0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Tanken med ettrörs-system är ju att spara ett antal meter värmerör, rördragningsjobb och ett antal kopplingar och/eller lödningar. Husfabrikanterna tycker i alla fall att det är mer rationellt för dem även om radiatorstorleken ökar något. Ofta förbereds också övervåningen med stigare och rörslingor i mellanbjälklaget. Flödena i alla slingor kan ju vara svåra att mäta praktiskt men med en god projektering räcker det med att strypa in alla slingor så returerna får samma temperatur. Vad som är optimalt i detta fall när det ska inredas helt i efterhand kan vara svårare att avgöra utan att veta alla detaljer. Jämfört med fördelare för framledning respektive returer och separata rör fram och tillbaka till varje radiator, som jag tolkar det större osäkerhet om tryckfallet och eventuellt behov av ny tryckstyrd cirkulationspump tycker jag ettrörs-slinga/or som på bottenvåningen verkar vara enklare. Tanken att sätta upp en radiator i taget varefter rummen blir klara på övervåningen tycker jag egentligen inte är så lyckad. Efter varje tillägg i värmesystemet ska det renspolas för att skölja ut smutspartiklar som skada i värmesystemet ingående komponenter som det står. Det innebär att man tvingas byta värmevatten flera gånger och det nya först syrerika vattnet gör att det rostar i värmesystemet. Använd hellre el-radiator och/eller byggfläkt för att hålla värmen under tiden hela övervåningen inreds. När det är tapetserat, målat och kaklat etc. är det bara att sätta upp de vattenburna radiatorerna, dra och ansluta rören. Pannan givetvis avstängd och tömd då avsticken till övervåningen sätts upp. Öppna ev. värmeventiler till övervåningen om det finns förberett. Fyll upp hela systemet i huset med nytt vatten, lufta och töm ut allt värmevatten ett par gånger för att få ut alla smutspartiklar som kan finnas. Kontrollera att det är tätt överallt. Rensa smutsfiltret. Fyll slutligen upp värmesystemet igen, lufta och starta pannan. Sedan behöver det förhoppningsvis inte bytas värmevatten på många år. Luftning och lite påfyllning kan dock behövas i efterhand första tiden.
Rätt dimensionerat ettrörssystem, enklaste saken att justera, enbart rätt flöde per slinga. Självklar kan du sänka temp. på enskilda radiatorer(termostat,manuelt med ratt) med lite förskjutning på framledning(knappast märkbart), så hög framledning och effekt uttag har man inte att fördela per slinga(7dT). Så att snacka om monster radiatorer rena nonsens(går alldeles utmärkt att anpassa efter effekt behov varefter) rena otur om man behöver öka på radiator storlek , kanske i kungaslott?! Helt enkelt billigaste system vad det gäller installation och GDS åtagande.Över huvud taget varför ska du behöva krångla till det så mycket om alt fungerar bra hittills? Enklast att dra fram ny ettrörsslinga med stryp +avstängningsventiler, rätt element för varje rumsuppvärmningsbehov, klok rördragning så du slipper monster radar.Jiri
Ettrörssystem borde egentligen vara förbjudna, men nu har väl branschen lyckats stoppa detta för att de i vissa fall kan spara en hundring eller två på att snåla in på användarvänligheten, flexibiliteten och den högre systemverkningsgrad som ett väl dimensionerar tvårörssystem ger i förhållande till ettrörssystemen.Visst fungerar det, men att man skulle kunna komma från att sätta in större radiatorer i slutet på slingan än i början (effekt/m2) är helt enkelt inte sant.Att det skulle behövas monsterraddar har JAG aldrig påstått, utan bara att man skall dimensionera dem 7% större ju längre bak i slingan de kommer.Tvårörssystemet ger större valfrihet, flexibilitet, samma flödesförändring, lite mer pengar till kopplingar/rör, men lite mindre pengar till rradiatorerna.Risken att du behöver en kraftigare pump med tvårörs är MINDRE då mottrycket i den delen av systemet kommer att bli lägre.Risken för brusande och susande i rör och radiatorer minskar också då man kan hålla ett lägre flöde i tvårörssystem. (Efter första förgrening)Konstigt nog kombineras ofta ettrörsystem med KLENARE stammar än tvårörs, ännu ett tecken på att man struntar i systemverkningsgrad, slitage och oljud bara för att spara några hundra kronor.Visst, ettrörssystem fungerar, men de är inte lika bra.Bara billigare (eventuellt).
Ja, så skulle jag toka det, det är troligtvis så, sen är det alltid svårt att säga nåt säkert utan att ha varit på plats.Jag tycker att man chansar lite mer om man gör ettrörs om man inte har tillgång till beräkningsunderlagen för det gamla systemet så man kan dimensionera för rätt tryckfall och flöde i kombination med det gamla.Tvårörs påverkar tryckfallet minimalt om du inte snålar på stammarna upp, och det är väldigt enkelt att justera in grundflödet över varje enskild radiator antingen på kopplet eller på fördelaren.En annan fördel är att huset kanske kompletteras med uterum eller utbyggnader i framtiden, och då är bra med rejäls stammar och fördelare som man kan dra vidare ifrån.Om du på ett amatörmässigt sätt (utan underlag) drar en ny enrörsslinga i samma dimensioner som det där nere så borde det också fungera bra, och kanske bli lite billigare, men de inbyggda bristerna i ettrörsystemen finns där lika väl.Alltså, högre flöde, klenare rör, dyrare drift. (slitage, högre mottryck, buller, större radiatorer)Som så många gånger annars är det nog små skillnader när vi hamnar i debatt i forumet, det kanske skiljer en handfull% hit och dit på de olika värdena och summorna, så hur du gör är väl egentligen egalt.Jag vet vad jag tycker är bäst, men alla får naturligtvis ha sin egen uppfattning.