IVT greenline 8 -mindre varme
« skrivet: 26 december 2014, 15:09:19 »
Hej  tOOmten
Min granne har en 1998 (montert 1999) IVT Greenline 8 som han synes nå gir mindre varme enn før. Noe som begynner å bli slitt?
Jeg har tatt noen temperaturer (kalibrert måler) og satt de på en tegning (vedlegg), noen som kan se på dette og vurdere om det er som det bør?

Brønn: ut/inn 0,5/4,7 grader C
Komp: ut/inn 99/3,4 grader C
Varmeveksler 1 (mot varme): inn/ut 99/31, ut til tank 37,4/42,1 (pumpe på hastighet 3)
Varmeveksler 2 (mot brønn): 31/3,4 grader C

S.nr: 988B03814

Tacksam for all hjelp til å finn ut årsak, eventuelt bekrefte hva det ikke kan være av dette:

kompressor (slitt/lite gass)
kondensator/dryer
varmevekslere
brønn (164m, ca 154 MVs)
mvh Bidda

Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.

VP - Worklog
VÃ¥r Hjemmeside
Byggeprosjekter

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT greenline 8 -mindre varme
« Svar #1 skrivet: 26 december 2014, 16:45:02 »
31 grader måste vara fel om 37,4 är rätt. Det kondenserade köldmediet måste vara någon eller några grader varmare än inkommande värmebärare.

Finns det en elpatron i pumpen? I så fall kan man jämföra temperaturdifferenserna värmebärare in/ut vid elpatrondrift och pumpdrift. Man bör kontrollera elpatronens effekt med elmätaren, den kan avvika en hel del från nominell effekt pga spänningsvariationer och tillverkningstolerans.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Bidda

  • Vannmann med prosjektsjukan ;-)
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Familiens hemsida
SV: IVT greenline 8 -mindre varme
« Svar #2 skrivet: 26 december 2014, 17:20:48 »
Takker for raskt svar.
Det sitter ikke elpatron i vp men i tanken som du ser til venstre på bilde. Det er kompressor som løfter 37,4 til 42,1.

Jeg kan ta en ny måling for å være sikker.
Du mener at 31 er feil om 37,4 er rett, altså tar jeg å måler disse på nytt, kan varmeveksler være tett/defekt?
mvh Bidda

Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.

VP - Worklog
VÃ¥r Hjemmeside
Byggeprosjekter

Utloggad Bidda

  • Vannmann med prosjektsjukan ;-)
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Familiens hemsida
SV: IVT greenline 8 -mindre varme
« Svar #3 skrivet: 26 december 2014, 18:44:34 »
My bad  :(  El-patronen stod jo pÃ¥ og med den avslÃ¥tt sÃ¥ løfter kompressoren bare 1,4 grader (38,1/39,5).

Ny måling viser at ut fra VV1 har mediet ikke 31 men nå 36 og inn på VV2 er det nå 30,7 og ikke 31. Det vil vel si at VV2 (kondensator) ikke gjør jobben sin fordi strupeventilen ikke fungerer? (se bilde)
« Senast ändrad: 26 december 2014, 19:31:48 av Bidda »
mvh Bidda

Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.

VP - Worklog
VÃ¥r Hjemmeside
Byggeprosjekter

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT greenline 8 -mindre varme
« Svar #4 skrivet: 27 december 2014, 13:47:08 »
Temperaturen efter expansionsventilen ska vara lägre än utgående köldbärare, 0,5 grader. Jag antar att värmeväxlaren är kopplad i motström fast det inte är ritat så. Är temperaturen efter expansionsventilen 31 grader fungerar den inte som den ska.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Bidda

  • Vannmann med prosjektsjukan ;-)
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Familiens hemsida
SV: IVT greenline 8 -mindre varme
« Svar #5 skrivet: 27 december 2014, 14:16:32 »
Takker for svar.
Tegning er feil, den er koblet motstrøms  ???
Har nå tatt bilde av ventilen og den skal bestilles og byttes.
mvh Bidda

Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.

VP - Worklog
VÃ¥r Hjemmeside
Byggeprosjekter

Utloggad Bidda

  • Vannmann med prosjektsjukan ;-)
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Familiens hemsida
SV: IVT greenline 8 -mindre varme
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2015, 09:06:51 »
Ventilen er nå byttet og har fremdeles 31 grader etter denne og inn på veksler.
Hvordan stilles denne inn?

PS: Det rimer på den lille røra etter ventilen (som går i bypass?)
mvh Bidda

Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.

VP - Worklog
VÃ¥r Hjemmeside
Byggeprosjekter

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!