Tempgivarna för inkommande och utgående vatten sitter i utedelens plattvärmeväxlare, mitt emot respektive röranslutningar.
Innan du byter givare, så kolla först att det inte är någon lös kabel eller spretande trådar som ställer till kortslutning i skruvplinten på utomhusdelens styrkort.
För att kolla att det verkligen är givarfel och inte fel på styrkortet, så kan du prova att byta plats på kablarna till inkommande resp utgående givare, om det är givarfel så ska displayen sedan larma för VP ut, om den fortfarande klagar på VP in så är det problem på styrkortet.
Du kan också prova att koppla in olika fasta motstånd istället för den misstänkta givaren. 22 kohm bör få den att visa 25 °C , 10 kohm ger ca 45 °C, 4,7 kohm ger ca 68 °C.