Varför R134a, R407c eller R410a ?
« skrivet: 24 november 2005, 22:35:46 »
Vad avgör vilket köldmedie som är bäst lämpat till ena eller andra aplikationen?
134 har ett tryck på 0,3 bar vid -20 och 15,8 bar vid +60, 407 1,8 respektive 26,3 samt 410 3 respektive 37,5 vid samma temperaturer. Om vi tittar på tryckdiffen på dessa ser vi att 134 har15,5 , 407 har 24,5 och 410 har 34,5. Ju mindre tryckskilldnad dess mindre kraft behövs. Således borde 134 vara den bästa av dessa tre ( men ligger farligt nära undertryck vid -20 ),  om det nu inte var för att de samtidigt har olika förmågor att ta till sig och transportera energin. Påverkar oljecirkulationen effekten? För de med sig lika mycket olja? Hade en oljeavskiljare höjt effekten? På vad grundar tillverkarna sitt köldmedieval? Är kanske amoniak ett framtida alternativ? CO2 verkar lovande, men med en tryckdiff på 70bar vet väl ingen hur det går i längden.
 Sc:,h :D Sc:,h
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad asdf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 430
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Varför R134a, R407c eller R410a ?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2005, 13:18:49 »
Att R134 har lågt tryck vid -20C gör att det behövs enorma dimensioner på kompressor(cylindervolym), rörledningar och förångare. För att uppnå samma effekt som de andra två.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Varför R134a, R407c eller R410a ?
« Svar #2 skrivet: 25 november 2005, 17:25:17 »
Att R134 har lågt tryck vid -20C gör att det behövs enorma dimensioner på kompressor(cylindervolym), rörledningar och förångare. För att uppnå samma effekt som de andra två.
Du menar att den volymetriska verknings graden är större, för att omsätta mer på samma tid än vad som behövs med ex 410?
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad BryggareBob

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför R134a, R407c eller R410a ?
« Svar #3 skrivet: 26 november 2005, 13:12:40 »
Användaren "anbj" skrev en del om det här.
Han har även en hemsida som handlar om köldmedier och vad man kan göra själv på AC för bilar.

Kolla på http://medlem.spray.se/XM94/
Där står en hel del att läsa.

Lycka till!

M.v.h.

/B.B
« Senast ändrad: 26 november 2005, 13:19:13 av BryggareBob »
Jag HAR installerat själv! :-D
Nibe 1130, VPA 200/70,VST,ETS.
150 meter aktivt

Utloggad asdf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 430
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Varför R134a, R407c eller R410a ?
« Svar #4 skrivet: 26 november 2005, 13:47:07 »
Om ångtrycket är 0,3 bar jämfört med 3 bar behövs en gasvolym som är omkring 10 gånger större för samma viktsmängd köldmedium.

Kapaciteten på en anläggning beror på vikten av tranporterat köldmedium per tidsenhet multiplicerat med köldmediets ångbildningsvärme.

Den teoretiska värmefaktor som kan uppnås beror främst på temperaturskillnaden mellan kondensor och förångare.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Varför R134a, R407c eller R410a ?
« Svar #5 skrivet: 26 november 2005, 13:48:39 »
Jo tack det var intressant läsning, inte vad jag var ute efter, men upplysande. Kommer kanse till användning i framtiden. Han nämnde också att man kan handla över internet, något som jag med funderat på att göra. Det är mycket billigare och fö får jag inte längre handla köldmedia hos kylgrossisterna, vilket i och för sig är mycket märkligt. Frågan är bara om det kan stoppas i tullen, om det är i lag förbjudet att införa k-medier för privat bruk.
 :)

Inlägget är svar till Bryggare Bobs inlägg.
« Senast ändrad: 26 november 2005, 14:01:44 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Varför R134a, R407c eller R410a ?
« Svar #6 skrivet: 26 november 2005, 14:15:53 »
Om ångtrycket är 0,3 bar jämfört med 3 bar behövs en gasvolym som är omkring 10 gånger större för samma viktsmängd köldmedium.

Kapaciteten på en anläggning beror på vikten av tranporterat köldmedium per tidsenhet multiplicerat med köldmediets ångbildningsvärme.

Den teoretiska värmefaktor som kan uppnås beror främst på temperaturskillnaden mellan kondensor och förångare.

Ok, men den där tryckskilnaden då, hur mycket mer energi krävs för att trycka 37 bar i stället för 15? Hur blir totalekonomin, slits en 410kompressor mer än 134 kompressorn?
 Sc:,h
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad asdf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 430
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Varför R134a, R407c eller R410a ?
« Svar #7 skrivet: 30 november 2005, 15:32:21 »
Du skall inte titta på tryckdifferensen utan på kvoten mellan trycken.
Om kvoten är stor får man tillgripa kompression i flera steg.
En värmepump som arbetar mellan -20C och +60C får inget bra COP-värde.
Fär att COP-värdet skall bli bra behövs liten skillnad temperaturskillnad.
För R410 är kvoten 37,5/3=12,5
För R134 är kvoten 15,8/0,3=53 Kompression i två steg är nödvändig.

Utloggad RLA

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Varför R134a, R407c eller R410a ?
« Svar #8 skrivet: 30 november 2005, 16:19:16 »
Du skall inte titta på tryckdifferensen utan på kvoten mellan trycken.
Om kvoten är stor får man tillgripa kompression i flera steg.
En värmepump som arbetar mellan -20C och +60C får inget bra COP-värde.
Fär att COP-värdet skall bli bra behövs liten skillnad temperaturskillnad.
För R410 är kvoten 37,5/3=12,5
För R134 är kvoten 15,8/0,3=53 Kompression i två steg är nödvändig.

Du verkar ju veta vad du pratar om, men när jag kollade på datablad från Danfoss Manurope har jag för mig att man kan välja kylmedia efter köpet, det skulle alltså vara samma kompressor! (?) till olika media. Om det är så, vad menas med kompression i två steg?

Jag har en maskin som använder R134c med just Danfoss Manurope MTZ 32, är det en ineffektiv konstruktion?  :'(

EDIT: syftningsfel
« Senast ändrad: 30 november 2005, 16:22:31 av RLA »
Bibere humanum est, ergo bibamus.

Varmitek TBR 10

Utloggad KOB (anbj)

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Citroën Hemmameckarsida
SV: Varför R134a, R407c eller R410a ?
« Svar #9 skrivet: 30 november 2005, 22:59:27 »
Användaren "anbj" skrev en del om det här.
Han har även en hemsida som handlar om köldmedier och vad man kan göra själv på AC för bilar.

Kolla på http://medlem.spray.se/XM94/
Där står en hel del att läsa.



/B.B

Hemsidan http://medlem.spray.se/XM94  flyttad till egen server.

Ny adress http://81.216.240.206/index.html

Flytten beror inte på att sidan varit svårtillgänglig (har då inte nåtts av några sådana klagomål), men väl på att den lastats ner så hårt med reklam. Det har blivit värre och värre eftersom. Innan flytten såg sidan rent bedrövlig ut. fiR:

För ett antal månader sen kom ett mail från Spray, med ett meddelande om att sidan under en period toppat deras lista över mest besökta sidor. Undrar om nedlusningen med reklam har med detta att göra? I ofs förklarligt i så fall, man vill väl få mesta möjliga valuta för de många besöken.
 *vinkar*
/Knut.

Utloggad KOB (anbj)

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Citroën Hemmameckarsida
SV: Varför R134a, R407c eller R410a ?
« Svar #10 skrivet: 30 november 2005, 23:11:59 »
Jo tack det var intressant läsning, inte vad jag var ute efter, men upplysande. Kommer kanse till användning i framtiden. Han nämnde också att man kan handla över internet, något som jag med funderat på att göra. Det är mycket billigare och fö får jag inte längre handla köldmedia hos kylgrossisterna, vilket i och för sig är mycket märkligt. Frågan är bara om det kan stoppas i tullen, om det är i lag förbjudet att införa k-medier för privat bruk.
 :)

Borde inte vara något problem att köpa över internet. Jag har fått en hel del feed-back från privatpersoner som helt problemfritt importerat för privat bruk. 8)

Det finns ju inte några bestämmelser som reglerar privatpersoners handel med köldmedier. Du kan köpa det i burk såväl som levererat in i ditt kylaggregat. :)

Däremot finns en rad bestämmelser som reglerar företagens hantering. :,v(

Företagens regler har skrivits av branschens egna företrädare, helt med avsikten att skapa monopol. Nu blev det istället så att de sköt sig i foten. Kommer osökt att tänka på ”Tålöse Jim”, kofösaren som aldrig hann få Colten ur hölstret innan det small. :o

Hittills har jag för egen del inte behövt importera någon gas. Blandar själv Propan och Butan till lämpliga propotioner för att ersätta R134a till bilens AC.

Mina två värmepumpar har hittills skött sig så jag har inte behövt vara där och pilla. *vinkar*

/Knut.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krångla till det
SV: Varför R134a, R407c eller R410a ?
« Svar #11 skrivet: 02 december 2005, 09:44:00 »

Mina två värmepumpar har hittills skött sig så jag har inte behövt vara där och pilla. *vinkar*

/Knut.


Vadå inte behövt?
Det gäller att skapa ett behov.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad KOB (anbj)

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • Citroën Hemmameckarsida
SV: Varför R134a, R407c eller R410a ?
« Svar #12 skrivet: 02 december 2005, 16:22:06 »

Mina två värmepumpar har hittills skött sig så jag har inte behövt vara där och pilla. *vinkar*

/Knut.


Vadå inte behövt?
Det gäller att skapa ett behov.

Aj aj,  :-[jag har varit så upptagen av att skapa andra behov att jag fullkomligt glömt mina plikter mot de stackars värmepumparna. Tror du de fått livslånga trauman? :'(

/Knut.

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför R134a, R407c eller R410a ?
« Svar #13 skrivet: 04 december 2005, 02:20:05 »
Citera
Du skall inte titta på tryckdifferensen utan på kvoten mellan trycken.
Om kvoten är stor får man tillgripa kompression i flera steg.
En värmepump som arbetar mellan -20C och +60C får inget bra COP-värde.
Fär att COP-värdet skall bli bra behövs liten skillnad temperaturskillnad.
För R410 är kvoten 37,5/3=12,5
För R134 är kvoten 15,8/0,3=53 Kompression i två steg är nödvändig.

Hur utfaller jämförelsen mellan R410 och R134 om pumpen körs som jordvärmepump, således arbetar mellan -8 och 60 grader?

 IVT använde   R134 i något år i sin 60-graders pump , innan man började använda sin omskrutna Mitsubishi pump. Vad kan anledningarna vara rill att IVT sltade med R134? 

Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!