
Den stod til 55 her også og kjørte i gang per.økning i dag. Den gikk ikke høyere enn 58. Satte så stopp økning per gang til 70 og starta per. økning igjen. Den er rundt 64 nå.. Men den er mye tregere oppover nå enn før hvor jeg ikke hadde utedel. Da gikk det opp til ca 72  grader på en halv time. Den har drevet på en par timer og så tar den en pause før den fortsetter igjen. Tur og retur er 61 grader ser jeg og rørene til og fra er varme. Men det gjør kanskje ikke noe for utedelen? Den har info 162/163 og er en del av de.
Kom etter hvert feil 181 om at ønsket temperatur ikke kunne oppnås ved periodisk økning av varmtvannet i løpet av 5 timer.
Hva er det som styrer hvor varmt periodisk økning skal gå opp til? Er det "stopptemp økning per gang"?
Skrivet av: M Eriksen
« skrivet: 14 januari 2022, 09:42:53 »

Har gitt opp å tune inn pumpen for å få den til å gå bedre, og det ser ikke ut til at Nibe kommer til å gjøre noe med å forbedre reguleringen på disse modellene.
VV-topp: 51-52.
Periodisk økning: Hver 3. uke. Da bruker pumpen el. Får da 162/163 feil som er OK.
Akkutank: 100 l.
GM: -100/660. Diff. 100
Egen kurve: 10=32, 0=37 og -10 =44.

Mye info på disse trådene:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53073.885
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0
Skrivet av: bjofossen
« skrivet: 12 januari 2022, 22:02:30 »

Normal: Start 46, Stopp 48. Pr. økning 55.

Da ligger vv-topp rundt 46-48 antar jeg. Hvor ofte kjører du periodisk økning og hvor høyt går temp opp til da?
Pr økning sier 55, men er det slik at periodisk overser denne og kjører det opp til 70 likevel?

Har du akktank evt antall liter og hva er GM for start VP. Her står den til -70 og at el starter ved 400.
Varmer ca 110 kvm gulvvarme. Har ca 37 graders kurve fra 0 grader opp til 40 grader ved -20. Har knekt den opp ved 0 grader.
Skrivet av: M Eriksen
« skrivet: 12 januari 2022, 10:27:00 »

Normal: Start 46, Stopp 48. Pr. økning 55.
Skrivet av: bjofossen
« skrivet: 11 januari 2022, 20:32:25 »

Med alt riktig koblet så kommer det likevel noen  "feil" 162 for høy temp ut som kommer. Gjør det noe?
Ser ut fra logging på til USB at det er ifbm oppvarming av varmtvann/tappevann denne forekommer mest.
Noen ganger også når den varmer gulvvarme.

Hva har dere av innstillinger på varmtvannet? Økonomi eller normal Hva er starttemp og stopptemp og og den neste settingen som heter stopp-temp. per økning. For de siste innstillingene må man inn i servicemenyen og kikke.
Skrivet av: bjofossen
« skrivet: 10 januari 2022, 16:25:58 »

Hei.

Har vært igjennom problemene med mange stopp/start og alarmene 162/163. Klart å justere alarmene bort men meget skuffet over reguleringen til Nibe.

Tekniske data:
VVM 320 R, F2040-8 med 100l Akkutank. 3 radiatorer med full åpning, 2 viftekonvektorer og 5 kvadrat bad med varme i gulvet med egen sirkulasjonspumpe.

Anlegget ble installert aug. 2018. Etter en testperiode opplevde jeg at pumpen slo seg av og på veldig ofte. Koblet meg da til Nibe Uplink og begynte å sjekke grafene og kunne se hvor dårlig pumpen regulerte. Begynte å sjekke/justere div. innstillinger for å få en bedre regulering og jevnere temperatur i huset. Opplevde utover høsten at da det ble kaldere og spesielt under vv produksjon og avriming ble det iskalde radiatorer og kulderas i oppholdsrom (stue).Ved for lav turledningstemp. kjører pumpen på med den følge at GM ender opp med 0 og pumpen stopper, dersom den ikke har stoppet allerede pga. for høy temp. i turledningen.

Installerte året etter en akkutank på 100 l med ekstern sirkulasjonspumpe i et forsøk på å beholde litt temp. i radiatorer under stopp, vv og avriming uten vesentlig bedring.

Etter mange timer på internett og forsøk på tuning av systemet har jeg kommet til at uansett innstillinger ender det opp med at regulering av frekvensen til inverterpumpen er alt for treg og henger etter hele tiden, med andre ord jeg har investert i en inverterpumpe til Kr. 150.000.- og fått en av/på pumpe.

Typisk forløp: Gm teller ned til start pumpe, når GM blir enda lavere (avhengig av sommer eller vinterdrift) drar den på med ca. 20-25 Hz, GM teller oppover og pumpen ønsker lavere verdi. Men før den begynner å regulere ned går det lang tid og når den starter nedreguleringen går det opp mot 40 min. før den når ønsket nivå. Da er turledningen så høy at GM når 0 og det blir stopp. Har også registrert at en vv produksjon nesten alltid medfører en stopp.
Uansett innstillinger av GM (Start og diff) ender med samme resultat. Pumpen når ikke å regulere frekvensen til ønsket verdi.

I dag kjører jeg med egen frekvenskurve -26/1. Har også testet med sperrebånd til 78 Hz for å tøyle pumpen litt. I autodrift får jeg alt for mange stopp. Da jeg investerte i denne pumpen tok jeg det som en selvfølge at den regulerte på temperatur på turledningen. GM reguleringen har jeg blitt kjent med etter hvert. Sto lite om dette i alle testene av Nibe på nettet. Pumpen erstatter en gammel fyrkjele hvor jeg kjørte shuntregulering som fungerte perfekt i over 30 år etter satt kurve, sommer som vinter. 

I høst monterte jeg BT25. Ingen bedring, bare enda tregere regulering. Har fjernet denne.

Har også problem med at vv produksjon gir 162 og 163 alarm dersom stopptemp. vv settes til over 49 grader.

Meget skuffet over produktet og anbefaler ikke Nibe til noen før de får på plass en akseptabel løsning på frekvensreguleringen av inverterpumpen.

DU burde også sjekke at BT3 og BT12sensortilkoblingene ikke er byttet om på kortet inne i F2040. Det var tilfelle her.
Inntil det ble rettet i dag fikk jeg heller ikke mer enn 49 grader på tappevann.
Skrivet av: bjofossen
« skrivet: 10 januari 2022, 11:14:08 »

Alt var koblet riktig på rørene her, men sensorene på F2040 var faktisk byttet om.
Nå har jeg 53 grader på tappevannet og tur i displayet for F2040 er høyere enn retur slik det skal være.
Skrivet av: bjofossen
« skrivet: 09 januari 2022, 19:00:03 »

Har en annen tråd som er ny om akkurat dette.
Rørene er nok koblet riktig hos meg. Øverste rør ut fra F2040 går til inn på VVM320 på høyre side(XL8  rør nr 3 fra høyre) når man ser VVM320 forfra.
Er det slik hos dere også?

Hvilken temp får du på tappevannet Kjetil?

Hos meg blir ikke varmtvannet mer enn 48/49 grader. Returtemp er alltid høyere enn tur og når retur når 55 så stopper alt.
Jeg tror det er fordi sensoren for retur sitter på tur ut på F2040. Tur ut skal kunne være 58 grader og retur skal være max 55. Når tur hos meg er f eks 37 og retur passerer 55 så får jeg feil 163
Enten er rørene koblet feil, som jeg ikke tror, eller så er varmesensorene i F2040 koblet feil(byttet om).
Det kan jo være at de har byttet om sensorene fra fabrikk,dvs koblingene.
Koblingene for BT12/3 er helt like og sitter siden av hverandre, se øverst på kortet, hvite koblinger
https://lp-varaosaksi.fi/Nibe-2040-PWB-card
Dette er jo satt sammen av mennesker som jobber på samlebånd, så kan jo være at  noen har koblet det til feil, men lik port.


Skrivet av: Magnar Eriksen
« skrivet: 09 januari 2022, 16:21:02 »

Hei.

Har vært igjennom problemene med mange stopp/start og alarmene 162/163. Klart å justere alarmene bort men meget skuffet over reguleringen til Nibe.

Tekniske data:
VVM 320 R, F2040-8 med 100l Akkutank. 3 radiatorer med full åpning, 2 viftekonvektorer og 5 kvadrat bad med varme i gulvet med egen sirkulasjonspumpe.

Anlegget ble installert aug. 2018. Etter en testperiode opplevde jeg at pumpen slo seg av og på veldig ofte. Koblet meg da til Nibe Uplink og begynte å sjekke grafene og kunne se hvor dårlig pumpen regulerte. Begynte å sjekke/justere div. innstillinger for å få en bedre regulering og jevnere temperatur i huset. Opplevde utover høsten at da det ble kaldere og spesielt under vv produksjon og avriming ble det iskalde radiatorer og kulderas i oppholdsrom (stue).Ved for lav turledningstemp. kjører pumpen på med den følge at GM ender opp med 0 og pumpen stopper, dersom den ikke har stoppet allerede pga. for høy temp. i turledningen.

Installerte året etter en akkutank på 100 l med ekstern sirkulasjonspumpe i et forsøk på å beholde litt temp. i radiatorer under stopp, vv og avriming uten vesentlig bedring.

Etter mange timer på internett og forsøk på tuning av systemet har jeg kommet til at uansett innstillinger ender det opp med at regulering av frekvensen til inverterpumpen er alt for treg og henger etter hele tiden, med andre ord jeg har investert i en inverterpumpe til Kr. 150.000.- og fått en av/på pumpe.

Typisk forløp: Gm teller ned til start pumpe, når GM blir enda lavere (avhengig av sommer eller vinterdrift) drar den på med ca. 20-25 Hz, GM teller oppover og pumpen ønsker lavere verdi. Men før den begynner å regulere ned går det lang tid og når den starter nedreguleringen går det opp mot 40 min. før den når ønsket nivå. Da er turledningen så høy at GM når 0 og det blir stopp. Har også registrert at en vv produksjon nesten alltid medfører en stopp.
Uansett innstillinger av GM (Start og diff) ender med samme resultat. Pumpen når ikke å regulere frekvensen til ønsket verdi.

I dag kjører jeg med egen frekvenskurve -26/1. Har også testet med sperrebånd til 78 Hz for å tøyle pumpen litt. I autodrift får jeg alt for mange stopp. Da jeg investerte i denne pumpen tok jeg det som en selvfølge at den regulerte på temperatur på turledningen. GM reguleringen har jeg blitt kjent med etter hvert. Sto lite om dette i alle testene av Nibe på nettet. Pumpen erstatter en gammel fyrkjele hvor jeg kjørte shuntregulering som fungerte perfekt i over 30 år etter satt kurve, sommer som vinter. 

I høst monterte jeg BT25. Ingen bedring, bare enda tregere regulering. Har fjernet denne.

Har også problem med at vv produksjon gir 162 og 163 alarm dersom stopptemp. vv settes til over 49 grader.

Meget skuffet over produktet og anbefaler ikke Nibe til noen før de får på plass en akseptabel løsning på frekvensreguleringen av inverterpumpen.




Skrivet av: Ketil
« skrivet: 09 januari 2022, 16:02:40 »

Hos meg var tur/retur koblet feil.
Hvis retur er varmere enn tur, tyder det på at vannstrømmen går feil vei.
Skrivet av: bjofossen
« skrivet: 07 januari 2022, 21:13:22 »

ja, rørlegger sjekket dette i dag da han var her og skiftet en aktuator. Det er ikke koblet feil.
Rørleggeren kommer mandag igjen og skal se på problemet. Virker som om VVM320 ikke tar til seg varmen på en måte, men at noe sendes ut igjen og da kommer alarm 163 fort og kompressor restarter ofte.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 07 januari 2022, 20:05:47 »

Fant du ut av dette Kjetil?
jeg har hatt en VVM320 i 5 år og fikk for to dager siden koblet på F2040.
Ser at når den er på varmtvann så er tur fra utedel lavere enn retur. Tur er ca 48 grader og retur stiger mot 55. Da kommer feilmelding om at det for høy kondensator-temp inn. Så venter den et par minutter og så starter den igjen og begynner på samme igjen.
Varmtvannet blir aldri mer enn 49 grader.
Följ rören och se så in och ut inte har blivit växlade.
Skrivet av: bjofossen
« skrivet: 07 januari 2022, 16:01:29 »

Fant du ut av dette Kjetil?
jeg har hatt en VVM320 i 5 år og fikk for to dager siden koblet på F2040.
Ser at når den er på varmtvann så er tur fra utedel lavere enn retur. Tur er ca 48 grader og retur stiger mot 55. Da kommer feilmelding om at det for høy kondensator-temp inn. Så venter den et par minutter og så starter den igjen og begynner på samme igjen.
Varmtvannet blir aldri mer enn 49 grader.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 02 april 2016, 18:04:46 »

Man ser alla temperaturer bättre via usb än man gör via uplink men uplink är snyggare och modernt.
Skrivet av: Ketil
« skrivet: 02 april 2016, 16:18:30 »

Jeg har tatt ut en logg fra uplink i Excel og kalkulert antall kompressorstarter / døgn og time.
I starten lå jeg himla høyt, men nå ligger det på 15-24 per dag.

Hvis du vil teste på ditt eget anlegg kan du ta ut statistikk på kompressorstarter og lime inn Kolonne A og B i celle A1 i det vedlagte regnearket
I celle H1 kan du legge inn datoen som du vil at beregningen skal starte på.

Jeg har senket GM for kompressorstart fra -60 til -120


Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 02 april 2016, 15:10:38 »

Det går säkert att köra usb loggning på din vp då ser man vad vp gör. Logga ett dygn och bifoga loggen i tråden.
Skrivet av: Ketil
« skrivet: 02 april 2016, 10:19:16 »

Takk for svar.
Meldingene kommer hver eneste dag, 7 stk i går, og ikke bare i forbindelse med legionellabehandling.

Jeg er koblet på UPLINK

Feilen varer bare i ca 20 sekunder eller så i følge feilmeldingen.

Har en egen ekstern sirkulasjonspumpe, og når den går blir det ikke så mange feilmeldinger.

Supert hvis noen har tips til hva eller hvor mye jeg skal justere GM for start av kompressor
Skrivet av: Adrian.rusu
« skrivet: 01 april 2016, 15:59:23 »

Same sistem , 2 winters , one summer , 260 mp , underfloor heating , 6437 Starts , 5081 working hours
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 april 2016, 13:38:06 »

Uppkom larmen i samband med legionella körning så är det ok. Antalet starter kan man påverka genom att justera gm för start av kompressor.
Skrivet av: Adrian.rusu
« skrivet: 01 april 2016, 08:34:58 »

Probably you have  problems with the water flow or/and the setting in VVM320 are wrong
The errors are because you have too high outgoing temperature from heat pump , and too high incoming temperature to the heat pump . Is the Heat pump connected to Nibe Uplink ? You have too many starts and stops .
Skrivet av: Ketil
« skrivet: 28 mars 2016, 14:20:37 »

Hei!
Jeg har Nibe F2040 og VVM320
F2040 gir 2-10 informasjonsmeldinger med nr 162/163 (se nedan)
Siden jeg fikk det installert for 4 mnd siden har jeg hatt 3700 kompressorstarter. Jeg hadde en ide om at inverterpumper ikke skulle starte og stoppe så ofte, og undrer på om noe er feil. Er det noen som har motsvarende anlegg og kan gi meg noen tall?

SLAVE 1
Alarmnummer: 163
Er rapportert: 28.03.2016 09:27:38
Forsvant: 28.03.2016 09:27:58

SLAVE 1
Alarmnummer: 162
Er rapportert: 28.03.2016 09:27:24
Forsvant: 28.03.2016 09:27:38

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!