Vad gör detta rör (märkt grön pil) där?Vattnet verkar ju gå genom pannan i vilket fall eftersom jag ser temperaturen från VP på pannan.
Fråga 2.Varför ser jag framledningstemperaturen på pannans display?Varför ska vattnet gå in i pannan också då det kommer från VP och ska ut direkt på radiatorerna?Då den går på VP+Spets kan jag förstå.
Enligt manualen så ska vattnet bara gå via pannan då spets behövs.Går alltid vattnet via pannan så är det nått fel.http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=46b4d0be-3fd5-461f-b527-7a38021450ed&Time_Stamp=634906063379431250
Är det Y9 eller Y1 som justerar värmen ut mot radiatorerna?
Y9 ska reglera värmen till radiatorerna och Y1 ska endast reglera tillskott.Nackdelen med denna inkoppling är att när Y9 reglerar värmen så skickas uppvärmt vatten direkt tillbaka till värmepumpen. Jag skulle ha en till cirkpump efter Y9 så att det uppvärmda vattnet alltid skickas runt via radiatorerna.