hej, jag skulle behöva veta vad inställningarna ska stå på ungefär? tror min är helt fel ställd, och jag kommer inte överrens med min vvs:are... vad ska de olika inställningarna stå på? behöver verkligen hjälp med detta. och vad ändrar jag för sen om jag bara vill öka eller minska tempen inne sen?
-
Är det kurva och fininställning du undrar över?
Börja med kurva 9 för radiatorer eller 5 för golvvärme och fininställning 0.
Ha alla termostater fullt öppna.
Sänk kurvan om det är varmt eller höj om det är kallt.
Där du hittat ungeför rätt kurva så justera med fininställningen, försök hitta ett läge som ger någorlunda rätt innetemp vid olika utetemperaturer.
Sen skaffar du en RG10 (rumsgivare) och kopplar in.
-
är det allt man behöver ställa in? det är från fabriksinställning till "rätt"? var ändrar jag kurvan? vilken är fininställning? är det ratten på framsidan?
-
är det allt man behöver ställa in? det är från fabriksinställning till "rätt"? var ändrar jag kurvan? vilken är fininställning? är det ratten på framsidan?
Sätt dig ner med manualen som följer med och studera den en liten stund. Tyvärr ar det inte den bästa manual man kan tänka sig, men den kommer att ge svar på många av dina frågor.
-
kan man hitta manualen på pdf? jag hittar inte min manual =(
-
kan man hitta manualen på pdf? jag hittar inte min manual =(
Gå in på NIBE hemsida och leta här
http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/
AlfL
-
Ett par saker står inte i manualen.
Sätt inte pumpen på AUTO, utan ställ in manuellt mellan sommar, vår/höst och vinter.
Den stora skillnaden är att på vår/höst så aktiveras aldrig elpatron (utom vid extra varmvattenhöjning om du ställt in det), även om gradminutrarna går ner till -900 och pumpen går dygnet runt. Så länge pumpen går dygnet runt, men fortfarande orkar hålla huset varmt så behöver du inte elspets. Det kostar bara stålar. Om det däremot blir så kallt att pumpen inte orkar hålla huset varmt, då kan du slå över till vinter.
Sedan kan man diskutera lämpligheten i att åka bort och lämna pumpen oövervakad ifall det blir svinkallt och den börjar gå dygnet runt, men eftersom du bor i södra delen av landet bör det inte vara något stort problem.
När det sedan blir varmt ute och du inte behöver någon värme i radiatorerna, då kan du slå över till sommarläget. Då stängs även cirkulationspumpen för värmebäraren av så du slipper den hundringen per månad som elen till den drar till ingen nytta. Varmvattenproduktionen påverkas inte i sommarläget.
Om du använder AUTO så har du ingen kontroll alls på pumpen, utan den uppför sig synnerligen nyckfullt. T o m Nibes support rekommenderade mig att ställa manuellt eftersom maskinens autofunktion är så dålig.