Författare Ämne: Cirkulationspump gÃ¥r inte (NIBE AXC/NIBE F1255-16 CU)  (läst 739 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ja_be

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Cirkulationspump går inte (NIBE AXC/NIBE F1255-16 CU)
« skrivet: 20 augusti 2023, 12:20:35 »
Upptäckte precis att cirkulationspumpen inte går. Golven är iskalla sen några dagar. Det är en NIBE F1255-16 CU pump med Nibe AXC styrkort. Cirkpumpen är en GrundforsAlpha2L.
Allt annat förutom cirkpumpen funkar. Inga felmeddelanden på värmepumpen, men en orange led lyser med fast sken på AXC styrkortet.
Jag mätte lite snabbt med multimetern och AXC kortet skickar inte230 V till cirkpumpen. Shunten får däremot sina 230 V från samma styrkort.
Vad ska man göra?
« Senast ändrad: 20 augusti 2023, 12:23:06 av ja_be »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4723
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Cirkulationspump går inte (NIBE AXC/NIBE F1255-16 CU)
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2023, 12:52:27 »
Koppla ur pumpen från kortet, skarva på en bit kabel med stickpropp och till ett vägguttag, pumpen kommer att gå konstant, nödlösning för att få värme.

EDIT det är bara en kabel till pumpen då.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Cirkulationspump går inte (NIBE AXC/NIBE F1255-16 CU)
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2023, 16:12:16 »
Testat höja stopp av värme? Meny 4.9.2

Tycker shunten inte borde röra sig under stopp av värme, men man vet aldrig. Hålld stängdsignal 230V kan jag acceptera.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad ja_be

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Cirkulationspump går inte (NIBE AXC/NIBE F1255-16 CU)
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2023, 17:30:31 »
Koppla ur pumpen från kortet, skarva på en bit kabel med stickpropp och till ett vägguttag, pumpen kommer att gå konstant, nödlösning för att få värme.

EDIT det är bara en kabel till pumpen då.
Ja. Bra tips. Det ska jag köra till jag hittar en riktig lösning.

Utloggad ja_be

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Cirkulationspump går inte (NIBE AXC/NIBE F1255-16 CU)
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2023, 17:31:38 »
Testat höja stopp av värme? Meny 4.9.2

Tycker shunten inte borde röra sig under stopp av värme, men man vet aldrig. Hålld stängdsignal 230V kan jag acceptera.
Nej. Jag uttryckte mig fel. Shunten står i ena ändläget. Den får också 230 V. Det var så jag menade att den funkar.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Cirkulationspump går inte (NIBE AXC/NIBE F1255-16 CU)
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2023, 17:42:36 »
har den tappat kontakten med pumpen? alltså finns inställningarna för tillbehör kvar i pumpen?
Är säkringen hel?

Utloggad ja_be

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Cirkulationspump går inte (NIBE AXC/NIBE F1255-16 CU)
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2023, 17:45:30 »
har den tappat kontakten med pumpen? alltså finns inställningarna för tillbehör kvar i pumpen?
Är säkringen hel?
Jag vet inte hur jag kollar det förstnämnda. Eller det sistnämnda.
Diagnos är iskalla golv och ingen 230V matning från "styrbox" till cirkpump.

Utloggad ja_be

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Cirkulationspump går inte (NIBE AXC/NIBE F1255-16 CU)
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2023, 17:52:47 »
Nu har jag löst det tillfälligt. Flyttade bruna kabeln från plint 8 (som inte ger 230V) till plint 9 (som ger 230 V).
Har ingen aning vad plint 9 är till för. Det framgår inte av installatörsmanualen som jag hittar på nätet.


Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4723
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Cirkulationspump går inte (NIBE AXC/NIBE F1255-16 CU)
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2023, 17:59:30 »
Och fått igång värmen, det var det primära just nu bra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!