Är det två radiatorer du ska mata med en 15 PEX?I så fall kanske du kan öka deltaT ett par grader med samma framledningstemperatur d.v.s. en 22-214/1200 ger endast 38 Watt mindre vid 55/45 (480 W) än vid 55/48. (518 W) Tryckfallet mer än halveras.
Oj.........ja den ger mer effekt än de två jag räknade på tillsammans.1,2 kW vid 55/45/21. Flöde 0,029 l/s eller 103 l/h.228 Pa/m med ett flöde på 0,364 m/s. Är det inte allt för lång slang, så är det inga problem.
I min värld
Du får nog gå upp i radiatorstorlek, samt öka värmebärardelta 7-8 grader. Alternativt byta till PEX 18 mm.