Jag vet, stort system, mycket mottryck. Jag kan dock välja att stänga samtliga slingor utom en. Det konstiga är att pumpen inte flödar vare sig mer eller mindre oavsett hur många slingor som är öppna. Kan tycka att den borde orka trycka upp flöde i EN slinga i alla fall?
Gamla stålomspunna gummislangar för anslutningarna som blivit igensatta av magnetit? Något smutsfilter på värmebärarkretsen som behöver rensas?
Det går inte att tolka på annat sätt än att det finns en blockering i den del av rörsystemet som är gemensam för allt vatten. Flödesmotståndet finns i den delen, om det sen är en eller fem parallella vägar för vattnet genom värmesystemet spelar ingen roll. Tryckfallet över 100 meter golvvärmeslang av vanlig typ är 0,02 bar vid 1,6 L/min. Cirkulationspumpen ska kunna ge en tryckuppsättning på 0,5 - 0,6 bar vid samma flöde.
Stämmer dock inte med att jag upplevde att jag hade flöde innan installationen, men det är värt att kolla.