Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 15 januari 2018, 10:01:35 »Är effektvakten alls installerad?
Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 15 januari 2018, 10:01:35 »Är effektvakten alls installerad?
Skrivet av: GabrielH« skrivet: 11 januari 2018, 22:10:03 »I250 har vad jag minns stora likheter med EcoEl. Dels elpatroner i toppen som stöttar, dels en stor elpatron i botten som kopplas in när kompressorn spärrad. Vid minus 21 spärras väl värmepumpen och den går som ren elpanna? En möjlighet är att en elpatron är kortsluten.
Mer trolig orsak är helt enkelt överbelastning. Läs elcentralens gruppschema vad som ligger på L2 och se vad som är anslutet där. Effektvakt tror jag medföljer, men den har nog aldrig anslutits, alternativt är fel säkringsstorlek angiven i inställningarna. Skrivet av: mattelo« skrivet: 11 januari 2018, 08:33:19 »Tjenare alla glada..har ett problem med min värmepump som har tillhörande utedel. Är nämligen så att den skjuter huvudsäkringen i huset varje natt och nångång på dagen nu när det är riktigt kallt (-21) och det är alltid samma fas som går fas nr2 har haft min installatör på plats igår och han justerade hur elpatronen ska gå in och vid vilka temperaturer. Har inte haft nå problem med anläggningen innan utan det är nu när det är så här smällkallt och måste jobba lite hårdare för att producera värme som nånting händer...är det nån av er som vart med om nått liknande ? Installatören kliar sig i huvudet också och försöker komma på en lösning.
|